Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Мария
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 17:29
Репутация: 0
Откуда: Москва

Обвязка котельной. Вопрос.

Сообщение Мария »

Добрый день!Проконсультируйте пожалуйста(если возможно)! Получили от фирмы предложение по системе отопления
дома 340 м2(3 уровня).Предложили радиаторы Керми на общую мощность 41,3 квт.Плюс у нас ТП (комфорт)в 3-х помещениях около 40м2.
И теплообменник бассейна 20квт.Прилагаю спецификацию на оборудование котельной.Можно ли по этой информации определить
компетентность фирмы? Можно ли работать с ними или искать дальше...Бойлер,наверно,маловат для 3-х душевых и кухни.
И котел ,мы думали De Dietrich?.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

По спецификации что то сказать очень трудно. Многие спецы наоборот стараются слишком подробно не писать. Во первых работа по составлению спецификаций не оплачивается (Вы же не платили), а во вторых сейчас мого умников развелось, которые берут чужую спецификацию и берутся за эту же работу со скидкой в 10 процентов. Лично мне достаточно 15 минут разговора и желательно 2-3 фотографий работ, чтобы определить уровень монтажника. Про проектировщика конечно такого сказать уже не могу, там нюансов больше. Что касается Вашего вопроса, то если это фирма, а не частники,то на одной и той же фирме могут работать люди совершенно разной квалификации. Чем фирма крупнее, тем более ровный состав - халтурщики отсеиваются , классные специалисты работают частным образом. Меньше шансов нарваться на откровенную халтуру, но и особой красоты тоже ждать не приходится. Конечно лучший вариант - это взять частника по рекомендации. Я бы вот Mat'a порекомендовал бы, но он исчез куда то.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Вам предложили добротный, не бюджетный вариант, главное чтоб собрали правильно. :)

Мария
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 17:29
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Мария »

Спасибо большое за ответ! К сожалению нет у нас "частника по рекомендации". вот и мучаемся...В три места обращались. пока остановились на тех . кто подробнее нам все расписал. Поедем к ним для более конкретного обсуждения. Пока не разобрались. почему нам Viessmann предлагают , а не Di Dietrich (продают и то и то).Мы решили. что 2-х ступенчатая горелка лучше...?Как бы нам понять, по каким "зацепкам". что не пролетим мы...с гидрострелкой или без нее?Голова то вспухла от инфы... :?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Мария";p="15624759"]Как бы нам понять, по каким "зацепкам". что не пролетим мы...[/quote]
Попросите, чтобы вам показали объект в состоянии монтажа. Там все нафотографируйте. Должен быть и крупный и общий план и здесь разместите фото. Народ конечно злой тут попадается, но общий вектор будет объективным, я уверен. Только настаивайте, чтобы потом теже монтажники у Вас монтировали, которые на объекте будут. А то не исключен вариант, что Вам покажут потемкинские деревни. :redecoration:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Мария
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 17:29
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Мария »

Спасибо большое за совет! Пойдем этим путем.

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

Бойлер точно маловат, хотя это кто как плещется (подумайте насколько сетки включаться будут, одновременно ли и будет ли кухня работать при этом. Пусть просто учтут Ваши "индивидуальные" особенности водоразбора.

MasterW
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 27 фев 2007, 13:19
Репутация: 1

Сообщение MasterW »

Вам предложели довольно расплывчатую спецификацию, по которой довольно сложно определить даже примерную комплектацию, а темболее стоимость котельной. Нормальная бесплатная спецификация длжна иметь погрешность не более +,- 10%, с окончательным расчетом после монтажа (в идеале если раздница превышает 10% то её оплачивает тот кто выезжал на место для окончательного согласования), а иначе нет смысла дальнейшего вкладывания денег в работу с этой компанией или монтажником, так как начнется откровенный развод на бабки, у многих разница начальной и окончательной спецификации отличается до 50%, видел случаи и в 2 раза, не в вашу пользу, а вы уже заплатите за выезд на место (в идеале если эта услуга бесплатная), или оплатите то что вам и не нужно. 100% картину дает проект, но на ваш дом делать его не целесообразно из-за маленькой площади (до 1000м2). Что касается оборудования Viessmann мое мнение - отличное оборудование схорошо работающей атоматикой, если грамотно произведен монтаж, темболее у официальных диллеров сейчас довольно привлекательная цена,или диапазон скидок на это оборудование, главное чтобы котельный блок был чугунный. Бойлера скорее всего хватит, слишком большой бойлер приведет к застою воды с дальнейшем появлением постороннего запаха, советую присмотрется к бойлерам ACV.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="MasterW";p="15624829"] слишком большой бойлер приведет к застою воды с дальнейшем появлением постороннего запаха, советую присмотрется к бойлерам ACV.[/quote]Пикантно неправда ли?
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

[quote="MasterW";p="15624829"]
Нормальная бесплатная спецификация длжна иметь погрешность не более +,- 10%[/quote]

:mrgreen:

Вы сами пробовали хоть раз составлять спецификации просто исходя из "ну..у мя в общем...дом ну квадратов 350, ну еще гараж там...три толчка на каждом этаже...ну. может жакузи поставлю..ка-а-ароче, я хочу, чтоб тепло было..."

Тем более, что:

[quote="MasterW";p="15624829"]
100% картину дает проект, но на ваш дом делать его не целесообразно из-за маленькой площади (до 1000м2). [/quote]

Ну зачем Вы людям головы морочите, а?
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Мария
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 17:29
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Мария »

Фирме были представлены чертежи всех уровней., объемы всех помещений, площадь остекления, площади и расположение ТП.Спецификация у нас на 3-х листах, просто выложила только котельную.
Нам ,(как чайникам в отоплении)подумалось, что по предложенному оборудованию для котельной. специалист сможет определить насколько все это близко к тому "что надо", или бежать нам дальше... :cry:

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Что то на предвзятость смахивает. Вроде как заочный сбор компромата. Ищите самую крутую фирму, самую раскрученную. Будет о чем вспомнить!

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="MasterW";p="15624829"]....большой бойлер приведет к застою воды с дальнейшем появлением постороннего запаха...[/quote]Взял на заметку :evil: в следующий раз подобные перлы будут отражаться на репутации.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Насосов что-то многовато, насосы потом насосные группы?????????7
Выбирать надо людей, а не котлы, тех кто больше внушает доверие.
Как сказал один наш заказчик, делали ему несколько объектов,: "я не разбираюсь в котлах, я разбираюсь в людях, которые разбираются в котлах"
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Кузнецов Д А";p="15624894"]"я не разбираюсь в котлах, я разбираюсь в людях, которые разбираются в котлах"[/quote] :THUMBS UP: :THUMBS UP: :THUMBS UP: :OK: :OK: :OK:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

[quote="Кузнецов Д А";p="15624894"]"я не разбираюсь в котлах, я разбираюсь в людях, которые разбираются в котлах"[/quote]
Интерпретация примера из Карнеги, не нашел, подозрение на склероз.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

по теме уточните сколько контуров. 1 - отопление 2 - гвс 3- тп всё? Или ещё что-то. Если ещё то лучшее со стрелкой.
зы смерть НАТО, и Корнегам и Сорасам :evil: :evil: :evil:
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="allre";p="15625011"]- без насоса
- с Грундфосом
- с Вило[/quote]Продолжу:
- со смесителем и без
- с приводом смесителя и без
- с термостатическим смесителем и без
- с перепускным и без
- с радио управлением и без
- в теплоизоляции и без
- с теплообменником и без
Уф по моему всё... а если честно то каталог насосных модулей это целая книжка с картинками.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Мария
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 17:29
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Мария »

Спасибо всем за советы и доп. информацию!!
КузнецовуД.А. - Контуры: радиаторное отопление, ГВС, Тп , теплообменник бассейна 20 квт.
В субботу надеемся поподробней пообщаться с той фирмой, может нарисуют нам принципиальную схему. ( Ну и на объект их будем проситься..)

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

А я так думаю что в смету не "на обум" внесли оборудование, раз вписали наверно знают что с ним делать, и приблизительно проект в голове уже готов. Смета эта ещё не раз подкорректируется, по мере того как съездят на обьект посмотрят в натуре, потом всё ещё раз обмозгуют, прорисуют в масштабе.
Ктому-же крупные узлы всегда можно пересчитать.
Смету дали чтоб цены Вы могли сравнить с др. фирмами.
Важно действительно, чтоб монтажники у них были на уровне этого оборудования. :)