газовый стояк и Мосгаз

Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.

Модераторы: шидол, Code

xtrem13
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 май 2007, 20:22
Репутация: 0

газовый стояк и Мосгаз

Сообщение xtrem13 »

Вобщем, стуация такая. Газовый стояк в кухне, как правило и вопреки всем эстетическим соображениям, расположен прямо за газовой плитой и на расстоянии от 0 до 1 см от стены. это сводит практически на нет возможность повесить приличную кухонную мебель и выложить нормально "фартук".

Делали недавно ремонт на кухне родителей - естественно наткнулись на эту проблему. Было решено соорудить гипсокартоновую фальш-стену, с обязательной установкой в ней сантехнического люка для доступа к вентилю и области подключения варочной панели (духовка элкетрическая+СВЧ, соотв, газ к ней дополнительно подключать не надо).

Для подключения варочной панели был приглашен газовщик из ЖЭК, который без каких-либо комментариев посредством вышеозначенного люка подключил газ.

Приходит на днях ежегодная проверка из Мосгаз, по результатам которой приходит по почте письменное распоряжение о сносе стены.

Что делать то? Правы ли они и существует ли возможность обойти это предписание о демонтаже гипсокартоновой стены?

PS
ремонт обошелся в немаленькое количество тысяч долларов и ломать эту красоту не поворачивается ни рука ни кошелек...

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Попробуйте договорится с проверяющими.

xtrem13
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 май 2007, 20:22
Репутация: 0

Сообщение xtrem13 »

поздняк - проверяющие были не сегодня - сегодня уже пришло постановление ((

а проверяющие ничего не сказали...

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Скорее всего придется либо аккуратно разбирать короб, показывать проверяющим а потом собирать обратно. Второй вариант пробовать договорится с теми кто будет проверять выполнение постановления.

xtrem13
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 май 2007, 20:22
Репутация: 0

Сообщение xtrem13 »

короб разобрать просто не реально - это именно стена, по всей длине которой капитально смонтирована мебель и вывешены шкафы.

претензия Мосгаза заключается не в том, что не смогли проверить, а в требовании постоянно открытого по всей длине (высоте) газового стояка. именно это кажется бредом то.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Такие у нас нормы, в европе можно разводку в штробы прятать а у нас нет. Так что придется смирится

xtrem13
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 май 2007, 20:22
Репутация: 0

Сообщение xtrem13 »

меня вот и интересуют в том числе и эти самые требования. доступ к стояку ведь номинально существует. для проверки достаточно люка - не раз видел как и в каких местах проверяющие водят датчиком...

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

а может поможет позиция "никого нет дома"
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Если в постановлении прописано не разобрать стену , а что-то типа обеспечить открытое прохождение... то прорезать гипрок по вертикали по обе стороны от стояка. Обрамить полосками, зашпаклевать, покрасить. Это минимальные потери по затратам и внешнему виду.

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"
7.5. Прокладку газопроводов следует предусматривать открытой или скрытой. При скрытой прокладке газопроводов необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии и обеспечивать возможность их осмотра и ремонта защитных покрытий.
7.9. … Установка отключающих устройств на скрытых и транзитных участках газопровода запрещается.

СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"
6.3 … Не допускаются скрытая прокладка гибких рукавов, пересечение гибкими рукавами строительных конструкций, в том числе оконных и дверных проемов.
6.10 Скрытая прокладка газопроводов предусматривается в соответствии со следующими требованиями:
а) в штрабе стены:
- размер штрабы принимается из условия обеспечения возможности монтажа, эксплуатации и ремонта газопроводов;
- вентиляционные отверстия в щитах, закрывающих штрабу, размещаются исходя из условия обеспечения ее полного проветривания;…
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!