Жаротрубный мазутный котел, насколько часто чистить?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Denis_S
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 20 авг 2006, 11:55
Репутация: 2
Откуда: Perm
Контактная информация:

Жаротрубный мазутный котел, насколько часто чистить?

Сообщение Denis_S »

Вопрос к эксплуатационщикам: жаротрубный котел средней мощности (1-5 МВт) без турбулизаторов, работающий на мазуте М40 или М100 среднего качества насколько часто нуждается в чистках дымогарных труб?

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

А почему бы не уточнить сей вопрос у производителя.
Например на БКЗ позвонить можно, их телефон вроде не международный секрет. :roll:
А людей на сем форуме у которых обслуживаеть именно такой мощьности и именно с таким мазутом думаю по пальцам пересчитать.

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

Это в первую очередь от качества наладки зависит.

Аватара пользователя
Mbear
Претендент
Претендент
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 04 апр 2006, 16:43
Репутация: 0
Откуда: Тула

Сообщение Mbear »

Полнустью согласен с К.Д.!!! Denis_S какой котел у вас и какая горелка? Многое зависит и от качества мазута и его температуры на горелке, можно за 30 минут котел так залить. Горелки надо чистить и менять чаще, чтоб котел не чистить потом. Вы скажите какие именно у вас горелки ?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Mbear";p="15629952"]можно за 30 минут котел так залить. [/quote]
Поправка. Можно и за 30 сек так залить, что чистить замучаешься. Это если горелка работает, а пламя потухло и в аварию не выскочило по каким то причинам.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Mbear
Претендент
Претендент
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 04 апр 2006, 16:43
Репутация: 0
Откуда: Тула

Сообщение Mbear »

Прохожий в случаи потухания согласен и 30сек хватит. А если например горелка забилась и идет плохое распыление, то горение будет, но мазут потихоньку будет литься и налипать на стенки.

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

И гореть на металле жаровой трубы вызывая прогары (для жаротрубников) или разрушая обмуровку на классике водотрубной.

Denis_S
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 20 авг 2006, 11:55
Репутация: 2
Откуда: Perm
Контактная информация:

Сообщение Denis_S »

Ситуация такая: в проекте закладываем горелку weishaupt, проблем с ней быть думаю не должно. А вот качество мазута (будет использоваться как резервное топлива) гарантировать никто не может - резервуары старые. Вопрос встал по котлу - жаротрубный или водотрубный? Представляется, что дымогарные трубы жаротрубника наиболее уязвимое место для отложений сажи, хотелось бы прояснить так это или не так? Спасибо

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Denis_S";p="15630090"]Ситуация такая: в проекте закладываем горелку weishaupt, проблем с ней быть думаю не должно. [/quote]
Определитесь тогда точнее с маркой мазута. С М-100 weishaupt работать не будет. Что касается отложений сажи, то узкое место - это зона на передней крышке вокруг сопла горелки. Там возникают завихрения потока, поэтому пожет образовываться так называемый "кокс", который может привести к ухудшению теплообмена в этом месте и деформации крышки. Поэтому там желательно сделать обмуровку. Рекомендации можно запросить у производителя горелки.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Denis_S
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 20 авг 2006, 11:55
Репутация: 2
Откуда: Perm
Контактная информация:

Сообщение Denis_S »

Мазут будет М40 (М100 - действительно не пойдет). Про переднюю крышку понятно, спасибо.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»