Пробила секцию у напольного котла

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="сулик3";p="15627274"]

как может произойти Гидравлический удар

[/quote]Да нет там гидроудара,если конечно у вас подпитка не 11/2" и давление не 12 бар.[quote="сулик3";p="15627274"][quote="сулик3";p="15627274"]

по моему. вся чугунина на европейские котлы льют в турции.
[/quote][/quote]Ещё в Италии на заводах" Симе""Бонжовани" для тех котлов которые немцы в Германии покупают, а некоторые самые молодые из них ещё по неоытности в Россию поставляют и не стелятся в ноги местным монополистам..,ну и Французкиий ДДховский чугуний тоже отличный...
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Секцию отправили .завтра буду менять
А то чем между секциями мазать отправили? :mrgreen:

Аватара пользователя
Оборванец
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 15 фев 2007, 22:46
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re: Пробила секцию у напольного котла

Сообщение Оборванец »

[quote="сулик3";p="15627113"]А если профи с этого форума не дадут вразумительную версию
я пожалуй попрошу администратора выдать им пенсионное удостоверение[/quote]
УУУУ, угрожаить исчо... :D
Подпитка системы в каком месте установлена?
Кстати, если бы вы внимательно прочитали ответы на ваш вопрос, то поняли бы, что между Термическим и Гидравлическим ударом баааальшааая разница, ежели вы этого не поймете, то заказывайте исчо пяток секций для замены, ну чтоб как в том анекдоте... чтобы два раза не вставать... :D

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Re: Пробила секцию у напольного котла

Сообщение GuTherm »

[quote="Оборванец";p="15627288"]...чтобы два раза не вставать... :D[/quote]Я почему-то уверен, что вставать придётся и не раз. Судя по тому как автор отвечает на вопросы - мож и не два!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Runner
Мастер
Мастер
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
Репутация: 13
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Runner »

Тема траха с чугунием не раскрыта!!!
Афтар пиши исчо!!!


Только убедительная просьба писать орфографически правильно и желательно со знаками препинания!!! И не разрушайте нам мозг переводом Ваших иероглифов на технический язык!!! Спасибо за понимание...
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....

Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...

эксадмин

Re: Пробила секцию у напольного котла

Сообщение эксадмин »

[quote="сулик3";p="15627082"]http://mail.yandex.ru/img/15032007%2800 ... 0113601029
http://mail.yandex.ru/img/15032007%2800 ... 0113601029
http://mail.yandex.ru/img/15032007%2800 ... 0113601029
http://mail.yandex.ru/img/15032007.jpg? ... 0113601029[/quote]
сулик3
а паролик от почты не хочешь нам написать, чтобы мы фотографии посмотрели?

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Re: Пробила секцию у напольного котла

Сообщение GuTherm »

[quote="C.O.K.";p="15627305"]а паролик от почты...?[/quote]Я чот сам-то не допёр, а Минхерц вона как сообразил.
Пароль в студию!!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Опять 25. :shock:

Аватара пользователя
Runner
Мастер
Мастер
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
Репутация: 13
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Runner »

когда я жманаю
http://mail.yandex.ru/img/15032007.jpg? ... 0113601029

открыывается мое личное мыло на яндексе)))
Сулик зачем мое мыло всем даЛ???????????????? :evil: :mrgreen: :D
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....

Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...

Аватара пользователя
Оборванец
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 15 фев 2007, 22:46
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re: Пробила секцию у напольного котла

Сообщение Оборванец »

[quote="сулик3";p="15627376"]sulik-shkv@rambler.ru
zxcv12[/quote]
Я понял - енто он шифровку для резидента передает... :D

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

я посмотрел эти фотки, но такой способ их показать.........? я бы не додумался
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Тоже глянул фотку, нет слов, промолчу, заказывайте ещё секций. :D

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

И по больше-побольше.
А лучше на вопросы ответить.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Просмотрел усе фотки, сразу не увидел что открываются.
Ну вобщем:
Подпитка на обратке и практически в котле.
Грязевики стоят вертикально, мож там уже г-но болтается.
Гидравлеческой развязки нет.
Диаметры маловаты.
Насосы ставлю на прямой, крыжечкой вверх.
Обратных клапанов нет.
Сепаратор бы не помешал.

Расширительный бак не видать, объём бы узнать.

Аватара пользователя
Оборванец
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 15 фев 2007, 22:46
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Оборванец »

[quote="К.П.Д.";p="15627420"]Просмотрел усе фотки, сразу не увидел что открываются.
Ну вобщем:
Подпитка на обратке и практически в котле.
Грязевики стоят вертикально, мож там уже г-но болтается.
Гидравлеческой развязки нет.
Диаметры маловаты.
Обратных клапанов нет.
[/quote]
Даешь по две секции в неделю!!!!

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение taran »

[quote="К.П.Д.";p="15627420"]Насосы ставлю на прямой, крыжечкой вверх....[/quote]
Если ошибусь поправьте. Ось насоса должна быть горизонтально.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Ось вала насоса :D
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Насос можно и вертикально, но насосную часть надо провернуть, чтоб клемная коробка не была снизу (из-за конденсата в основном). :D

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

отсутствие обратного клапана не должно приводить к термоудару-похоже, что оно самое, остальные недочеты тоже-скорее всего горячий котел и ОЧумелые ручки тянутся к крану подпитки системы холодной водой-закажите две секции, можно попрбовать смоделировать :lol:
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

А гр. безопасности за краном никого не смущяет? Может как-то с их помощью увеличилось количество металлолома в стране?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Ответить