Зачем котлу окошко?
Зачем котлу окошко?
Скажите пожалуйста, на чем основано требование наличия окна в котельной:
- Чтобы можно было его обслуживать при отсутствии электирческого света?
- Чтобы котлу было не скучно стоять в темноте и он мог бы книжки читать?
- Чтобы в случае (не дай Бог!) вызрыва вылетело стекло и не разрушились перекрытия и стены?
Вопрос возник потому что у меня в будущей котельной стоят стеклоблоки. Нужно ли их менять и на какое стекло: стеклопакет или обычное? И можно ли поставить затемненное стекло?
И можно ли сделать площадь остекления меньше, чем по расчету (не хочется стену ломать)?
- Чтобы можно было его обслуживать при отсутствии электирческого света?
- Чтобы котлу было не скучно стоять в темноте и он мог бы книжки читать?
- Чтобы в случае (не дай Бог!) вызрыва вылетело стекло и не разрушились перекрытия и стены?
Вопрос возник потому что у меня в будущей котельной стоят стеклоблоки. Нужно ли их менять и на какое стекло: стеклопакет или обычное? И можно ли поставить затемненное стекло?
И можно ли сделать площадь остекления меньше, чем по расчету (не хочется стену ломать)?
- ermalex
- Мастер
- Сообщения: 1472
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
- Репутация: 42
- Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
- Контактная информация:
Re: Зачем котлу окошко?
[quote="ifon";p="15637290"]
- Чтобы в случае (не дай Бог!) вызрыва вылетело стекло и не разрушились перекрытия и стены? [/quote] Этот ответ правильный.
[quote="ifon";p="15637290"]
Вопрос возник потому что у меня в будущей котельной стоят стеклоблоки. Нужно ли их менять и на какое стекло: стеклопакет или обычное? И можно ли поставить затемненное стекло?
И можно ли сделать площадь остекления меньше, чем по расчету (не хочется стену ломать)?[/quote] Стекло или стеклопакет не важно, затемненное я думаю то же можно. А вот меньше чем по расчету скорее всего нельзя. От себя добавлю что если в котельной есть дверь то лучше ставить деревянную с открыванием наружу.
- Чтобы в случае (не дай Бог!) вызрыва вылетело стекло и не разрушились перекрытия и стены? [/quote] Этот ответ правильный.
[quote="ifon";p="15637290"]
Вопрос возник потому что у меня в будущей котельной стоят стеклоблоки. Нужно ли их менять и на какое стекло: стеклопакет или обычное? И можно ли поставить затемненное стекло?
И можно ли сделать площадь остекления меньше, чем по расчету (не хочется стену ломать)?[/quote] Стекло или стеклопакет не важно, затемненное я думаю то же можно. А вот меньше чем по расчету скорее всего нельзя. От себя добавлю что если в котельной есть дверь то лучше ставить деревянную с открыванием наружу.
Re: Зачем котлу окошко?
[quote="ifon";p="15637290"]Чтобы в случае (не дай Бог!) вызрыва вылетело стекло и не разрушились перекрытия и стены?[/quote]Именно для этого.
[quote="ifon";p="15637290"]можно ли сделать площадь остекления меньше, чем по расчету?[/quote]ИМХО В Вашем случае нет, хотя вообще-то, в нормативке, речь идет о площади легкосбрасываемых конструкций. Только вот, что у Вас может сброситься? Это же не крышная или отдельностоящая котельная? Рекомендую все-таки проконсультироваться в технической инспекции Вашего Газового треста (Горгаза) по Вашему конкретному случаю. Причем именно с принимающим тех. инспектором, а не с дядей Васей из горгаза.
[quote="ifon";p="15637290"]И можно ли поставить затемненное стекло?[/quote] ИМХО Да.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
О горе мне горе, ТРАХ ТИБИДОХ ТОХ ТОХ. Эрмалекс меня опередил на целых десять минут.
Волосок, млять, отсырел.
[quote="ifon";p="15637290"]можно ли сделать площадь остекления меньше, чем по расчету?[/quote]ИМХО В Вашем случае нет, хотя вообще-то, в нормативке, речь идет о площади легкосбрасываемых конструкций. Только вот, что у Вас может сброситься? Это же не крышная или отдельностоящая котельная? Рекомендую все-таки проконсультироваться в технической инспекции Вашего Газового треста (Горгаза) по Вашему конкретному случаю. Причем именно с принимающим тех. инспектором, а не с дядей Васей из горгаза.
[quote="ifon";p="15637290"]И можно ли поставить затемненное стекло?[/quote] ИМХО Да.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
О горе мне горе, ТРАХ ТИБИДОХ ТОХ ТОХ. Эрмалекс меня опередил на целых десять минут.

Консультирую http://forum.c-o-k.ru
Да, ГипроНИИГаз - мои земляки. Как говорили у нас в спецназе - земляку уеб-ть - словно дома побывать. Что могу сказать? Серьезная контора, но и дурней (обоих полов) там хватает (причем с избытком) как, впрочем, и везде. Это не относится именно к этой рекомендации (пожалуй) (хотя какая млин разница одно или два стекла - неужели плиту перекрытия скорее снесет, чем стекло второе?) а так просто впечатления от личного общения.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
Re: Зачем котлу окошко?
[quote="Хоттабыч";p="15637307"]
в нормативке, речь идет о площади легкосбрасываемых конструкций. Только вот, что у Вас может сброситься? Это же не крышная или отдельностоящая котельная?
[/quote]
Котельная в подвале, есть отдельный вход. Окна из стеклоблоков (заменю стеклом). Перекрытие в этом месте (к сожалению) деревянное, сверху спальня.
Что у меня будет "легкосбрасываться" в первую очередь?
[quote="ermalex";p="15637302"]. От себя добавлю что если в котельной есть дверь то лучше ставить деревянную с открыванием наружу.[/quote]
А если сделать деревянную дверь со стеклом (сейчас стоит металлическая) - это будет удовлетворять требованиям остекления или дверь - это дверь , а окно все равно прорубать заставят?
в нормативке, речь идет о площади легкосбрасываемых конструкций. Только вот, что у Вас может сброситься? Это же не крышная или отдельностоящая котельная?
[/quote]
Котельная в подвале, есть отдельный вход. Окна из стеклоблоков (заменю стеклом). Перекрытие в этом месте (к сожалению) деревянное, сверху спальня.
Что у меня будет "легкосбрасываться" в первую очередь?
[quote="ermalex";p="15637302"]. От себя добавлю что если в котельной есть дверь то лучше ставить деревянную с открыванием наружу.[/quote]
А если сделать деревянную дверь со стеклом (сейчас стоит металлическая) - это будет удовлетворять требованиям остекления или дверь - это дверь , а окно все равно прорубать заставят?
- kovalev dimas
- Претендент
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 26 дек 2005, 23:52
- Репутация: 2
- Откуда: калининград .обл.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- proekt
- Профи
- Сообщения: 555
- Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
- Репутация: 3
- Откуда: Долина в Карпатах
По этих обоих причинах... Если вмимательно доки почитать, по крайней мере украинские.- Чтобы можно было его обслуживать при отсутствии электирческого света?
- Чтобы в случае (не дай Бог!) вызрыва вылетело стекло и не разрушились перекрытия и стены?
Тоесть если у вас легкосбрасываемая кровля например - без окон не обойтись. И наоборот, если у вас стеклоблоки - тоже не годится...
Даже нужно. Ну с сеткой по крайней мере, против разброса осколков.Со стеклом и решетками можно?
Кстати ИМХО чем больше окно тем лучше. Убедился на собственном опыте. При взрыве в маленьком помещении с окном малость меньше чем стена - даже уши не заложило

- Styx
- Гуру
- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
СП 42-101-2003
6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при — 4 мм и 1,5 м2 при — 5 мм.
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- высота не менее 2,5 м (2 м — при мощности оборудования менее 60 кВт);
- естественная вентиляция из расчета: вытяжка — в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток — в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 — при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
- выход непосредственно наружу — для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт.
6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при — 4 мм и 1,5 м2 при — 5 мм.
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- высота не менее 2,5 м (2 м — при мощности оборудования менее 60 кВт);
- естественная вентиляция из расчета: вытяжка — в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток — в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 — при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
- выход непосредственно наружу — для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
[quote="Styx";p="15637391"]...ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45...[/quote]Это к вопросу о деревянной двери 

Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- KOA
- Профи
- Сообщения: 625
- Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
- Репутация: 3
- Откуда: г.Санкт-Петербург
- Контактная информация:
[quote="ifon";p="15637350"]
Котельная в подвале, есть отдельный вход. Окна из стеклоблоков (заменю стеклом). Перекрытие в этом месте (к сожалению) деревянное, сверху спальня.
Что у меня будет "легкосбрасываться" в первую очередь?
[/quote]
Тут уже расчет делать нада, а у нас на форуме вроде как конструкторов нету...
Котельная в подвале, есть отдельный вход. Окна из стеклоблоков (заменю стеклом). Перекрытие в этом месте (к сожалению) деревянное, сверху спальня.
Что у меня будет "легкосбрасываться" в первую очередь?
[/quote]
Тут уже расчет делать нада, а у нас на форуме вроде как конструкторов нету...
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
[quote="Крылов Олег";p="15637436"]
Тут уже расчет делать нада, а у нас на форуме вроде как конструкторов нету...[/quote]
Зато у интуиции и профессионального опыта - у всех етсь.
[quote="GuTherm";p="15637431"]
[quote="Styx";p="15637391"]...ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45...[/quote]Это к вопросу о деревянной двери
[/quote]
Так, еще раз про двери, пжалста!
Я с улицы спускаюсь сразу в первый отсек подвала 15 кв м, где и есть котельная. Эта дверь сейчас металлическая. Если в ней прорезать вент окошко внизу и вставить раму со стеклом и решеткой - это нормально?
Из отсека котельной можно пройти в остальную часть подвала 35 кв м. Там пусто. И двери сейчас вообще нет. Мне дверь между этими отсеками деревянную ставить можно или нужно негорючую?
[quote="Styx";p="15637391"]
площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при — 4 мм и 1,5 м2 при — 5 мм.
[/quote]
А если рама двойная, т.е. два стекла по 3мм? И как это пересчитать на стеклопакте?
Тут уже расчет делать нада, а у нас на форуме вроде как конструкторов нету...[/quote]
Зато у интуиции и профессионального опыта - у всех етсь.
[quote="GuTherm";p="15637431"]
[quote="Styx";p="15637391"]...ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45...[/quote]Это к вопросу о деревянной двери

[/quote]
Так, еще раз про двери, пжалста!
Я с улицы спускаюсь сразу в первый отсек подвала 15 кв м, где и есть котельная. Эта дверь сейчас металлическая. Если в ней прорезать вент окошко внизу и вставить раму со стеклом и решеткой - это нормально?
Из отсека котельной можно пройти в остальную часть подвала 35 кв м. Там пусто. И двери сейчас вообще нет. Мне дверь между этими отсеками деревянную ставить можно или нужно негорючую?
[quote="Styx";p="15637391"]
площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при — 4 мм и 1,5 м2 при — 5 мм.
[/quote]
А если рама двойная, т.е. два стекла по 3мм? И как это пересчитать на стеклопакте?