Спасибо электрикам-с голоду не помрем!

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Спасибо электрикам-с голоду не помрем!

Сообщение Вадяныч »

Отоплению шесть лет
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Злектрики-то пральна сделали, а вот мантажорам вопросики задать бы не помешало... ректально :D
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Матвей
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение Матвей »

Поясни.
Любая проблема это замаскированная удача.

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

GuTherm, это юмор субботний?
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Выравнивание потенциалов необходимая сложность... другое дело надо землю чистую строить, а вопросик к мантажорам - почему труба без изоляции... мож илектрики и нипичём.

Добавлено спустя 13 минут 19 секунд:

[quote="Jol";p="15633234"]...это юмор субботний?[/quote]Я серьёзно :evil: , давненько обсуждал этот вопрос, но каждый раз приходится смиряться с бедностью электриков.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

[quote="Насос";p="15633245"]Ну, три к фазам, это понятно всем, а зачем еще три?!![/quote]
на электрический стул :~D
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Во :!: Специально для таких красавцев в инструкции по эксплуатации я и пишу: Запрещается использовать элементы системы отопления в качестве элементов электрических систем
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Да нихто не использовал... сделали как положено(электрики), а вот сантехникам руки паатрывать. :evil:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Так я сантехникам и пишу :roll:
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Ничего не понял :oops: А если бы была изоляци что помешало бы электрикам ее
обрезать в этом месте, и прикрутить заземление?

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Руки надо отрывать электрикам :evil: .
Наибольшей коррозии подверглась только одна труба. Это значит, что к этой трубе где-то подсоединен электропотребляющий прибор (электрический бойлер, насос, электроуправляемый клапан и т.п.), у которого нарушена изоляция и происходит утечка тока на землю.

Если труба со временем протечет - это еще полбеды.
А вот если человек за тот прибор возьмется и его ебом токнет...

Очевидно, что в электросистеме нехватает УЗО.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Ну если в доме вообще не делали контур заземления... :? тогда лучшеб не делать уравнивания :evil:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
rrrr
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 02:06
Репутация: 4
Откуда: Закарпатье

Сообщение rrrr »

Как по мне сантехныка казнить. Скорее всего, пайка там отсутствует, просто промазано пастой для пайки, плотно соединено, течь небольшая и на стыке нет уверенного перехода для тока, происходит процесс электролиза, и как мы видим, кристаллизируется на трубе(какой то электрохимик рассказал бы, что енто за кораллы на трубе). Был бы нормальный пропай, заземление сняло бы всякое напряжение с магистрали (для того оно и предназначено). Найти еще б не помешало, кто повис с владельцев на трубе.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Электричка жжошь :!: :!: поеду специально осматривать,где ты такое наделала. Мож там как раз проблемы подобного рода :mrgreen: :mrgreen:
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

а электричка из Ростова до хацепетовки, там и ищи :D
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

ПУЭ:

1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.

1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников (прим. - защитных проводников):
...
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Victory
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 31 янв 2007, 13:53
Репутация: 0
Откуда: Ростов-Папа

Сообщение Victory »

уважаемый konst, а что Вы на самом интересном месте цитату прервали?
пункт 1.7.123 не запрещает использовать водопроводные трубы в качестве PE-проводника (при отсутствии в них изолирующих вставок). другое дело, что обычный жилец не может знать об их наличии или отсутствии - потому и не должен был использовать трубы в таком качестве.

Styx, у меня дома водонагреватель на водопроводе "висит" и ничего пока не корродировало. в пределах видимости :). значит изолирующих вставок нет...
Последний раз редактировалось Victory 24 апр 2007, 11:40, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Спасибо за резонанс- :D на сантехников не грешу , 6 лет утечек не было, а сейчас на расстоянии 2 метров от земли стыки меди в прединфарктном состоянии, на днях поедем разбирать , постараюсь сфотографировать , но думаю , что следы электрохимической коррозии будут налицо.
отсутствие результата-тоже результат

Ответить