Комбинированная циркуляция или защита котла от перегрева

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Александр Суворов
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 май 2007, 10:14
Репутация: 0

Комбинированная циркуляция или защита котла от перегрева

Сообщение Александр Суворов »

Здравствуйте!

Подскажите, имеет ли смысл для защиты от перегрева при отключении электроэнергии следующая схема
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Перемычку уберите - по ней пойдет паразитная циркуляция, а в байпас к насосу поставьте нормально открытый соленоидный клапан и заведите на него питание. Про диаметры труб не забудьте, чтобы система работала и без насоса.
Типа так. :D

wasermen
Любитель
Любитель
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 21:59
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение wasermen »

Здесь наверное,расклад такой: котел твердотопливный, а РАЗВОДКА - МЕТАЛОПЛАСТ?
Котел от закипания, быть может и предохраните,но М.Пл.трубы перегревать будете регулярно(при каждом откл.-вкл. электричества),кой чего добавить в схемку не мешалоб!
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.

Александр Суворов
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 май 2007, 10:14
Репутация: 0

Сообщение Александр Суворов »

Трубы металические большого диаметро под уклоном

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Good Luck!!!!!!!!

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Электроклапан ставить не надо, потому что конструктивно он устроен так, что будет оказывать существенное сопротивленте естественной циркуляции, да и для вашей трубы большого диаметра будет стоить как самолёт.
Если байпас с насосом расположен на горизонтальном участке, целесообразней использовать "лепестковый" обратный клапан. :cool: