Прав ли спец (ПАЙПМЭН) по БАКСИ ? Очень критично.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
КОТЯРА
- Претендент

- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 10 янв 2007, 21:05
- Репутация: 0
- Откуда: Краснодарский край
Прав ли спец (ПАЙПМЭН) по БАКСИ ? Очень критично.
Запустили мне котёл БАКСИ МАЙН 24и. С самого начала между тактами раз по пять пускается, секунд 5 пламя малое, затем в течение 10 секунд нарастает до максимума, шум в теплообменнике и стоп (по идее датчик температуры отрубает) И так минут через 5 снова.Раза с шестого как ни в чём не бывало пускается и минут сорок работает всё в ажуре.
Запускал ПАЙПМЭН. Говорит мастер, что это так и есь, типа там устанавливается минимум между включениями (3 мин) вот котёл по этим минимумам себя и тестирует. Говорит, что узнавали в представительстве -так и есть, тестируется каждые 3-5 минут. Но почему на полную врубается, ведь параллельно нагревает воду в ГВС (битермический теплообменник) - накипь соответственно, порция перегретой воды мчит по радиаторам...???.
Может кто сталкивался?
Запускал ПАЙПМЭН. Говорит мастер, что это так и есь, типа там устанавливается минимум между включениями (3 мин) вот котёл по этим минимумам себя и тестирует. Говорит, что узнавали в представительстве -так и есть, тестируется каждые 3-5 минут. Но почему на полную врубается, ведь параллельно нагревает воду в ГВС (битермический теплообменник) - накипь соответственно, порция перегретой воды мчит по радиаторам...???.
Может кто сталкивался?
Зачем подчиняться библии и молиться, когда есть физика, математика и инструкция.
-
КОТЯРА
- Претендент

- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 10 янв 2007, 21:05
- Репутация: 0
- Откуда: Краснодарский край
[quote="шидол";p="15620526"]че за груз :shock: Скорее всего не срабатывал насос[/quote]
Не груз, насос работает без остановки, я крышку снимал, всё время жужжит (прикладывая руку), не останавливается, пока на отопление котёл включен.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Температура установлена 50, соответственно горелка работает вполпламени, почему он во время проверок на всю пламя подымает?
ПАЙПМЭН (краснодар) говорит, что так не у одного меня типа...
Не груз, насос работает без остановки, я крышку снимал, всё время жужжит (прикладывая руку), не останавливается, пока на отопление котёл включен.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Температура установлена 50, соответственно горелка работает вполпламени, почему он во время проверок на всю пламя подымает?
ПАЙПМЭН (краснодар) говорит, что так не у одного меня типа...
Зачем подчиняться библии и молиться, когда есть физика, математика и инструкция.
-
КОТЯРА
- Претендент

- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 10 янв 2007, 21:05
- Репутация: 0
- Откуда: Краснодарский край
[quote="шидол";p="15620687"]Так.А в чем заключались проверки :?:[/quote]
Я имел ввиду "проверки" (самопроверки котла) - то есть когда котёл себя проверяет, спец пайпмэна так и сказал - он себя диагностирует каждые 3-5 минут.
Я имел ввиду "проверки" (самопроверки котла) - то есть когда котёл себя проверяет, спец пайпмэна так и сказал - он себя диагностирует каждые 3-5 минут.
Зачем подчиняться библии и молиться, когда есть физика, математика и инструкция.
вопрос выбора
Дача 240 м. кв. отапливаемых, в т.ч 25 м. кв. теплые полы, 3 уровня - цоколь + 1-й этаж + мансарда, дом утеплен. Проживание в основном в теплое время года, иногда заезды зимой 1-2 раза в мес. 3 точки потребления горячей воды (ванная, душ, кухня). Будет устанавливаться в кирпичную шахту дымоход - труба нержавейка 150 мм - высота около 10м.
Есть ли смысл ставить напольный атмосферный BAXI SLIM 1300 плюс бойлер косв. нагрева на 160 литров? Или ограничится настенным котлом с небольшим бойлером, например, атмосферная версия Ферроли NEW ELITE 60 C30E. Или же просто обычный двухконтурный котел без бойлера? Есть ли смысл делать рециркуляцию в ГВС?
Беспокоит, в частности, застаивание воды в бойлере при отсутствии ее потребления зимой. А так же, возможно, большее потребление газа напольным котлом по сравнению с настенным в режиме поддержания минимального прогрева дачи зимой при отсутствии хозяев.
-
Есть ли смысл ставить напольный атмосферный BAXI SLIM 1300 плюс бойлер косв. нагрева на 160 литров? Или ограничится настенным котлом с небольшим бойлером, например, атмосферная версия Ферроли NEW ELITE 60 C30E. Или же просто обычный двухконтурный котел без бойлера? Есть ли смысл делать рециркуляцию в ГВС?
Беспокоит, в частности, застаивание воды в бойлере при отсутствии ее потребления зимой. А так же, возможно, большее потребление газа напольным котлом по сравнению с настенным в режиме поддержания минимального прогрева дачи зимой при отсутствии хозяев.
-
-
КОТЯРА
- Претендент

- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 10 янв 2007, 21:05
- Репутация: 0
- Откуда: Краснодарский край
[quote="proekt";p="15620744"]Это нормально...
А то что в первом посте или баг, или просто я не понимаю смысла того что там пишет :)[/quote]
Ну что не понятного, раз пять подряд с интервалом минут 5 зажигает горелку и плавно подымает пламя до полного (в течение 15 сек), затем пускается нормально, с средним пламенем, нагнав температуру в контуре отопления, отрубается и снова "штук пять - шесть 15-секундных пусков... и т. д.
А то что в первом посте или баг, или просто я не понимаю смысла того что там пишет :)[/quote]
Ну что не понятного, раз пять подряд с интервалом минут 5 зажигает горелку и плавно подымает пламя до полного (в течение 15 сек), затем пускается нормально, с средним пламенем, нагнав температуру в контуре отопления, отрубается и снова "штук пять - шесть 15-секундных пусков... и т. д.
Зачем подчиняться библии и молиться, когда есть физика, математика и инструкция.
-
КОТЯРА
- Претендент

- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 10 янв 2007, 21:05
- Репутация: 0
- Откуда: Краснодарский край
[quote="proekt";p="15621565"]Похоже на "нормальный" процесс тактования :D
Тоесть мощность котла слишком большая (или неправильная регулировка или термостаты закрыли радиаторы и т.п.)
А может и с насосом проблемы...[/quote]
Снова не понял ты меня. Какое тактование. 1 рабочий цикл идёт сорок минут, пламя процентов сорок от полного. Потом котёл выключает горелку, так как температура в контуре достигла заданной. И во время остывания контура, когда он должен стоять минут 20-30, котёл каждые пять минут запускает горелку на полное пламя (секунд на пятнадцать)! Руку держу на насосе десять минут - насос работает (пока котёл 2 раза пускается на 15 секунд, на полном газе).
Тоесть мощность котла слишком большая (или неправильная регулировка или термостаты закрыли радиаторы и т.п.)
А может и с насосом проблемы...[/quote]
Снова не понял ты меня. Какое тактование. 1 рабочий цикл идёт сорок минут, пламя процентов сорок от полного. Потом котёл выключает горелку, так как температура в контуре достигла заданной. И во время остывания контура, когда он должен стоять минут 20-30, котёл каждые пять минут запускает горелку на полное пламя (секунд на пятнадцать)! Руку держу на насосе десять минут - насос работает (пока котёл 2 раза пускается на 15 секунд, на полном газе).
Зачем подчиняться библии и молиться, когда есть физика, математика и инструкция.
-
taran
- Претендент

- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
- Репутация: 4
- Откуда: Dnepropetrovsk
[quote="КОТЯРА";p="15622049"] И во время остывания контура, когда он должен стоять минут 20-30...[/quote]
Откуда эта информация? Время между розжигами выставляется на плате, у разных котлов это - 1-2-3 или 5 минут, больше я не видел. Может быть без паузы, тогда по падению температуры на несколько градусов от заданной Вами.
Откуда эта информация? Время между розжигами выставляется на плате, у разных котлов это - 1-2-3 или 5 минут, больше я не видел. Может быть без паузы, тогда по падению температуры на несколько градусов от заданной Вами.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...
-
КОТЯРА
- Претендент

- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 10 янв 2007, 21:05
- Репутация: 0
- Откуда: Краснодарский край
[quote="taran";p="15622057"][quote="КОТЯРА";p="15622049"] И во время остывания контура, когда он должен стоять минут 20-30...[/quote]
Откуда эта информация? Время между розжигами выставляется на плате, у разных котлов это - 1-2-3 или 5 минут, больше я не видел. Может быть без паузы, тогда по падению температуры на несколько градусов от заданной Вами.[/quote]
Это наверное вы о МИНИМАЛЬНОМ времени между розжигами. Чего ему разжигаться каждые 1,2,3...5 минут, если теплоноситель не остывает так быстро?
Откуда эта информация? Время между розжигами выставляется на плате, у разных котлов это - 1-2-3 или 5 минут, больше я не видел. Может быть без паузы, тогда по падению температуры на несколько градусов от заданной Вами.[/quote]
Это наверное вы о МИНИМАЛЬНОМ времени между розжигами. Чего ему разжигаться каждые 1,2,3...5 минут, если теплоноситель не остывает так быстро?
Зачем подчиняться библии и молиться, когда есть физика, математика и инструкция.
-
taran
- Претендент

- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
- Репутация: 4
- Откуда: Dnepropetrovsk
[quote="КОТЯРА";p="15622556"][quote="taran";p="15622057"][quote="КОТЯРА";p="15622049"] И во время остывания контура, когда он должен стоять минут 20-30...[/quote]
Откуда эта информация? Время между розжигами выставляется на плате, у разных котлов это - 1-2-3 или 5 минут, больше я не видел. Может быть без паузы, тогда по падению температуры на несколько градусов от заданной Вами.[/quote]
Это наверное вы о МИНИМАЛЬНОМ времени между розжигами. Чего ему разжигаться каждые 1,2,3...5 минут, если теплоноситель не остывает так быстро?[/quote]
Если есть возможность найдите мануал, там должна быть логика работы котла. Или в инструкции по установке посмотрите, время между розжигами должно менятся, но в пределах указанных ранее. Так уж устроены навесные котлы. Поэтому тема о "тактовании котла" поднимается часто.
Откуда эта информация? Время между розжигами выставляется на плате, у разных котлов это - 1-2-3 или 5 минут, больше я не видел. Может быть без паузы, тогда по падению температуры на несколько градусов от заданной Вами.[/quote]
Это наверное вы о МИНИМАЛЬНОМ времени между розжигами. Чего ему разжигаться каждые 1,2,3...5 минут, если теплоноситель не остывает так быстро?[/quote]
Если есть возможность найдите мануал, там должна быть логика работы котла. Или в инструкции по установке посмотрите, время между розжигами должно менятся, но в пределах указанных ранее. Так уж устроены навесные котлы. Поэтому тема о "тактовании котла" поднимается часто.
-
КОТЯРА
- Претендент

- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 10 янв 2007, 21:05
- Репутация: 0
- Откуда: Краснодарский край
[quote="ВТК"Мастер"";p="15622658"]Спецом по котлам не являюсь, но такая хрень с тактованием может происходить из за очень большой ёмкости системы и слабой циркуляции теплоносителя.[/quote]
Ёмкость 80 литров, труба ППРЦ 32-25-20 (попутная система) Площадь 80 квадратов.
Я понимаю тактования, но с чего он то тактует, то греет систему минут сорок, я же обьяснял, когда короткие пуски - он врубает на всю газ, а когда на сорок минут пускается-сразу горелку зажигает на пол пламени и работает таким образом не подымая пламя.
В том и вопрос, может кто сталкивался с этим.
Ёмкость 80 литров, труба ППРЦ 32-25-20 (попутная система) Площадь 80 квадратов.
Я понимаю тактования, но с чего он то тактует, то греет систему минут сорок, я же обьяснял, когда короткие пуски - он врубает на всю газ, а когда на сорок минут пускается-сразу горелку зажигает на пол пламени и работает таким образом не подымая пламя.
В том и вопрос, может кто сталкивался с этим.
Зачем подчиняться библии и молиться, когда есть физика, математика и инструкция.