Стальные панельные радиаторы с выходом 20 или 25 мм

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Остаётся чугун.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

ВТК Мастер
Претендент
Претендент
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 20:32
Репутация: 0
Откуда: Тула-Москва-Рязань

Re: Стальные панельные радиаторы с выходом 20 или 25 мм

Сообщение ВТК Мастер »

[quote="Евгений_2007";p="15631683"]Уважаемые форумчане!
дом у нас не круглогодичного проживания и не очень хочется держать внутри него аллюминий.[/quote]

:D Евгений за Вашим забором :mrgreen: и с люминтевыми радиаторами ничего не случится.
Определились вроде на "принудиловку" или опять передумали?
Мы рады Вам помочь,если это нам по силам.

Аватара пользователя
VIP_7
Претендент
Претендент
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 04 мар 2007, 11:26
Репутация: 4
Откуда: Черкассы

Re: Стальные панельные радиаторы с выходом 20 или 25 мм

Сообщение VIP_7 »

[quote="Евгений_2007";p="15631683"]Уважаемые форумчане!
Подсткажите пж-та бывают ли стальные панельные радиаторы с выходом и входом на 20 или 25 мм?????
Собираюсь делать систему отопления с ЕЦ, но мастер говорит что нежелательно делать систему уже чем 20 мм, т.к. в систему будет залит антифриз, а у него плотность выше чем у воды и соотвественно система возможно не будет работать.
Знаю что с такими входами былают аллюминевые и биметаллические радиаторы, но дом у нас не круглогодичного проживания и не очень хочется держать внутри него аллюминий.[/quote]
[quote="Евгений_2007";p="15631683"]Уважаемые форумчане!
в систему будет залит антифриз, а у него плотность выше чем у воды и соотвественно система возможно не будет работать.
[/quote]
Походи поиском по форуму и почитай про незамерзающие жидкости. У них плотность наоборот намного меньше плотности воды и там где вода не пройдёт, эта фигня просто пролетит. В таких системах такое понятие как автоматические воздушники просто не держат оную жидкость, перед ними необходимо ставить краны. При этом воздушники теряют свою сущность - автоматический выпуск воздуха.
Но это всё фигня.
Прежде чем слушать "местного сан.техника дядю Васю" (эти "консультанты" просто достали), обратись к спецам (к нормальным спецам с лицензией) и не изобретай велосипед.
Разбитый горшок не опрессуешь.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.

Аватара пользователя
Тупой менеджер
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 08:40
Репутация: 5

Сообщение Тупой менеджер »

По поводу физических свойств. 2 VIP_7 Вы путаете плотность (кг/куб. м) с вязкостью (с/кв. м)
При 80С плотность 30% раствора этиленгликоля ~ 1029кг/куб.м (у воды 971 кг/куб.м)
Вязкость его-же 1,351*10^-6 c/кв.м (у воды 0,366*10^-6)
т.е. низкозамерзающий теплоноситель и плотнее воды и вязкость его в 3,7 раза выше. При этом теплоемкость ниже, чем у воды. => насос нужно мощнее.
Но вопрос в другом. Почему при всем этом он течет через соединения?? Или не течет?

ВТК Мастер
Претендент
Претендент
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 20:32
Репутация: 0
Откуда: Тула-Москва-Рязань

Сообщение ВТК Мастер »

[quote="Тупой менеджер";p="15631777"]По поводу физических свойств. 2 VIP_7 Вы путаете плотность (кг/куб. м) с вязкостью (с/кв. м)
При 80С плотность 30% раствора этиленгликоля ~ 1029кг/куб.м (у воды 971 кг/куб.м)
Вязкость его-же 1,351*10^-6 c/кв.м (у воды 0,366*10^-6)
т.е. низкозамерзающий теплоноситель и плотнее воды и вязкость его в 3,7 раза выше. При этом теплоемкость ниже, чем у воды. => насос нужно мощнее.
Но вопрос в другом. Почему при всем этом он течет через соединения?? Или не течет?[/quote]
Течет иль Не течет? вот в чем вопрос!
Соберешь хорошо -Не течет;соберешь - абы-как течет! :?
Мы рады Вам помочь,если это нам по силам.

Аватара пользователя
Тупой менеджер
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 08:40
Репутация: 5

Сообщение Тупой менеджер »

Насколько я понимаю, чем выше плотность тем жидкость хуже двигается в системе
Не плотность а вязкость!! Сопротивление от Re зависит, т.е. от скорости, вязкости и диаметра.
Зависимость плотности от температуры определяет распологаемое циркуляционное давление.
Это вообще два разных независимых свойства(плотность и вязкость).

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Забудьте про панели. Есть масса радиаторов, которые годятся под Вашу задачу. Чугуний хорош, но если отечественный, то надо менять межсекционные прокладки на паронитовые или силиконовые. Есть стальные сварные секционные радиаторы.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

лучше паронита ничё не видал :idea:
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Естесвенная циркуляция по 16м трубам ? хехе, мы меньше 25й на ец не ставим.
Сколько радиаторов то хоть ? 1-2 или 10 ? Сколько этажей ?
Если 2ва хотя бы, то в принципе если пустить стояки 25й или 32й то, то развести по этажам можно и 16-20й.

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Возмите стояки 32й минимум, для ец вобще лудше для подъема воды стояки большой трубой ставить, и по этажу 25й разведите.

Можно и меньшей, но будет ли работать это все на естесвенной циркуляции, что то меня берут сомнения. :?
Вобще для ец лудше регистры =)

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

:shock:
.....ЕЦ....
...биметалл...
:ROFL!:
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

А чем Вас панельники не устраивают? Ставьте стояк 2" железный, полипропиленом 40 лежаки, 25 стояки, байпас 20 и кран на нем шаровый. На стояке через отводы насосик, и обратный клапан поплавковый, электричество обрубили, само течет, есть в наличии - насосик помогает :shock:
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

ВТК Мастер
Претендент
Претендент
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 20:32
Репутация: 0
Откуда: Тула-Москва-Рязань

Сообщение ВТК Мастер »

Задача по Теме: 1ый эт.- 7отопит.приб.(на кольцо не сажаются,дверь мешает),т.е. 3приб справа и 4 приб. слева.
2ой эт.- 5отопит.приб.(кольца опять не получается)
этаж мансардный.
Вводная: поэтажное отключение(2ой этаж хочу топлю,не нужен отключил)
Имею желание -система отопления с Е.Ц.;теплоноситель -незамерзайка(желательно ПРОПИЛЕН гликоль);котел Т.Т.(модель пока не определена)

Имеется утверждение:"система с Е.Ц. будет в двое дороже системы с принудит.цирк."
Хочется совместить работоспособность системы с Е.Ц. и стоимость принудительной сист.отопл.
Дополнит.пожелания автор поста сам описАл ранее.

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Стальные панельные радиаторы с выходом 20 или 25 мм

Сообщение Sid »

[quote="Евгений_2007";p="15632422"]Да, так и задумывалось, такую систему сам собирать и не собираюсь.
Но вопрос я уже озвучивал, может неправильно я ставлю в жёские рамки своего специалиста, т.к. он говорит что желаетельно в радиаторах иметь 20-25 мм, но и в 16 мм система должна работать.
Вот и думаю может плюнуть на сталь и взять биметал............ со входом в 1".......[/quote]
Зачем вам биметал в закрытую систему ? Откуда там давление ?
Биметал расчитаны на работу в системах с повышеным давлением в системе центрального отопления.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="allre";p="15632530"]Sid, я рискну посоветовать Вам сначала думать, а потом писать сообщение.
Иначе может очень смешно получиться.
[/quote]
Может быть объясните, что он такого смешного написал? А то я не догоняю. :DONT_KNOW:
А посмеяцца хочется.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

[quote="allre";p="15632530"]Sid, я рискну посоветовать Вам сначала думать, а потом писать сообщение.
Иначе может очень смешно получиться.
[/quote]
Рискните =)
Че то я тоже не понял, к чему вы это написали.
На закрытую систему гораздо проще поставить или алюминий, или сталь, или чугуний. Биметал это изначально усиленый люминий, и всего то. Причем с пониженой теплоотдачей.

Если щаз пойдет реч о корозии люминия, то пожайлуста химически обосновано. =)

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Ага и сечение внутреннего канала у бимметалла скажем так не очень подходит для ЕЦ
allre наверное имел виду
в закрытую систему ? Откуда там давление ?
правильнее наверное было бы
в закрытую систему ? Откуда там такое большое давление, на которое расчитал биметал ?
Последний раз редактировалось @lex 17 апр 2007, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

Никак не пойму, посадите хоть каждый радиатор на свой стояк и отключайте хоть поштучно
По химии-4Al+3O2=2Al2O3-обоснованно? :D
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

[quote="@lex";p="15632547"]Ага и сечение внутреннего канала у бимметалла скажем так не очень подходит для ЕЦ
allre наверное имел виду
в закрытую систему ? Откуда там давление ?
правильнее наверное было бы
в закрытую систему ? Откуда там такое большое давление, на которое расчитал биметал ?
[/quote]
Биметалл бывает разный, и не факт что у аллюминия проходные сечения будет больше, все зависит от конкретной модели.

И что же вас тогда так смешит, если все всё равно поняли фразу.

Ответить