И вы считаете ,что300-350 кубов это многоМинимальный расход газа в режиме отопления м3/час
кг/час
1,10
Программатор на Berettu.
Модератор: ARGUS
Правила форума
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
- шидол
- Мастер

- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
Ну давайте посчитаем.300 кубов делим на 30 дней получаем-10 кубов в сутки,делим на 24 часа-получаем 410 л ,делим на 60 мин получаем порядка 7 л в минуту.Откройте мануал по Вашей Беретте и посмотрите расход газа на минимальной мощности

чисть канализацию и никого не бойся
-
taran
- Претендент

- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
- Репутация: 4
- Откуда: Dnepropetrovsk
[quote="шидол";p="15634391"]Минимальный расход газа в режиме отопления м3/час 1,10[/quote]
Договаривайте дальше: При этом выделяется мощность 8-9 кВт.
А это для 54 кв.м много. А вы не задумывались, что газ. клапан открыт не постоянно???
[quote="шидол";p="15634391"]И вы считаете ,что300-350 кубов это много [/quote]
Очень много!!! При наружной температуре 0 -5 ºС, если клиент не пользуется ГВС по несколько часов в день.
Договаривайте дальше: При этом выделяется мощность 8-9 кВт.
А это для 54 кв.м много. А вы не задумывались, что газ. клапан открыт не постоянно???
[quote="шидол";p="15634391"]И вы считаете ,что300-350 кубов это много [/quote]
Очень много!!! При наружной температуре 0 -5 ºС, если клиент не пользуется ГВС по несколько часов в день.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...
- шидол
- Мастер

- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
Условия может и похожие.но
1.У знакомых котел могли настроить сервисники
2.Комнатный термостат у знакомых имеется?Если да -вот вам и экономия
3.Мож Вы водой больше пользовались,хотя не факт.Сюда же,Ваша супруга любит печь,ну прям кажный день,а знакомые нет
4.Вы любите ,чтоб Вам было тепло- ну скажем в комнате-+22-+23,а соседи себя комфортно чувствуют при +18.
Это всё влияет на расход газа,и еще много-много факторов,ежели их все перечислять -клаву сломать мона
Фактом остается то,что при использовании даже банального комнатного термостата-получите уже ощутимую экономию
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
На 8-9 кВт этот котел кушает порядка 18 литров в минуту
и в перерасчете за сутки получится около 26 кубов и то если не пользоваться ГВС и плитой с духовкой
1.У знакомых котел могли настроить сервисники
2.Комнатный термостат у знакомых имеется?Если да -вот вам и экономия
3.Мож Вы водой больше пользовались,хотя не факт.Сюда же,Ваша супруга любит печь,ну прям кажный день,а знакомые нет
4.Вы любите ,чтоб Вам было тепло- ну скажем в комнате-+22-+23,а соседи себя комфортно чувствуют при +18.
Это всё влияет на расход газа,и еще много-много факторов,ежели их все перечислять -клаву сломать мона
Фактом остается то,что при использовании даже банального комнатного термостата-получите уже ощутимую экономию
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
На 8-9 кВт этот котел кушает порядка 18 литров в минуту
чисть канализацию и никого не бойся
- шидол
- Мастер

- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
по поводу термостата-посмотрите на сайте Беретты[/url]http://www.riello.su/products/img/Автом ... ия.pdf[url]
к сожалению Чава
не работает с погодозависимой автоматикой,хотя я могу и ошибаться[/url]
к сожалению Чава
чисть канализацию и никого не бойся
-
taran
- Претендент

- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
- Репутация: 4
- Откуда: Dnepropetrovsk
[quote="Yegres";p="15634415"]И как же с этим упрямым клапаном бороться?
[/quote]
Да не как не бороться, принцип работы такой у котла.
Как сказал шидол много факторов влияют на расход газа, я бы добавил, на теплопотери вашего помещения, если газ расходуется преимущественно на отопление.
а что касается неравномерности сопротивления контуров, то это влияет, только на качество отопления. Балансируйте систему.
Да не как не бороться, принцип работы такой у котла.
Как сказал шидол много факторов влияют на расход газа, я бы добавил, на теплопотери вашего помещения, если газ расходуется преимущественно на отопление.
а что касается неравномерности сопротивления контуров, то это влияет, только на качество отопления. Балансируйте систему.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...