Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Помогите посчитать.

Сообщение Майкл »

Помогите проверить расчет сечения трубки.
Газ- R-22
Массовый расход- 4,5 г/сек.
Требуемый диапазон скоростей-от 5 до 10 м/сек.
Градация сечений трубок по внутреннему диаметру-6, 8, 10, 12 мм и т.д.
Принял затабличное значение интерполяцией. Сам себе не верю.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Re: Помогите посчитать.

Сообщение GuTherm »

[quote="Майкл";p="15625290"]Сам себе не верю.[/quote]Не в курсе как, но вот эта фраза уже настораживает. С этим-то точно надо штота делать.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Зная неординарность твоего подхода , немного напуган- с чем чего делать? Будет ли больно? А как же с трубкой?

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Майкл";p="15625303"]А как же с трубкой?[/quote]Да вот и не фкурсе...
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Выхватил кусок в сети, без ссылок. Формулу не найду, да, боюсь не потяну. Конечно, буду искать дальше. Интерполяция дала участок кривой 2го или 3го порядка, участок переходный с ламинарного на турбулентный. Можно зарядить через полином Ла-Гранжа, но я его делал еще в старом Басике, много возни, не факт что получится. Есть резервные методы коррекции параметров- аппаратные, дороговато.
Просто надеюсь, кому-то это знакомо и несложно. Время еще есть до послезавтра.
Сами мы не местные, от поезда отстали...

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Т=0градС
Относительная молекулярная масса- 86,468 г/моль
Шас точно рехнусь!

Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:

Менделеев-Клайперон во всем виноват!

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

5,66 бара
Скорость ближе к 10м/сек
Помогите, пожалуйста !

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Спасибо, у меня 8.
Еще раз благодарю.

Не теряйтесь!
РС Пока ждал ответа, перекачал Польманна- судя по объему(40М), умный мужик. Читать, или "потом"?