Кто будет считать естественную вентиляцию

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

"и" -7
"ещё"- 3
"чего проще - звонишь на фирму, шлешь планчик, получаешь проект" -1
Один раз живём...

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

Если нет принудительной вентиляции - нагрузка на воздухообмен закладывается в мощность системы отопления.
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="olfar";p="15631098"]Если нет принудительной вентиляции - нагрузка на воздухообмен закладывается в мощность системы отопления.[/quote]
Во сказал! А если есть? А что значит "закладывается"?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

[quote="Прохожий";p="15631107"] Во сказал! А если есть? А что значит закладывается?
[/quote]

А это вы с какой целью интересуетесь?
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Хочу чтобы мы разговаривали на одном языке.
Вентиляционная нагрузка - тепловая мощность, расходуемая на нагрев поступающего с улицы воздуха. Неважно, каким образом, через приточные устройства или инфильтрацию. Таким образом выражение "нагрузка на воздухообмен закладывается в мощность системы отопления" мне не нравится. При подборе теплогенератора суммируются нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС. При подборе радиаторов или расчете теплого пола берутся потери тепла через ограждения и инфильтрацию воздуха для каждого помещения. Вы очевидно это и хотели сказать, но бывают еще приточно-отопительные установки, которые помимо возмещения теплоты выброшенной вытяжкой осуществляют еще воздушное отопление. То есть компенсируют утечку тепла через ограждающие конструкции. Это отопление может комбинироваться с радиаторным. Поэтому, чтобы понимать друг друга, предлагаю быть более точными в терминах.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

Читал внимательно и долго.
Краснел, как небо на закате.
Спасет меня лишь харакири..

:samurai:
Последний раз редактировалось olfar 11 апр 2007, 06:54, всего редактировалось 3 раза.
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="olfar";p="15631310"]Читал внимательно и долго.
Краснел, как небо на закате.
Спасет меня лишь харакири..[/quote]
Да ладно не напрягайся. :D
А то аж танку забабахал.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ответить