Какой котел, если нагрузка только теплый пол?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

Mat писал(а):И все таки мне не понятно. :oops:
У обычной квартиры максимальные теплопотери 4-5 кВт
Как в нее настенник ставить, если у котлов, по паспорту, минимальная мощность 9 кВт.
Включаться, выключаться постоянно будет?
А?

:oops: :oops: :oops:
так и будет , постоянно котел выключается и вскоре цокотит розжиг . выход :
1.две квартиры на одном котле + обогрев подьезда ,
2. котел меньшей мощности с более низким значением уровня модуляции, типа 12-6 кВт.
3.большая квартира.

Bronik
Претендент
Претендент
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 09 июн 2004, 17:43
Репутация: 0

Сообщение Bronik »

Mat писал(а):И все таки мне не понятно. :oops:
У обычной квартиры максимальные теплопотери 4-5 кВт
Как в нее настенник ставить, если у котлов, по паспорту, минимальная мощность 9 кВт.
Включаться, выключаться постоянно будет?
А?
Да
никто не совершенен

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

А вообще есть котлы с минимумом 5кВт ??? :oops: :oops: :oops:
Ведь, по моему, самый распространенный вариант - квартира 50 кв. метров.
:telek:

Bronik
Претендент
Претендент
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 09 июн 2004, 17:43
Репутация: 0

Сообщение Bronik »

Mat писал(а):А вообще есть котлы с минимумом 5кВт ???
Ну Вайллант выпускает одноконтурный котел 12 кВт (мин 6,3 кВт). Серия Плюс. Стоит 744 Евро. К нему придется докупить колонку:( Может Протерм в Калининграде чем-то таким занимается.... Или Мора возьмет на себя такую обязанность. Получается, что котел такой малой мощности обязан иметь одноступенчатую горелку - будет часто тикать. Малая мощность предопределяет крайне низкий разбор на ГВС.
никто не совершенен

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

У чешской Термоны есть котелок с ГВС на 14 кВт мощности. Горячую воду он и впрямь похуже греет. Мощи маловато.

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

так и будет , постоянно котел выключается и вскоре цокотит розжиг . выход :
1.две квартиры на одном котле + обогрев подьезда ,
2. котел меньшей мощности с более низким значением уровня модуляции, типа 12-6 кВт.
3.большая квартира.
Ведь мощность настенника для квартир почему 24 кВт- потому, что столько нужно на ГВС для подогрева воды в души всякие и ванны.
И получается, что отопление действитель но используется не на полную мощность.
:) Кстати- из опыта- там где есть поквартирное отопление люди всё равно потом докупают бойлер.
Хорошо жить где- нибудь на черноморском побережье...

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Al писал(а):

:) Кстати- из опыта- там где есть поквартирное отопление люди всё равно потом докупают бойлер.
Хорошо жить где- нибудь на черноморском побережье...
Какой, электрический?

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Mat писал(а):А вообще есть котлы с минимумом 5кВт ??? :oops: :oops: :oops:
Ведь, по моему, самый распространенный вариант - квартира 50 кв. метров.
:telek:
Тот же Вайллант 24 кВт регулируется в режиме отопления от 40% мощности-то есть от 10 кВт.А по поводу частоты включения голову не ломайте-современные котлы выключаются по набранной температуре,а включаются через фиксированную паузу,которая на Вайлланте может составлять 1 час.Только совсем древние модели котлов работают в режиме утюга
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Т.е. . говорите, что на 5 киловаттную систему можно ставить 10 киловаттный котел?.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Можно. Есть, на самом деле, один существенный минус - горелка будет работать на минимальной мощности и будет конденсат (точно).

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Конденсат будет ,если котел будет постоянно работать в режиме около 40 градусов.А если это и так,что страшного?Собирать и отводить.В дымоход вставку,а медному радиатору ничего не будет.В межсезонье почти все котлы так работают ,когда на улице +5...+10
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Блин маразм, квартир таких- полная страна.
А котлов 5-24 кВт нет.
Убожество.
:evil: :evil:

scaner
Претендент
Претендент
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 22 дек 2004, 17:06
Репутация: 0
Откуда: Минск

Сообщение scaner »

Вадяныч писал(а):Конденсат будет ,если котел будет постоянно работать в режиме около 40 градусов.А если это и так,что страшного?Собирать и отводить.В дымоход вставку,а медному радиатору ничего не будет.В межсезонье почти все котлы так работают ,когда на улице +5...+10
А что за вставка ? Как она выглядит и как называется ?

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Имеется в виду составной дымоход из нержавейки ,который вставляется внутрь существующего канала.Оборудуется люком для чистки и воронкой для слива конденсата
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
Stanislaw
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 сен 2006, 18:20
Репутация: 0

проектирование храмов

Сообщение Stanislaw »

особенности проектирования систем отопления в харамах описаны здесь
Audiatur et altera pars...
L I N U X

Kirill
Претендент
Претендент
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
Репутация: 1
Откуда: Solleftea
Контактная информация:

Сообщение Kirill »

Решение то есть и очень простое, которое снимает все проблемы. Надо просто гидравлически развязать теплый пол и котел, см картинку. Сразу на выходе котла ставится байпас, лучше потолще, из 28 или 22 трубы. Потом трехходовой и насос - стандартная схема. Насос котла качает через байпас и сразу обратно, а насос теплого пола забирает из байпаса сколько надо горячей воды. При этом температуру из котла можно все время держать 60 или больше, а трехходовым можно сделать любую температуру в теплом полу. Обратка в котел тоже будет горячая, без проблем.
Схема проверена много раз.
Если перемычку не ставить будет проблема - насосы будут качать навстречу через трехходой и при некоторых положениях трехходового насос котла может передавить насос теплого пола.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Re: Какой котел, если нагрузка только теплый пол?

Сообщение Slayer »

[quote="Ю.В.";p="13634"]Какой настенный одноконтурный ![/quote]Рендомакс.Нержа.Факт.+модуляция.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Ответить