Прошу помощи по Vaillant

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Заземлен?
Наличие потенциала не наблюдается?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

1.Да
2.Нет :evil:
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="шидол";p="15629879"]Коллеги,я тож просю помощи :cry: Вадяныч :oops: ,ау! Вайлант про атмо,установлен в сентябре,задрал уже :evil: Периодически отказывается видеть пламя,че уже только не делали :evil: только что по колесу не стучали.Симптомы такие-запустился работает всё -ОК,набрал температуру отключился,через некоторое время пытается стартануть и фигушки.Бывает со второго раза,а бывает уходит в сбой,сволочь.По давлению газа претензий нет -сетевое -20 мбар и минимум в норме-1,6-1.8.Че может быть???[/quote]
была примерно такая же хрень, т.е. чё ему надо - не понятно, промаялся мужик 1,5 сезона, причем 3 котла поставили в трёх одинаковых квартирах в двух нормально, а в одной "спереди", короче тока замена на виссман помогла.
больше не знаю чем помочь :oops: "Извини, генацвали, лет через 5" (с) Крамаров "Мимино"
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Во-первых , электрод должен быть ОЧЕНЬ чистым. Я чищу его всегда ершиком для зачистки медных фитингов. Во-вторых , СТАРТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ-по паспорту 1.6! .В - третьих, юстировка электрода-из практики лучше чуть дальше от горелки , чем наоборот-8-10мм.В - четвертых, бывает, что электрод прошивает на лицевую часть корпуса или на поддон горелки-проверить работу со снятыми панелями!
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

старт специально задрали чуть-было подозрение.Электроды-чистые как попка маладенца.А насчет прошивания :? -розжиг всегда удачен,просто косой думаит что пламени нет,с периодичностью раз в неделю где-то,как будто хотит чтобы мы на него красивого посмотреть приехали .[*ЦЕНЗУРА*] уже :evil:

Добавлено спустя 2 часа 14 минут 54 секунды:

со снятой крышкой тож самое,т.е. вторая попытка розжига,а пламя визуально есть и давление 1.6 :evil:
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Такие весчи обычно связаны с электроникой. Глючит она. Попробуйте просто тупо поменять плату. Ну и стабилизатор поставьте, чтобы и новыя плата не гавкнулась.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
J.Forfun
Претендент
Претендент
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 04 окт 2006, 12:24
Репутация: 1

Сообщение J.Forfun »

[quote="шидол";p="15629903"]он пламя не видит гад [/quote]
Померяйте ток в цепи датчика, д.б. 2...5мкА постоянки. Ток есть - плата, тока нет - дачик или его положение относительно пламени. Могет мегомные резисторы во входной цепи просятся...

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

2 Прохожий. Да стоит стаб с самого начала :? версия была-что он мозги делает стоит АРС. наверное все-таки поробуем тупо поменять плату :(
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

С платами такого глюка не видел, а вот электроды менять приходилось , причем с виду абсолютно исправные
отсутствие результата-тоже результат

Ответить