Господа! Прошу пояснить, заказчик просит предоставить специально изготовленный паспорт для сдачи котельной Ростехнадзору. Хотя у него есть оригинал паспорта завода-изготовителя, с которым в Ростехнадзоре всегда все было в порядке. Правомерна ли его просьба? Кто-нибудь с этим сталкивался?
В приложении - форма паспорта
Паспорт для сдачи Ростехнадзору
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Паспорт для сдачи Ростехнадзору
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Форма паспорта котла дана в нормативных документах. Если паспорт изготовителя соответствует нашим требованиям, то вопросов не будет. Если как это бывает он написан по правилам страны изготовителя, то надо требовать с поставщика нормальной формы или готовить ее самому. Только в паспорте надо еще сведения об освидетельствованиях, ремонтах указать. Чего еще не помню. Смотрите НТД.
-
задержка поставки!
- Профи

- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
Указанная Вами форма паспорта на котлы приведена в Приложении 3 к "ПРАВИЛАМ устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 К (115°С)", разработанных объединением "Роскоммунэнерго".
пункт 3.19. данных Праил гласит:
"Каждый изготовленный котел или водоподогреватель должен поставляться заказчику с паспортом установленной формы (приложения 3, 4) и инструкцией по монтажу и эксплуатации."
НО, согласно введению данных Правил, цитата: "Правила обязательны для предприятий и организаций, осуществляющих проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатацию, наладку и ремонт паровых и водогрейных котлов и водоподогревателей в системе жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации."
Таким образом, просьба заказчика правомерна, если котельная сделана по заказу и для жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
У Ростехнадзора есть своя собственная форма паспорта, отличная от вышеуказанной. Однако она требуется только для паровых котлов с рабочим давлением более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 град.С.
пункт 3.19. данных Праил гласит:
"Каждый изготовленный котел или водоподогреватель должен поставляться заказчику с паспортом установленной формы (приложения 3, 4) и инструкцией по монтажу и эксплуатации."
НО, согласно введению данных Правил, цитата: "Правила обязательны для предприятий и организаций, осуществляющих проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатацию, наладку и ремонт паровых и водогрейных котлов и водоподогревателей в системе жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации."
Таким образом, просьба заказчика правомерна, если котельная сделана по заказу и для жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
У Ростехнадзора есть своя собственная форма паспорта, отличная от вышеуказанной. Однако она требуется только для паровых котлов с рабочим давлением более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 град.С.