Теплые ступени ???

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
GORDRON
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 19 апр 2004, 20:34
Репутация: 0
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Теплые ступени ???

Сообщение GORDRON »

Планирую в джакузи сделать теплый пол и 2 ступеньки теплыми. Не будет ли завождушивание системы по такой схеме: подача коллектор на уровне 40 см далее ТП на уровне 00 см, 1-я ступенька на уровне 17 см, 2-я ступенька на уровне 34 см и обратка коллектор 30 см.

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Ждешь ответа-"Делай, все будет ока!?"
Это врядли.
Че, гребенки на 4 см не натянуть ?

Аватара пользователя
GORDRON
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 19 апр 2004, 20:34
Репутация: 0
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение GORDRON »

По русски можно.
Со связкой с растоновкой.

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

По описанию понял, что коллектор обратки ниже второй ступени на 4 см,+петля на подводку к обжиму, т.е. вся вторая ступень зона завоздушивания. Если расклад правильный, то коллектор обратки надо поднять, а так как он в крепеже с коллектором подачи, то ...

Аватара пользователя
GORDRON
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 19 апр 2004, 20:34
Репутация: 0
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение GORDRON »

Тогда по такой схеме: подача коллектор на уровне 40 см далее 2-я ступенька на уровне 34 см, 1-я ступенька на уровне 17 см, ТП на уровне 00 см, и обратка коллектор 30 см.
Так вроде не будет завоздушивания.

ИСПРАВИЛ ОШИБОЧКУ
Последний раз редактировалось GORDRON 03 мар 2007, 18:56, всего редактировалось 1 раз.

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Чистая работа.
Ты вроде изменил описание, ну так, как сейчас- абсолютно логично.

Ответить