Отопление цеха 6000 кв.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Матвей
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Отопление цеха 6000 кв.

Сообщение Матвей »

Обсуждаем с заказчиком способ отопления цеха 6000 кв., потолок 14 м.
Цена вопроса вторична. На первом месте эффективность и комфорт для работяг. Что лучше воздушное или тёплыми полами?
Любая проблема это замаскированная удача.

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Зависит от:
1. Есть ли какие либо требования по кратности воздухообмена в соответствии с расположенной в цехе технологией
2. Выделяются ли какие либо вредные вещества в атмосферу цеха от технологического оборудования
3. Имеется ли оборудование с большими тепловыделениями (литейные машины, экструдеры и т.п.)
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

А ИК не рассматриваете? :|
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Уважаемый Styx, обратите внимание:
[quote="Матвей";p="15636156"]На первом месте ... комфорт для работяг[/quote]
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Аватара пользователя
Матвей
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение Матвей »

[quote="Styx";p="15636163"]А ИК не рассматриваете? :|[/quote]

Рассматривали. У заказчика на производстве висела пара ИК. Со слов работяг - лысину греет, греет оборудование, отошел -холодно, да и ноги мёрзнут.

Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:

[quote="Konst";p="15636160"]Зависит от:
1. Есть ли какие либо требования по кратности воздухообмена в соответствии с расположенной в цехе технологией
2. Выделяются ли какие либо вредные вещества в атмосферу цеха от технологического оборудования
3. Имеется ли оборудование с большими тепловыделениями (литейные машины, экструдеры и т.п.)[/quote]

Согласен. Только он похоже сам толком не определился. Пока только есть недвижимость без дела.
Любая проблема это замаскированная удача.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Тады ой :D. Тады теплый пол + тепловентиляторы.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
GREY
_
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 30 дек 2004, 01:03
Репутация: 4
Откуда: Ташкент

Сообщение GREY »

Ну у нас большие цеха но разного размера.
Один только примерно в высоту 14 м.
ширина 25 и длина 80.

Отопление простыми регистрами.
Конечно не такой комфорт как в бытовках, но там и температурные требования другие. Но в принципе не мерзнуть и работать можно.
Единственно проблема нет воздушной завесы.
Ворота огромныеи при заезде машин в несколько секунд тепло сдувает.
Предложение было установить, но руководство отказалось- подешевле надо.

А так 5 трубные регистры длиной 3 метра и диаметром 50 мм

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Теплый пол для такого помещения - что слону дробина. Выброшенные деньги. У Вас же там народ босиком не ходит ???
Грамотно продуманное воздушное отопление - решение проблемы. Мне кажется логичнее делать с помощью фанкойлов. Под потолок - мощные вентиляторы (дестратификаторы), дабы опустить тепло вниз, на входы - въезды - мощные завесы.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re: Отопление цеха 6000 кв.

Сообщение Прохожий »

[quote="Матвей";p="15636156"]Цена вопроса вторична. [/quote]
Все так сначала говорят. А потом экономия на спичках начнется.
По теме с Alex_'ом согласен. Едиственно, это то что постараться, чтобы дестратификаторы не понадобились. Нужно равномерно распределить теплый воздух сверху вниз, чтобы он охлаждался в приземной области и не поднимался наверх. Поэтому возможно лучше применить не фанкойлы, а центральный калорифер в распределенными воздуховодами. Можно объединить эту систему с приточной вентиляцией. Завесы над воротами конечно обязательно.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Матвей
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Re: Отопление цеха 6000 кв.

Сообщение Матвей »

[quote="Прохожий";p="15636207"][quote="Матвей";p="15636156"]Цена вопроса вторична. [/quote]
Все так сначала говорят. А потом экономия на спичках начнется.
По теме с Alex_'ом согласен. Едиственно, это то что постараться, чтобы дестратификаторы не понадобились. Нужно равномерно распределить теплый воздух сверху вниз, чтобы он охлаждался в приземной области и не поднимался наверх. Поэтому возможно лучше применить не фанкойлы, а центральный калорифер в распределенными воздуховодами. Можно объединить эту систему с приточной вентиляцией. Завесы над воротами конечно обязательно.[/quote]

Спасибо. Понятно. Я к воздушному склоняюсь. Тем более что перед глазами есть реализованные объекты. ТП буду предлагать в бытовках, санузлах, душевых и административных помещениях.
Любая проблема это замаскированная удача.

Ulrih
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 28 сен 2006, 06:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург

Сообщение Ulrih »

Hoval посмотрите:

http://www.airkon.ru/

Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

Посмотрите агрегаты Sahara-G с газовой горелкой.
В Москве их ставит подразделение "GEA Кондиционер Москва". На севере Москвы есть стекольный завод объект по проекту
«Главербель-Клин»
оборудованый такими агрегатами. Работает с 2005 года.
http://www.geagkm.ru/K0004_K0012.htm
ing

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re: Отопление цеха 6000 кв.

Сообщение Прохожий »

[quote="Матвей";p="15636221"] ТП буду предлагать в бытовках, санузлах, душевых и административных помещениях.[/quote]
А что радиаторы уже вообще не котируются что ли? \m/ [quote="ing9";p="15636242"]
Посмотрите агрегаты Sahara-G с газовой горелкой.
[/quote]
Я так понял - там центральное отопление.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

Варианты:
1) Агрегаты воздушного отопления типа АВО. Газ или вода - посмотреть по пожбезопасности, по категориям помещения на предмет проблем с пожарниками. Может у них там категория А ?
2) Воздушное отопление из отдельной венткамеры или от руфтопов.
3) Всё-таки инфракрасники, но тоже с оглядкой на категорию.

Тёплые полы и регистры при такой высоте не канают.
Бей джедаев - спасай галактику!

Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

А что радиаторы уже вообще не котируются что ли?
Нет. не котируются.
При конвективном теплообмене вес железа радиаторов таков, что только стоимость этого железа соизмерима с стоимостью тех. же темных инфракрасных излучателей.
Sahara-G (газовая) это теплогенератор. Газ горит в теплоибменнике газ/ воздух. Распределенные под потолком аппараты создают равномерное поле температур. Эта система конкурентна темным излучателям. При закупке и монтаже система дороже, в эксплуатации засчет более высокого КПД дешевле (инфракрасники выбрасывают продукты сгорания на улицу при 400 град и под потолком избыточная температура). Поскольку теплобменники Sahara-G имеют низкую температуру и нет открытого пламени категорийность ниже.
ing

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

[quote="Gedi Prime";p="15636371"]1) Агрегаты воздушного отопления типа АВО.[/quote]
Самый оптимальный вариант
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="ing9";p="15636384"]
А что радиаторы уже вообще не котируются что ли?
Нет. не котируются.
При конвективном теплообмене вес железа радиаторов таков, что только стоимость этого железа соизмерима с стоимостью тех. же темных инфракрасных излучателей.
[/quote]
Читайте внимательнее посты :deal: , я писал про применение радиаторов в
бытовках, санузлах, душевых и административных помещениях
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Матвей
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение Матвей »

Газа там нет. Своя котельная будет. Пока правда не ясно на чём.

Радиаторы котируются, но ТП нравится заказчику, да и мне дополнительные объёмы не помешают :D
Любая проблема это замаскированная удача.

Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

Газа там нет. Своя котельная будет. Пока правда не ясно на чём.
Уголь.
Котел который в приложении подойдет. О карбороботах я уже писал, самый большой К-300. На картинке котельная на примерно такой масштаб.Изображение И воздушно водяные агрегаты. опять же Sahara+ или любые другие. С указаными котлами есть реально работающие объекты и соответственно проекты.
ing
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Матвей";p="15636395"]Радиаторы котируются, но ТП нравится заказчику, да и мне дополнительные объёмы не помешают :D[/quote]
Дык там строительная часть присутствует, а это общение со смежниками удлинение сроков и т.д. и т.п. Объемы лишние - это конечно хорошо, но цель их не просто взять, а освоить их по максимуму в достаточно короткое время. Хотя решайте сами, конечно.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»