проблема такая - 7 этаж здания, угловой стояк...

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Алёна
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 15 фев 2007, 14:13
Репутация: 0

проблема такая - 7 этаж здания, угловой стояк...

Сообщение Алёна »

проблема такая - 7 этаж здания, угловой стояк, теплосеть немного убавила температуру, радиаторы в этой угловой комнате плохо греют, а ночью становятся холодными. Регуляторы стоят на максимуме (в том числе и внутренний диаметр).Что еще можно сделать?!.Воздуха нет (это верхняя точка), нижние этажи греются нормально...

Селезнев Владимир
Претендент
Претендент
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 04 фев 2004, 14:58
Репутация: 0

Re: мне нужен совет

Сообщение Селезнев Владимир »

[quote="Алёна";p="15623562"] ...Что еще можно сделать?...[/quote]
Замерить температуру, если ниже нормы, пригласить господ из ЖЕКа,
составить акт, перестать платить за тепло, купить эл.обогреватель и
не платить за электричество (расчетная часть по электрообогреву).

Алёна
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 15 фев 2007, 14:13
Репутация: 0

Сообщение Алёна »

спасибо за совет...но у нас ведь в комнате есть кондиционеры, которые обрабатывают воздух, и днем градусник на стенке показывает отметку 19-20.А сами радиаторы при этом чуть теплые (ладонь почти не чувствует тепло).При вводе в радиатор подача и обратка вполне приличной температуры, а внутри радиатора тормозит.Может еще какие-то причины? Воду мы сливали, но тепло держалось после этого минут 10-15.
Система у нас независимая, есть тепловая автоматика,цирк.насосы, и кроме этой комнатки проблем нет никаких

Селезнев Владимир
Претендент
Претендент
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 04 фев 2004, 14:58
Репутация: 0

Сообщение Селезнев Владимир »

[quote="Алёна";p="15623570"] ....При вводе в радиатор подача и обратка вполне приличной температуры...[/quote]
Я не сантехник, и только предполагаю,
может у вас вода только по байпасу проходит?
Что слесарь говорил?

Селезнев Владимир
Претендент
Претендент
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 04 фев 2004, 14:58
Репутация: 0

Сообщение Селезнев Владимир »

С такой будет точно тепло
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Алёна
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 15 фев 2007, 14:13
Репутация: 0

Сообщение Алёна »

подробности такие:сантехник говорит-"воздуха нет...это теплосеть понизила температуру и пока гор.вода дойдет до 7 этажа, она остывает, и вообще тут делать нечего и каждый год такая проблема", а сидящие в этой комнате ночные дежурные каждое утро вопят, что ночью они трясутся от холода. В соседней комнате радиаторы греют хорошо.
Двухконтурная система,и каждый радиатор имеет отдельную подачу и обратку от стояка. Автоматика в нашем тепловом пункте отличная, с теплоинспекцией никаких проблем.
Есть предположение, что проблема оттого, что ночью регулятор температуры в ТП немного зажимает подачу, но почему тогда у других комнат жалоб нет?
Если радиатор засорился...возникает вопрос, а почему он сливается нормально?
Насчет байпаса я уже вариант проверяла.
Радиаторы у нас типично-офисные, белые, алюминиевые, с ручным регулятором

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

я прочитал 5 раз и нихрена не понял! где подача горячая, какие дежурные... короче вопросов 20 можно задать
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Алёна
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 15 фев 2007, 14:13
Репутация: 0

Сообщение Алёна »

Вот порядковая информация:
1) Система независимая, через пластинчатый теплообменник.
2) Попеременно работают два циркуляционных насоса, их автоматика регулирует. Она же регулирует и температуру на вводе в тепловой узел.
3) Общий температурный режим соблюдается почти как по нотам.
4) Этажей в здании 7.
5) Разводка в здании двухтрубная (т.е. протянуты везде по 2 стояка - подача и обратка и, соответственно, каждый радиатор питается от подачи и выбрасывает воду в обратку - тупика нет).
6) В проблемной комнате от стояка (подающий+обратный) стоят два радиатора. Каждый питается отдельно.
7) Говоря о горячей подаче, я имела в виду, что сама разводка к радиаторам приемлимой температуры.
8) Воду из радиаторов сливали свободно, так что вряд ли проблема в загрязнении

AleksFitter
Претендент
Претендент
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
Репутация: 1
Откуда: Курск

Сообщение AleksFitter »

[quote="Алёна";p="15623570"]
При вводе в радиатор подача и обратка вполне приличной температуры, а внутри радиатора тормозит.Может еще какие-то причины? Воду мы сливали, но тепло держалось после этого минут 10-15.
[/quote].
Диагноз.
Не хватает расхода ( протока воды ) через радиаторы.
Лечение.
1. Проверьте вентиля на радиаторах ( открыты ли, не засорились-ли).
2. Скажите сантехнику, чтобы проверил, полностью ли открыты вентиля в подвале на этих стояках. Если плохо греют с самого начала эксплуатации, то неправильно сделан расчет. (Подбор насоса или диаметр стояков) или разбалансирована система.
Если с 1 и 2 все в порядке и стали греть плохо недавно и только ночью - значит шаманят ( экономят ) с автоматикой в ТП.

Аватара пользователя
VIP_7
Претендент
Претендент
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 04 мар 2007, 11:26
Репутация: 4
Откуда: Черкассы

Сообщение VIP_7 »

Всё очень запутано, но на мой опыт могут быть такие причины:
1. Если на разных стояках разная температура, значит нарушен баланс между стояками - какой-то ХРЕН на холодном стояке впендюрил доп. нагрузку, чем увеличил сопротивление стояка (надо его вычислить).
2. Изначальная ошибка проектировщика (вполне возможно - поверь)
Разбитый горшок не опрессуешь.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.

Ответить