Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Максим Ш.
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 12 янв 2006, 10:15
Репутация: 0

Ошибка при проектировании

Сообщение Максим Ш. »

В проекте планировалось иметь включенный насос 3, отключенный насос 1, насос 2 запускать через погружной термостат бойлера. Таким образом обеспечить независимость контура отопления от нагрева бойлера.
Практика показала, отключив насос 1 котел не запускается, так как нет протока через датчик.
Я вижу следующие решения:
1) поставить внешний датчик совместимый по сигналам с котлом Mora 5111. Правда, не знаю какой и где его взять.
2) сделать гидравлический разделитель и задействовать насос 1.

Не знаю, что выбрать. Может еще есть варианты?
Спасибо.

Схема образная, кранов, клапанов и др.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

2) - самото
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Кузнецов Д А";p="15623629"]2) - самото[/quote]Боюсь опять получить горчичник за цитирование, но уж слишком ты краток.
Ага - стрелку воткнуть.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Максим Ш.
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 12 янв 2006, 10:15
Репутация: 0

Сообщение Максим Ш. »

Спасибо. Понятно. Чтож значит будет +45 Вт к энергопотреблению круглосуточно, 600 руб в год.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

400,
а я 100руб/день выкуриваю = 36 500 в год :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Максим Ш.
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 12 янв 2006, 10:15
Репутация: 0

Сообщение Максим Ш. »

А вот вычитал на форуме
Насос применяется низконапорный (т.к. гидравлическое сопротивление котла, трубопроводов до стрелки и самой стрелки очень мало и составляет менее 1 м, приходится этот насос искусственно дросселировать на выходе, чтобы не перегрузился и вышел на рабочую точку), а потому недорогой.
В котле насос стоит 15-60. Существует ли такая проблема и надо ставить дополнительное сопротивление или нет?

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

Так проще насос сменить на более "недорогой", а етот припрятать. :cool:

Максим Ш.
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 12 янв 2006, 10:15
Репутация: 0

Сообщение Максим Ш. »

Так проще насос сменить на более "недорогой", а етот припрятать.
Проще когда проблемы нет. А встроенный насос в котел имеет патрубки под 90 градусов.

Аватара пользователя
Оборванец
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 15 фев 2007, 22:46
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Оборванец »

Енто что за насосик такой? Поделитесь секретом... мож попутали чего?

Максим Ш.
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 12 янв 2006, 10:15
Репутация: 0

Сообщение Максим Ш. »

Grundfos, могу сфоткать.

Аватара пользователя
Оборванец
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 15 фев 2007, 22:46
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Оборванец »

Шо то я сумлеваюсь, что бы грунфос стал бы для кого нибудь патрубки на своих насосов на 90 градусов загибать, мож это после гаек загиб идет?

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

Ну для Vaillantа гнёт. :)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Оборванец
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 15 фев 2007, 22:46
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Оборванец »

УПС.... Ну да, для вайланта и загнуть можно.... :oops: не обращал раньше внимания.....
тока спрашивали про мору, вот я и засумлевался, что для моры грунфос патрубки гнуть буит

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

[quote="Кузнецов Д А";p="15623641"]400,
а я 100руб/день выкуриваю = 36 500 в год :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:[/quote]
ты анашу куришь? :kos:

Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:

да вообщем для всех гнет, притом очень похоже :shock:
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Максим Ш.
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 12 янв 2006, 10:15
Репутация: 0

Сообщение Максим Ш. »

Обвязка. Насос.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Мляка :evil: рукиб паатрывал и голову ]:-> ...
Проектировщики хреновы. :s_31:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Максим Ш.
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 12 янв 2006, 10:15
Репутация: 0

Сообщение Максим Ш. »

За что?

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

даже своим больным воображением не сразу догнал о чем речь, но фильтр перед насосом направил полет моей фантазии в нужное русло-голову надо было проектанту править на стадии зачатья :da_foot:
но идею серого куска трубы не осознал (не в плане цвета, а в плане функциональной направленности)
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Максим Ш.
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 12 янв 2006, 10:15
Репутация: 0

Сообщение Максим Ш. »

Серой трубой подключен перепускной клапан. На всех радиаторах термоголовки.
Фильтр да, правильней бы было если бы он был до котла. Я так понимаю, иначе пришлось бы делать переход обратки в горизонталь, ставить фильтр, переходить в вертикаль и подключить к котлу.
Верхний насос на бойлер, нижний на отопление. Оба выключены. Работает насос встроенный в котел.

ВТК Мастер
Претендент
Претендент
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 20:32
Репутация: 0
Откуда: Тула-Москва-Рязань

Сообщение ВТК Мастер »

Прочтите инструкцию к Протерм КТО ....., там есть схема подклю чения бойлера,без доп. насоса; Да и воще--- у напольных котлов это тоже решается (не всеми монтажниками, а РЕЖЕ ПРОЭКТИРОВЩИКАМИ), трехходовым с сервоприводом, спросите у KASSa!
Мы рады Вам помочь,если это нам по силам.