Уважаемый NWB, как в данной ситуации можно усилить циркуляцию? Есть проблема, дело сделано и я прошу помощи, а потом можете мне устроить разнос по полной программе, но сначала помогите пожалуйста!
Помогите с полотенчиком
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Вчера ездил на квартиру. Выяснилось, что нижняя точка подключения к магистрали находится буквально на сантиметр выше точки выхода из п/с(явный форшмак сантехников, уровень видимо они не признают, а глаз-алмаз подвел) Попробую переподключить на выход в квартиру. Ваши прогнозы?
Уважаемый NWB, как в данной ситуации можно усилить циркуляцию? Есть проблема, дело сделано и я прошу помощи, а потом можете мне устроить разнос по полной программе, но сначала помогите пожалуйста!
Уважаемый NWB, как в данной ситуации можно усилить циркуляцию? Есть проблема, дело сделано и я прошу помощи, а потом можете мне устроить разнос по полной программе, но сначала помогите пожалуйста!
-
NWB
- Гуру

- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
Увеличить циркуляцию можно следующими способами:
1 Увеличить перепад давления на врезках в стояк путём ещё большего заужения диаметра стояка между врезками (карается по закону)
2 Снизить сопротивление циркуляционного кольца, увеличив диаметры металлопластиковых труб и фитингов.
3 Перейти к насосной циркуляции, установив циркуляционный насос для ГВС.
В эффективности последнего способа я уверен. Остальные два можете попробовать на свой страх и риск, если не поможет - я не виноват.
1 Увеличить перепад давления на врезках в стояк путём ещё большего заужения диаметра стояка между врезками (карается по закону)
2 Снизить сопротивление циркуляционного кольца, увеличив диаметры металлопластиковых труб и фитингов.
3 Перейти к насосной циркуляции, установив циркуляционный насос для ГВС.
В эффективности последнего способа я уверен. Остальные два можете попробовать на свой страх и риск, если не поможет - я не виноват.
Люблю всё делать "по науке".
Мне не совсем понятно заужение стояка.Какая цель преследовалась?
То что теперь не все соседи получат горячую воду во время вашего разбора это понятно. то что стояк будет шуметь в момемент разбора воды верхними соседями это тоже понятно. Коль уже была необходимость заузить стояк, то это делается между врезками полотенцесушителя. Таким образом соседи не пострадают так-как часть воды непрошедшая через зауженый стояк пройдет через полотенцесушитель. Допускаю, что стандартный полотенчик который стоял являлся еще и компенсатором линейного расширения трубопровода.Допустим, что остальные соседи тоже пригласили этих "болбесов" и они убрали везде компенсаторы. Вы даже представить не можете, тот ужас который предстоит вам увидеть, в виде еженедельных порывов стояка и затопления горячей водой.
То что теперь не все соседи получат горячую воду во время вашего разбора это понятно. то что стояк будет шуметь в момемент разбора воды верхними соседями это тоже понятно. Коль уже была необходимость заузить стояк, то это делается между врезками полотенцесушителя. Таким образом соседи не пострадают так-как часть воды непрошедшая через зауженый стояк пройдет через полотенцесушитель. Допускаю, что стандартный полотенчик который стоял являлся еще и компенсатором линейного расширения трубопровода.Допустим, что остальные соседи тоже пригласили этих "болбесов" и они убрали везде компенсаторы. Вы даже представить не можете, тот ужас который предстоит вам увидеть, в виде еженедельных порывов стояка и затопления горячей водой.
Все делалось слесарями нашего ТСЖ и с ведома их руководства(заявка и квитанция об оплате имеются) Лишний раз убеждаюсь в том на сколько у нас развито стремление тупо " рубить бабки", а не грамотно заниматься своим делом.
Уважаемые! огромное вам спасибо за помощь и советы! Благодаря вам, в голове что-то прояснилось и теперь, имея хоть какое-то представление обо всем этом, можно принимать решение. Еще раз: СПАСИБО ВСЕМ!
Р.С- Как можно говорить о том, что родные п/с служили термокомпенсаторами, если точки их подключения были зажаты в кирпичной кладке?
Уважаемые! огромное вам спасибо за помощь и советы! Благодаря вам, в голове что-то прояснилось и теперь, имея хоть какое-то представление обо всем этом, можно принимать решение. Еще раз: СПАСИБО ВСЕМ!
Р.С- Как можно говорить о том, что родные п/с служили термокомпенсаторами, если точки их подключения были зажаты в кирпичной кладке?
Уважаемые! С запозданием(отсутствовал 3 месяца, по делам) докладываю: проблема решена! цена вопроса 5000. результат превосходный. Наши водяные во мне признали технического гения
, раскланиваются с почтенной дистанции, скоро наверное за советами будут обращяться!(шутка) Способ решения на фото(NWB, ваш способ!). Всем огромное спаибо!!!!