Какой котел, если нагрузка только теплый пол?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
На обычный котел можно подключить через трехходовой клапан, подмешивая обратку от теплых полов в подающую. Ну и дополнительный рециркуляционный насос, естественно, поставить.
Последний раз редактировалось Abil 20 янв 2005, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Прочитал мысли Старого и вспомнил интересный случай.Как то горгазовцы замели одного умельца-соседи по хрущевке пожаловались,что круглые сутки канализационный стояк горячий.Приходят к нему и видят такую картину:выход воды из газовой колонки проходит через все радиаторы и стекает в канализацию-и так много лет.
Но по существу,развивая эту тему:у всех котельных фирм есть газовые бойлеры-то есть бойлеры с встроенной газовой горелкой с регулировкой температуры от механического погружного термостата.Если не ошибаюсь ,стоит такое чудо у Вайлланта евриков 600-700.И вот такая вещь работает реально-точная регулировка температуры и сам по себе гидравлическая стрелка.Сам видел,как такой бойлер,подключенный вместо котла к системе отопления,топил дом под 250 квадратов,имея мощность горелки 6.5 киловатт.Разумеется,все необходимые атрибуты -расширительный бак,насос и т.д.-не забывать
Но по существу,развивая эту тему:у всех котельных фирм есть газовые бойлеры-то есть бойлеры с встроенной газовой горелкой с регулировкой температуры от механического погружного термостата.Если не ошибаюсь ,стоит такое чудо у Вайлланта евриков 600-700.И вот такая вещь работает реально-точная регулировка температуры и сам по себе гидравлическая стрелка.Сам видел,как такой бойлер,подключенный вместо котла к системе отопления,топил дом под 250 квадратов,имея мощность горелки 6.5 киловатт.Разумеется,все необходимые атрибуты -расширительный бак,насос и т.д.-не забывать
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Ув. Старый!
Практически все настенники работают по принципу 100% приоритета ГВС, т.е. 1-й (основной) контур в Вашей схеме работать не будет, но в целом идея интересная.
По существу: а так ли страшен конденсат? Установить коаксиальный дымоход и пусть себе капает на улицу, либо приобрести штаный конденсатосборник (крепится на оголовок котла) и бросить трубку в канализацию.
Практически все настенники работают по принципу 100% приоритета ГВС, т.е. 1-й (основной) контур в Вашей схеме работать не будет, но в целом идея интересная.
По существу: а так ли страшен конденсат? Установить коаксиальный дымоход и пусть себе капает на улицу, либо приобрести штаный конденсатосборник (крепится на оголовок котла) и бросить трубку в канализацию.
Мы тут спорим, а данные исходные какие ?
Площадь например теплых полов ?
Или мощность необходимая для их обустройства ?
А в целом, не надо забивать себе голову мишурой. Ставится котел, затем идет коллектор (стрелка), к которой уже подсоединяется регулируемая насосная группа с трехходовиком. И все.
И радиаторы не нужны будут. Котел выставляется на 82 град. (стандарт), трехходовик ставится на 50(40,30 - как захотите) град.
Площадь например теплых полов ?
Или мощность необходимая для их обустройства ?
А в целом, не надо забивать себе голову мишурой. Ставится котел, затем идет коллектор (стрелка), к которой уже подсоединяется регулируемая насосная группа с трехходовиком. И все.
И радиаторы не нужны будут. Котел выставляется на 82 град. (стандарт), трехходовик ставится на 50(40,30 - как захотите) град.
- Алексей-сервис
- Любитель
- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
А сам коллектор сделать более ёмким - литров 10-15, чтоб котёл не включался слишком часто. Чтоб был разбег, так сказать. У капиллярного трёхходовика есть же какая-то инертность в регулировке.NIC писал(а): Ставится котел, затем идет коллектор (стрелка), к которой уже подсоединяется регулируемая насосная группа с трехходовиком. И все.
И радиаторы не нужны будут. Котел выставляется на 82 град. (стандарт), трехходовик ставится на 50(40,30 - как захотите) град.

- Arthur
- Мастер
- Сообщения: 1884
- Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
- Репутация: 11
- Контактная информация:
Re: Какой котел, если нагрузка только теплый пол?
Любой из котлов BAXI (и настенники, и напольники) имеет возможность работать как в режиме отопления, так и в режиме теплых полов. Одно переключение тумблера, и температурный режим - от 30 до 45. Больше ничего не требуется.Ю.В. писал(а):Какой настенный ... котел поставить, если нагрузкой служат только теплые полы? Ведь для теплых полов максимальная подача 55 град, т.о. обратка уже ниже 50 град, т.е. котел будет конденсировать постоянно.

Посмотрите тему http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=1069&start=0 и свяжитесь с ее зачинателем. Возможно он уже попробовал.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
Согласен,но у нас очень модно,несмотря на климат,утеплять дома до состояния Шаттла.Знаю клиентов,у которых регуляторы включают отопление на час утром и столько же вечером.Старый писал(а): 250 кв.м стоит 6,5 кВт - такое возможно только в Вашем достаточно мягком европейском климате. У нас такое не пройдет, т.к. наша рассчетная температура -29 град.
Ув. Ю.В.,
Мне попадались в Рунете методические указания по проектированию отопления в Православных Храмах. Постораюсь найти в журнале ссылку и выслать Вам.
Мне попадались в Рунете методические указания по проектированию отопления в Православных Храмах. Постораюсь найти в журнале ссылку и выслать Вам.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
- Arthur
- Мастер
- Сообщения: 1884
- Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
- Репутация: 11
- Контактная информация:
Невнимательно смотрели видимо...Ю.В. писал(а):В чем причина такого скепсиса? ...Предложите в двух словах свое решение.
Решение (в нескольких словах): "Котел, приготавливающий температуру для контура теплых полов".
Решение отличается от остальных предложенных отсутствием после котла каких-либо узлов смешения и всякой прочей кибернетики. Все управление идет с котла. Закрытая камера, коаксиальный дымоход, никаких турбин .
Нашел http://www.abok.ru/forma.php?norm_doc+st_abok2_04 , но там похоже платник. Сам не читал, но в папочку отложил. У нас тут намечается отопление в Храме, но пока вилами на воде... .
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
- Arthur
- Мастер
- Сообщения: 1884
- Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
- Репутация: 11
- Контактная информация:
Б-р-р-р...Ю.В. писал(а): но котел, работающий при температуре менее 55 град на обратке, неизбежно должен конденсировать, причем не только в трубе, но и на теплообменнике котла.
Не наговаривайтен на обычный котел. Я ж Вам дал ссылку на "Руководство", а Вы поленились даже прочесть первую страницу..(( За какими ж тогда советами Вы приходите? Чтоб узнать, что для колки дров нужен топор??
Может я в чем-то ошибаюсь, но при температуре греющего контура до 45 С и содержании СО2 в выбросах до 9% точка Росы не пересекается, а, значит, конденсат не образуется. Второе, котлы настенные Вайллант Турбомакс одноконтурные имеют темературу прямого контура 35-85 С. Таким образом, есть возможность напрямую подсоединить контур напольного отопления. Без образования конденсата при этом. Последнее, если вторичный теплообменник в среднем при дельта Т 35 С производит всего 13 л горячей воды в мин, то на пол можно отправить не более 0,78 м3. А какова его реальная наполняемость? Более того, что станет с первичным теплообменником при столь постоянной тепловой нагрузке? При всем при этом не требуется никаких ТУМБЛЕРОВ! Все происходит автоматически путем настройки блока упавления (суточное регулирование) и пр.
никто не совершенен