sashad писал(а):Подключил UPS к котлу, при пропадании напряжения в сети все работает, насос работает, пламя загарается, но через некоторое время электроника блокирует котел, по непонятной причине ... у меня подозрение, что не срабатывает датчик пламени ... может кто сталкивался с такой проблемой и знает решение?
Если ещё актуально по этой проблеме, то у меня такой же котел и была точно такая же проблема при подключении УПСа Иппон Смарт Виннер 1500, и вот что мне посоветовали на другом форуме:
У блока нет отдельно фазы и нуля. Без чётко выраженной полярности котёл работать не будет. Я делал так- на розетке находил ноль и вкл туда один провод блока. Второй провод в котёл. Или проще говоря автоматом входным в дом отрубаю фазу(оставляя ноль) а вилку выходного напряжения блока подключаю в розетку. Другой вариант(не опробован мной) -заземляем котёл и один из проводов блока.
Вообщем, я поступил также...грубо говоря принудительно ноль который идет со щитка завел в розетку к котлу, вилку от котла включаем и другим советуем включать только в одном положении не переворачивая её никогда и уже к этому постоянному нулю в розетке подсоединяем выход УПСа...после этого всё неоднократно работало и работает при отключении э\э...
теперь другая задача как относительно недорого увеличить время работы котла при отключении э\э до хотя бы 10 часов (был один раз момент когда отключали часов на 5-6 а я в это время на работе...и холодно бывает в Новосибирске). поэтому открыл тему выбор бензогенератора для Домины.