Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Я думаю, что обвязку надо поместить в перлы нашего городка. По поводу проектировщиков согласен с Гутермом. Отрывать что то надо.

Я вот сам в задумчивости. Ездил на один объектик газпромовский, так там что котельная 18 МВт сделана через задницу, одноконтурной схемой без теплообменников, работает на 3% мощности. В теплосети выдают график 95-37, на него пытаются посадить приточки. Из котельной выходит всего 2 трубы, потом как сказал главный спец (кстати который после некоторых вопросов признался что он не теплотехник), расходятся по территории "елочкой", и как я понял в хаотическом порядке. Частотниками они крутят единственный насос в системе 55 кВт, поддердивая перепад всего 0.4 кг. Естественно приточки не работают. В том объекте, где мне надо сделать автоматику на две приточки, вытяжку и отопление перепад на входе ноль... В этой гребаной "ёлочке" ни одного балансировочника. Соответственно в каких то ветвях жалуются, что в радиаторах вода свистит, а где то циркуляция еле-еле... При этом начальство до ознакомления сказало мне, что у них новая котельная, и параметры очень стабильные. :roll: Вот думаю, как их разочаровывать...

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Дык разочаровывать по поводу котельной и не надо. Усе там, скорее всего, нормально, только увеличить перепад нуна... Беда основная в гидравлике - с стетью и потребителями... Поджать там, где свистит, добиться нормальной Т обратки и т. д....

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Да беда там скорее во всем. Прежде всего расход через котлы не постоянен, так как один насос и на сеть и на котлы. И они зачем то постоянно меняют уставку по перепаду. Я им говорю, что перепад неплохо бы поднять, а местный псевдоспец говорит мол зачем гонять лишнюю воду по объектам. Я ему про график 90-70 (в ТЗ вообще 105-70), а он говорит, что газ так экономит. Это в газпроме то! :lol: Вот и прикинь, гоняют большим котлом воду недогретую, градусов 40. А что бы поджать, у них нет балансировочников. Местный спец не знает, что это такое. Я ему говорю, что у вас по проекту требуется 107 кВт мощности, и что для этого надо определенная Т и определенная циркуляция, а он отвечает, что он не теплотехник и не понимает меня. :roll:

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Соболезную... :( :( :(
Как трудно иногда бывает объяснить заказчику, что экономия газа скорее будет там, где система сбалансирована и каждому потребителю достается столько тепла, сколько ему нужно...

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Спасибо. А вот как им объяснить, что перегретая вода в теплотрассе экономнее и правильнее?

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

А вот это уже будет сложнее, ибо это не совсем правда... в плане экономии. Выше температура на подаче - больше потери в сети. Собственно, приточки и на 90С, и даже на 70С будут работать, был бы перепад и соответственно, расход. Ну и калориферы просчитать (пересчитать?). Если нет перепада - что ж, ставьте свой насос возле каждой приточки. Он "высосоет" тепло из этой кривой сети. Мыслей пока больше нет...