Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
проблема такая - 7 этаж здания, угловой стояк...
проблема такая - 7 этаж здания, угловой стояк, теплосеть немного убавила температуру, радиаторы в этой угловой комнате плохо греют, а ночью становятся холодными. Регуляторы стоят на максимуме (в том числе и внутренний диаметр).Что еще можно сделать?!.Воздуха нет (это верхняя точка), нижние этажи греются нормально...
-
- Претендент
- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 04 фев 2004, 14:58
- Репутация: 0
Re: мне нужен совет
[quote="Алёна";p="15623562"] ...Что еще можно сделать?...[/quote]
Замерить температуру, если ниже нормы, пригласить господ из ЖЕКа,
составить акт, перестать платить за тепло, купить эл.обогреватель и
не платить за электричество (расчетная часть по электрообогреву).
Замерить температуру, если ниже нормы, пригласить господ из ЖЕКа,
составить акт, перестать платить за тепло, купить эл.обогреватель и
не платить за электричество (расчетная часть по электрообогреву).
спасибо за совет...но у нас ведь в комнате есть кондиционеры, которые обрабатывают воздух, и днем градусник на стенке показывает отметку 19-20.А сами радиаторы при этом чуть теплые (ладонь почти не чувствует тепло).При вводе в радиатор подача и обратка вполне приличной температуры, а внутри радиатора тормозит.Может еще какие-то причины? Воду мы сливали, но тепло держалось после этого минут 10-15.
Система у нас независимая, есть тепловая автоматика,цирк.насосы, и кроме этой комнатки проблем нет никаких
Система у нас независимая, есть тепловая автоматика,цирк.насосы, и кроме этой комнатки проблем нет никаких
-
- Претендент
- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 04 фев 2004, 14:58
- Репутация: 0
-
- Претендент
- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 04 фев 2004, 14:58
- Репутация: 0
подробности такие:сантехник говорит-"воздуха нет...это теплосеть понизила температуру и пока гор.вода дойдет до 7 этажа, она остывает, и вообще тут делать нечего и каждый год такая проблема", а сидящие в этой комнате ночные дежурные каждое утро вопят, что ночью они трясутся от холода. В соседней комнате радиаторы греют хорошо.
Двухконтурная система,и каждый радиатор имеет отдельную подачу и обратку от стояка. Автоматика в нашем тепловом пункте отличная, с теплоинспекцией никаких проблем.
Есть предположение, что проблема оттого, что ночью регулятор температуры в ТП немного зажимает подачу, но почему тогда у других комнат жалоб нет?
Если радиатор засорился...возникает вопрос, а почему он сливается нормально?
Насчет байпаса я уже вариант проверяла.
Радиаторы у нас типично-офисные, белые, алюминиевые, с ручным регулятором
Двухконтурная система,и каждый радиатор имеет отдельную подачу и обратку от стояка. Автоматика в нашем тепловом пункте отличная, с теплоинспекцией никаких проблем.
Есть предположение, что проблема оттого, что ночью регулятор температуры в ТП немного зажимает подачу, но почему тогда у других комнат жалоб нет?
Если радиатор засорился...возникает вопрос, а почему он сливается нормально?
Насчет байпаса я уже вариант проверяла.
Радиаторы у нас типично-офисные, белые, алюминиевые, с ручным регулятором
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Вот порядковая информация:
1) Система независимая, через пластинчатый теплообменник.
2) Попеременно работают два циркуляционных насоса, их автоматика регулирует. Она же регулирует и температуру на вводе в тепловой узел.
3) Общий температурный режим соблюдается почти как по нотам.
4) Этажей в здании 7.
5) Разводка в здании двухтрубная (т.е. протянуты везде по 2 стояка - подача и обратка и, соответственно, каждый радиатор питается от подачи и выбрасывает воду в обратку - тупика нет).
6) В проблемной комнате от стояка (подающий+обратный) стоят два радиатора. Каждый питается отдельно.
7) Говоря о горячей подаче, я имела в виду, что сама разводка к радиаторам приемлимой температуры.
Воду из радиаторов сливали свободно, так что вряд ли проблема в загрязнении
1) Система независимая, через пластинчатый теплообменник.
2) Попеременно работают два циркуляционных насоса, их автоматика регулирует. Она же регулирует и температуру на вводе в тепловой узел.
3) Общий температурный режим соблюдается почти как по нотам.
4) Этажей в здании 7.
5) Разводка в здании двухтрубная (т.е. протянуты везде по 2 стояка - подача и обратка и, соответственно, каждый радиатор питается от подачи и выбрасывает воду в обратку - тупика нет).
6) В проблемной комнате от стояка (подающий+обратный) стоят два радиатора. Каждый питается отдельно.
7) Говоря о горячей подаче, я имела в виду, что сама разводка к радиаторам приемлимой температуры.

-
- Претендент
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
- Репутация: 1
- Откуда: Курск
[quote="Алёна";p="15623570"]
При вводе в радиатор подача и обратка вполне приличной температуры, а внутри радиатора тормозит.Может еще какие-то причины? Воду мы сливали, но тепло держалось после этого минут 10-15.
[/quote].
Диагноз.
Не хватает расхода ( протока воды ) через радиаторы.
Лечение.
1. Проверьте вентиля на радиаторах ( открыты ли, не засорились-ли).
2. Скажите сантехнику, чтобы проверил, полностью ли открыты вентиля в подвале на этих стояках. Если плохо греют с самого начала эксплуатации, то неправильно сделан расчет. (Подбор насоса или диаметр стояков) или разбалансирована система.
Если с 1 и 2 все в порядке и стали греть плохо недавно и только ночью - значит шаманят ( экономят ) с автоматикой в ТП.
При вводе в радиатор подача и обратка вполне приличной температуры, а внутри радиатора тормозит.Может еще какие-то причины? Воду мы сливали, но тепло держалось после этого минут 10-15.
[/quote].
Диагноз.
Не хватает расхода ( протока воды ) через радиаторы.
Лечение.
1. Проверьте вентиля на радиаторах ( открыты ли, не засорились-ли).
2. Скажите сантехнику, чтобы проверил, полностью ли открыты вентиля в подвале на этих стояках. Если плохо греют с самого начала эксплуатации, то неправильно сделан расчет. (Подбор насоса или диаметр стояков) или разбалансирована система.
Если с 1 и 2 все в порядке и стали греть плохо недавно и только ночью - значит шаманят ( экономят ) с автоматикой в ТП.
Всё очень запутано, но на мой опыт могут быть такие причины:
1. Если на разных стояках разная температура, значит нарушен баланс между стояками - какой-то ХРЕН на холодном стояке впендюрил доп. нагрузку, чем увеличил сопротивление стояка (надо его вычислить).
2. Изначальная ошибка проектировщика (вполне возможно - поверь)
1. Если на разных стояках разная температура, значит нарушен баланс между стояками - какой-то ХРЕН на холодном стояке впендюрил доп. нагрузку, чем увеличил сопротивление стояка (надо его вычислить).
2. Изначальная ошибка проектировщика (вполне возможно - поверь)
Разбитый горшок не опрессуешь.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.