Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
Aleks
- Любитель

- Сообщения: 406
- Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
- Репутация: 9
- Откуда: г.Челябинск
- Контактная информация:
Сколько нужно воздуха для ТТ котла?
Подскажите, хоть примерно для горения ТТ котла на угле при мощности 30Квт. Хочу модернизировать свой Дакон, поставив наддув вместо заслонки, если получиться - можно будет управлять горением автоматически по Т выхлопа + Т выхода из котла.
- ing9
- Профи

- Сообщения: 693
- Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
- Репутация: 2
- Откуда: г. Троицк Моск. обл.
Правильнее поставить дымосос.
Иначе при неплотностях в системе дымогазы полезут в котельную.
Регулировать подачу воздуха при этом можно заслонкой на входе .
Для эфективного регулирования необходимы по крайней мере две зоны поддува.
1 непосредствено в уголь, при недостатке воздуха (альфа=0.7-0.8), температура отходящих газов при этом около 1100 к.
2 далее по потоку. дожигание пиролизных газов до полного сгорания при альфа до 1.5
Поскольку аппаратуры у вас нет, могу рекомендовать пользоваться ХК-термопарой (таблицы ЭДС соответствующие температуре есть в ГОСТе на термопару, инете) и вольтметром.
При регулировании первой зоны вы увидите "полку" по температуре(температура не меняется от изменения подачи воздуха в некоторых пределах)
Подавая воздух во вторую зону добиваетесь максимальной температуры.
Однако у вас не решена подача. Как будите выкручиваться?
ing
Иначе при неплотностях в системе дымогазы полезут в котельную.
Регулировать подачу воздуха при этом можно заслонкой на входе .
Для эфективного регулирования необходимы по крайней мере две зоны поддува.
1 непосредствено в уголь, при недостатке воздуха (альфа=0.7-0.8), температура отходящих газов при этом около 1100 к.
2 далее по потоку. дожигание пиролизных газов до полного сгорания при альфа до 1.5
Поскольку аппаратуры у вас нет, могу рекомендовать пользоваться ХК-термопарой (таблицы ЭДС соответствующие температуре есть в ГОСТе на термопару, инете) и вольтметром.
При регулировании первой зоны вы увидите "полку" по температуре(температура не меняется от изменения подачи воздуха в некоторых пределах)
Подавая воздух во вторую зону добиваетесь максимальной температуры.
Однако у вас не решена подача. Как будите выкручиваться?
ing
-
Aleks
- Любитель

- Сообщения: 406
- Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
- Репутация: 9
- Откуда: г.Челябинск
- Контактная информация:
Про дымосос я Вас уже спрашивал - где и как его купить - увы ответа не дождалсяПравильнее поставить дымосос.
- ing9
- Профи

- Сообщения: 693
- Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
- Репутация: 2
- Откуда: г. Троицк Моск. обл.
Дымосос для вас я вплне могу заказать, только он вам не нужен.
Да и стоить он будет дорого, порядка 250 Евров.
При желании вы можите сами сделать такой. Нужен электлромотор на 60-100вт, копус дымосома варится, крыльчатка варится.
можно просто использовать подходящий вентилятор со стальной крыльчаткой. Температура за котлом в номинале прядка 180-220 град.
ing
Да и стоить он будет дорого, порядка 250 Евров.
При желании вы можите сами сделать такой. Нужен электлромотор на 60-100вт, копус дымосома варится, крыльчатка варится.
можно просто использовать подходящий вентилятор со стальной крыльчаткой. Температура за котлом в номинале прядка 180-220 град.
Прорежте в заслонке отверстие 3-5 кв см, этого достаточно для регулирования вашего котла с дымососом. На вторичный воздух надо еще2-5 кв см.заслонка Дакона весьма несовершенна - заедает,
ing
-
Aleks
- Любитель

- Сообщения: 406
- Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
- Репутация: 9
- Откуда: г.Челябинск
- Контактная информация:
Ну да - евров 150 - было-бы нормально, заслонки для вторичного воздуха у Дакона есть, как раз где-то в р-не 5см2. Я еще конструкцию дымососов не видел - там обычный вентилятор или улитка? Если двигатель выносится - должна быть улитка? Температуру мерял выхлопа - получилось 210С. Все-таки - сколько воздуха в объеме при горении? Если я понижу Т газов с 210 до 100С дополнительным теплообменником какой выйгрышь в КПД я получу?
- proekt
- Профи

- Сообщения: 555
- Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
- Репутация: 3
- Откуда: Долина в Карпатах
Приставка-дымосос на газовом котле 48кВт (без кожуха)

Какую температуру он выдержит не интересовался.
Можно приобрести целиком, а можно просто найти сам дымосос ("улитку")...
Если есть где добыть кучу кислотостойкой "нержавейки"

Какую температуру он выдержит не интересовался.
Можно приобрести целиком, а можно просто найти сам дымосос ("улитку")...
Думаю с дымососом можна поиграться в такое. Даже понижать ещё больше - до конденсирования. Делать теплоутилизатор и т.п.Если я понижу Т газов с 210 до 100С дополнительным теплообменником какой выйгрышь в КПД я получу?
Если есть где добыть кучу кислотостойкой "нержавейки"
-
Aleks
- Любитель

- Сообщения: 406
- Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
- Репутация: 9
- Откуда: г.Челябинск
- Контактная информация:
Как вариант - думаю на выхлопе на прямом участке длинной 1,5 метра кожухотрубный теплообменник сварить. Корозия не страшна, т.к. запитать думаю отдельным насосом прямо на гидрострелку - там Т ниже 60С редко бывает.
Эта цифра на какую мощность? имеется ввиду 10 кубов в час?И вобще в отличие от газа, который более менее похож у всех и расход на него примерно 10 кубов
В том то и дело, что природный газ почти чистый метан, а в угле могет быть золы с водой до кучи. А она не горит и воздуха не просит. В принципе расчет стехиометрического объема мона сделать по нормативному методу на котлы. Только нужно бассейн угольный знать, а средние характеристики там есть.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Чего то всплывают цифры студенческой молодости и вроде там было около 4-5 кубов на килограмм угля. Но опять таки мы месторождение знали, а тут инфы маловато. Хоть бассейн назовисте а там прикину.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Чего то всплывают цифры студенческой молодости и вроде там было около 4-5 кубов на килограмм угля. Но опять таки мы месторождение знали, а тут инфы маловато. Хоть бассейн назовисте а там прикину.
-
Aleks
- Любитель

- Сообщения: 406
- Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
- Репутация: 9
- Откуда: г.Челябинск
- Контактная информация:
[quote="К.Д.";p="15623383"]Хоть бассейн назовисте а там прикину.[/quote]Да нету у меня пока бассейна - не построил еще
Если серъезно - Южный Урал Копейские месторождения, но даже цифра:
вполне соответствует, при 30квт в час сжигается 6кг угля - вот и выходит 30куб/час. Сильная точность мне не нужна - нужен был порядок цифирь, так что всем спасибо, думаю этой инфы достаточно для экспериментов.там было около 4-5 кубов на килограмм угля