Гидравлическая схема котельной
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 24 окт 2004, 16:53
- Репутация: 0
- Откуда: Хабаровск
- Контактная информация:
Гидравлическая схема котельной
На странице http://www.energo.dalmir.ru/schema1.htm размещена простейшая тепловая схема котельной.
У меня вопрос к спецам: "Каким образом будет работать насос на линии подпитки, если регулятор давления РД будет закрыт?"
Спасибо за внимание.
У меня вопрос к спецам: "Каким образом будет работать насос на линии подпитки, если регулятор давления РД будет закрыт?"
Спасибо за внимание.
Не решайте проблему, а ищите возможности.
Никакой центобежный насос,вне зависимости от его вида и преднозначения, не может работать на закрытую линию,насос ,а не двигатель.
Вращающаяся часть насоса в замкнутом пространстве,за счет сил трения, неизбежно перегреет перекачиваемую среду и все разлетится так,что мало не покажится.
Вращающаяся часть насоса в замкнутом пространстве,за счет сил трения, неизбежно перегреет перекачиваемую среду и все разлетится так,что мало не покажится.
Сантехники всех стран - объединяйтесь !
-
- Гуру
- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
Если считать, что лопастной насос мощностью 1 кВт будет работать таким образом, что вся мощность будет выделяться внутри насоса, то действительно, насос будет заметно нагреваться. Однако, на холостом ходу насос не производит полезной работы, при этом внутри него будет выделяться уже не 1 кВт, а значительно меньшая мощность, требуемая только для преодоления трения воды и трения в подшипниках. Соответственно двигатель будет потреблять из сети тоже небольшую мощность и заметного нагрева насоса и двигателя не будет. Кстати на холостом ходу у центробежных насосов трение меньше, чем при работе, поскольку нет трения внутри рабочего колеса (там вода не движится).SKV писал(а):Никакой центобежный насос,вне зависимости от его вида и преднозначения, не может работать на закрытую линию,насос ,а не двигатель.
Вращающаяся часть насоса в замкнутом пространстве,за счет сил трения, неизбежно перегреет перекачиваемую среду и все разлетится так,что мало не покажится.
Тогда я вообще ничего не понялWAS писал(а): Не всегда давление в водопроводе бывает достаточным и, кроме того, там же ХВО стоит, оно сажает давление водопровода.
Котельная также может отапливать высокое здание, т.е. требование к давлению в системе отопления может быть повышенным.

Что имеется в виду под ХВО?

Потом в любом здании давление в отоплении ниже давления в водопроводе.

-
- Гуру
- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
На счёт давления воды в зданиях не согласен. Даже в малоэтажных зданиях частенько не бывает воды на верхних этажах, а в высотных вообще ХВС на 2 и более зон разбивается и все они через насосы работают. ХВО, как я понимаю, химводоочистка?Mat писал(а): Тогда я вообще ничего не понял![]()
Что имеется в виду под ХВО?![]()
Потом в любом здании давление в отоплении ниже давления в водопроводе.
-
- Претендент
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 18 янв 2005, 09:52
- Репутация: 0
- Откуда: Люберцы
- Контактная информация:
Про насосы понятно, что ничего не понятно. Я бы поставил реле давления и влючал бы по его срабатыванию насос, тем более что если система работает только на отпление, а контур замкнутый (скорее всего), то подпитка будет включаться раз в полгода, не чаще.
Зачем вам насос, работающий полгода впустую ????
А вот другой вопрос : я частенько применяю подобную обвязку котла, но вместо двухходового ставлю трехходовой. Объясните, плз достоинства и недостатки того и другого.
Зачем вам насос, работающий полгода впустую ????
А вот другой вопрос : я частенько применяю подобную обвязку котла, но вместо двухходового ставлю трехходовой. Объясните, плз достоинства и недостатки того и другого.
- rogalik
- Претендент
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 31 янв 2005, 13:54
- Репутация: 0
- Откуда: Ниний Новгород
- Контактная информация:
Для сведения, при работе на закрытую задвижку мощность центробежного насоса составляет 40% от номинальной. При этом износ торцевого уплотнения и подшипников продолжается, хотя и в меньшей степени.NWB писал(а): Если считать, что лопастной насос мощностью 1 кВт будет работать таким образом, что вся мощность будет выделяться внутри насоса, то действительно, насос будет заметно нагреваться. Однако, на холостом ходу насос не производит полезной работы, при этом внутри него будет выделяться уже не 1 кВт, а значительно меньшая мощность, требуемая только для преодоления трения воды и трения в подшипниках. Соответственно двигатель будет потреблять из сети тоже небольшую мощность и заметного нагрева насоса и двигателя не будет. Кстати на холостом ходу у центробежных насосов трение меньше, чем при работе, поскольку нет трения внутри рабочего колеса (там вода не движится).
Мне несколько раз приходилось ремонтировать бытовые насосы, в которых коробило пластиковые рабочие колеса и диффузоры после работы на закрытую задвижку (насосы работали на холодной воде, максимальная допустимая рабочая температура +40 гр. Ц. ).
Работа на закрытую задвижку - нерасчетный режим работы, допускается пуск и останов насоса и непродолжительная работа. Производители рекомендуют работу насоса на производительности не менее 10% от номинальной.
Если вы используете вихревой насос, то при работе на закрытую задвижку у него потребляемая мощность БОЛЬШЕ, чем на номинальной производительности.
- Al
- Мастер
- Сообщения: 1688
- Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
- Репутация: 19
- Откуда: Н.Новгород
- Контактная информация:
Re: Гидравлическая схема котельной
WAS писал(а):Порой (зависит от герметичности системы отопления) это более экономично, нежели организовывать при каждой подпитке включение насоса.
Почему?
Ведь модель насоса не указана. Вот rogalik здесь правильно написал про вихревые насосы.
А вообще сейчас подпиточные насосы имеются на рынке- они уже оснащены реле давления. Падает давление в системе- насос включается. Всё просто. От подпиточного насоса нужно что- высокое давление и небольшой расход. Кстати- особенность вихревых насосов.![]()
Помоему на закрытую линию заставлять молотить циркуляционный насос - негуманно.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru