Теплоноситель для настенников

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
lsv
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 апр 2007, 11:04
Репутация: 0

Теплоноситель для настенников

Сообщение lsv »

Прошу прощения, что повторяю свою тему с forum.c-o-k.com.ua :(
Тут народа больше и ответы чаще.

Как готовить теплоноситель для настенных 2конт. котлов (например Ферроли) ???
Допустим радиаторы - сталь, например TermX

На что обратить внимание ?
Как правильно провести водоподготовку ?
Можно ли бороться с возможностью замерзания зимой (вдруг пропала электрика) ?
Ставить ли фильтры прямо в системе ? Если да, то какие лучше ?
Можно ли использовать дождевую воду ?
Имеет ли смысл заправить "острую воду" (т.е. "отопительную" ) ?

Если заодно озвучить и цену вопроса - ВААЩЕ ОТЛИЧНО !

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

СНиП 41-01-2003 п.6.1.5 Для систем внутреннего теплоснабжения следует применять в качестве теплоносителя, как правило, воду; другие теплоносители допускается применять, если они отвечают санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям взрывопожаробезопасности.
Для зданий в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б) допускается применять воду с добавками, предотвращающими ее замерзание. В качестве добавок не следует использовать взрывопожароопасные вещества, а также вредные вещества 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.005 в количествах (при аварии в системе внутреннего теплоснабжения), превышающих нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПРП) или ПДК в воздухе помещения. В качестве добавок допускается использовать вещества 3-го и 4-го классов опасности, разрешенные к применению в системах внутреннего теплоснабжения органами Госсанэпиднадзора России.

СП41-108-2004 п.8.1.10 Первоначальное заполнение или аварийная подпитка контура системы отопления должны производиться водой, отвечающей требованиям изготовителя теплогенератора, или незамерзающими жидкостями, допускаемыми в качестве теплоносителя для закрытых систем теплоснабжения Госсанэпиднадзором России и изготовителем теплогенератора. Допускается аварийное заполнение системы отопления водой из системы холодного водопровода, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074.

Данных украинских нормативов нет.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Ответить