пропускная способность невентилируемого стояка
Модератор: Abil
Правила форума
Здесь обсуждаем белую сантехнику и санфаянс: ванны, унитазы, раковины, мойки, душевые кабины, смесители, запорную арматуру, системы скрытого монтажа, системы смыва, сифоны и водосливную арматуру, а так же различные типы водяных и электрических полотенцесушителей.
Здесь обсуждаем белую сантехнику и санфаянс: ванны, унитазы, раковины, мойки, душевые кабины, смесители, запорную арматуру, системы скрытого монтажа, системы смыва, сифоны и водосливную арматуру, а так же различные типы водяных и электрических полотенцесушителей.
- Al
- Мастер
- Сообщения: 1688
- Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
- Репутация: 19
- Откуда: Н.Новгород
- Контактная информация:
Re: пропускная способность невентилируемого стояка
[quote="Димъян";p="15626790"]как изменится пропускная способнсть невент стояка после установки HL900 где это взять?[/quote]
СП 40-107-2003- там таблицы, основанные на испытаниях именно этого клапана. В зависимости от угла входа в стояк, в типовых случаях примерно на 30 %. Например при входе в стояк 87 град, будет 3.2 л/с (вроде бы...)
[quote="Mishka";p="15627215"]
Один умный человек сказал, где написано соответственно нет, а вы согласовывали хоть один из них
[/quote]
Не всё нужно повторять за умными людьми ). Не согласовывается только при необоснованном применении, например когда лень вытяжные части устраивать или нужна вентиляция наружных сетей...
СП 40-107-2003- там таблицы, основанные на испытаниях именно этого клапана. В зависимости от угла входа в стояк, в типовых случаях примерно на 30 %. Например при входе в стояк 87 град, будет 3.2 л/с (вроде бы...)
[quote="Mishka";p="15627215"]
Один умный человек сказал, где написано соответственно нет, а вы согласовывали хоть один из них
[/quote]
Не всё нужно повторять за умными людьми ). Не согласовывается только при необоснованном применении, например когда лень вытяжные части устраивать или нужна вентиляция наружных сетей...
Продолжу дискуссию! СП 40-107-2003 + Большинство литературы на эту тему Для полипропиленовых труб,у меня же чугун.Вот и гадаю можно ли эти расчёты применить для чугуняки.???А вообще у меня здание где все стояки выведены на крышу а один забыли и не хотят выводить т.к. крышу зашили !Можно ли поставить клапан без расчета (а то я в нем не понимаю ничего) или обязательно нужно его делать.?Или может просто поставить невентелируемый стояк с прочисткой да и дело с концом?Благо остальные стояки вентелируются то биш будут немного воздуха и моему стояку давать?Кто что думает по этому поводу поделитесь.Больше некуда обратится! 