Как рассчитать гидравлическую стрелку?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Как рассчитать гидравлическую стрелку?

Сообщение Стажер »

Подскажите, как рассчитать гидравлическую стрелку для котлов до 50кВт, для того чтобы изготовить ее самостоятельно?

Аватара пользователя
GORDRON
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 19 апр 2004, 20:34
Репутация: 0
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение GORDRON »


Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Сообщение Стажер »

Спасибо

ВТК Мастер
Претендент
Претендент
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 20:32
Репутация: 0
Откуда: Тула-Москва-Рязань

Сообщение ВТК Мастер »

Для мощности до 50квт достаточно короткозамкнутого коллектора.
Мы рады Вам помочь,если это нам по силам.

Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Сообщение Стажер »

Об этом только хотел спросить, т.к. все графики на ссылке начинаются с 50кВт.

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

А [*ЦЕНЗУРА*] графики, по формуле пробить диаметр, а по этой методе уже размеры определить.

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

D = 49√W/∆t
∆t (15-20)
Dвн→ (+)
Высота 6D
вход↔выход (разделитель) 2-3D
выход↔вход (система) 4D

Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Сообщение Стажер »

Хотя Вайлант эти стрелки даже на навесные 24кВт рекомендует. :roll: Так нужны они или нет на котлах до 50кВт?

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Всё зависит от выбранной схемы. :?:

Ответить