Господа, посоветуйте, пожалуйста!

Хочу поставить оконник в кухню. Но вот беда: створка очень узкая (34-32 см), т.е. в "нормальном" положении ни один оконник не войдет.

Вопрос:
Можно ли поставить его на бок. Я посмотрел - "высота" у некот моделей LG/Samsung/Daewoo вполне позволяет втиснуть его боком в мои 32 см.

Мои (скудные) знания не подсказывают ничего, что бы мешало работе оконного кондиционера в положении "на боку". Но я не специалист (работал с конд-ми, но только в продажах :-).

Аватара пользователя
Sashok
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 24 сен 2005, 19:12
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Sashok »

Думаю как и холодильник - нельзя. Дело в том что у копрессора есть только одно положение - когда он будет нормально работать.
Не знаешь закона Ома - сиди дома...

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

Апсолютно точно - НЕЛЬЗЯ
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Даниил_АПМ
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 июл 2006, 22:51
Репутация: 0

Сообщение Даниил_АПМ »

а окно не переделать?

Аватара пользователя
vinsit
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 июл 2006, 22:18
Репутация: 0
Откуда: Королев
Контактная информация:

Сообщение vinsit »

Компрессор отвалится и вода растечется по блоку
С уважением, Андрей.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

у фреона есть жидкая фаза и газообразная. конструкция холодильной установки подразумевает, что жидкий фреон не должен попасть в компрессор, иначе кирдык. отклонение от горизонтального положения меняет пути протекания жидкой фазы и может испортить агрегат.
ну и конденсат как будете собирать?
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

Можно под окном отверстие выбить и туда его вставить-вмуровать по желанию.
А вообще мобильные кондиционеры практически все оконники вытеснили с рынка. Монтаж-демонтаж проще, неудобства теже :)
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

А может проще сплит поставить?