Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
-
- Претендент
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 20 фев 2006, 19:55
- Репутация: 0
UPA 15-90 с гидроаккумулятором?
Стоит ли с UPA 15-90 поставить гидроаакумулятор (ГА), для защиты от гидравлических ударов и более мягкого режима подачи воды?
ГА в сантех шкаф лезет только на 8л (Aquasystem VA 008), будет ли с таким толк, или возня все это?
Обратный клапан видимо нужен будет, присоветуйте куда и какой?
На входе такие загогулины:
Стояк
кран_3/4"
100мкм Honeywell промывной 3/4"
счетчик 1/2"
омагничиватель ГМС-20 3/4"
Фильтр колба 5...20мкм (по наличию) 3/4"
подводка сильфон 3/4"
гребенкаFAR на все приборы 3/4"-16мп (колонка, унитаз, хв ванна, хв кухня, стиралка)
Насос ставить планирую либо после фильтра на сильфонную подводку, либо перед фильтром после омагничивателя (там у меня подача снизу вверх горизонтально, как ему и надо)
Теоритически могу на 24 литра горизонтальный ГА поставить под ванну(кстати к подводке на стиралку через тройник например можно?)
И пожалуйста не уводите тему в сторону решения проблемы всем домом через жалобы-кляузы, начитался уже.
Хрущевка, 3 этаж, Даже ночью (сейчас например) давление больше 3х бар не видел, и даже когда 3 бара, если униатаз смыть до 1х падает, ну а сосед смоет, колонка тухнет, в выходные вообще струйка со спичку - к теще мыться приходится ходить.
ГА в сантех шкаф лезет только на 8л (Aquasystem VA 008), будет ли с таким толк, или возня все это?
Обратный клапан видимо нужен будет, присоветуйте куда и какой?
На входе такие загогулины:
Стояк
кран_3/4"
100мкм Honeywell промывной 3/4"
счетчик 1/2"
омагничиватель ГМС-20 3/4"
Фильтр колба 5...20мкм (по наличию) 3/4"
подводка сильфон 3/4"
гребенкаFAR на все приборы 3/4"-16мп (колонка, унитаз, хв ванна, хв кухня, стиралка)
Насос ставить планирую либо после фильтра на сильфонную подводку, либо перед фильтром после омагничивателя (там у меня подача снизу вверх горизонтально, как ему и надо)
Теоритически могу на 24 литра горизонтальный ГА поставить под ванну(кстати к подводке на стиралку через тройник например можно?)
И пожалуйста не уводите тему в сторону решения проблемы всем домом через жалобы-кляузы, начитался уже.
Хрущевка, 3 этаж, Даже ночью (сейчас например) давление больше 3х бар не видел, и даже когда 3 бара, если униатаз смыть до 1х падает, ну а сосед смоет, колонка тухнет, в выходные вообще струйка со спичку - к теще мыться приходится ходить.
ВЫменязапомните.
- ИнтСистемс
- Любитель
- Сообщения: 280
- Зарегистрирован: 24 мар 2007, 18:24
- Репутация: 3
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Именно для UPA гидробак не особенно нужен, тем более для 15-90, с его-то характеристиками... но, если место позволяет воткнуть 8-и литровый, че ж не воткнуть, система стабильнее станет.
С уважением,
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!
- ИнтСистемс
- Любитель
- Сообщения: 280
- Зарегистрирован: 24 мар 2007, 18:24
- Репутация: 3
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="Serg_48";p="15638758"]Так ведь в кране нет воды.[/quote]
Со "спичку" вроде есть... а у UPA есть реле протока, защитит по сухому... главное его не отключить - насосу сразу кирдык, он мокророторный.
Со "спичку" вроде есть... а у UPA есть реле протока, защитит по сухому... главное его не отключить - насосу сразу кирдык, он мокророторный.
С уважением,
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!
Немного не в тему, но я на форуме недавно тему создал "конденсат на коллекторе" там фотки как я делал разводку----у меня стабильно 3,5-4 бар давление в системе. Проложил МП 20 к каждому потребителю по линии и все равно присутствуют перепады давление при включении нескольких потребителей одновременно, а насчет насоса UP вообще разница не чувствуется что с ним что без него (одно радует очень тихий насос)
.
Так что не хочу огорчать но МП 16 реально мала тут и насос не поможет и коллекторная система разводки, у меня она раньше стояла разобрал и выкинул
Да кстати до сих пор не могу понять работает у меня насос или нет, тихий [*ЦЕНЗУРА*].

Так что не хочу огорчать но МП 16 реально мала тут и насос не поможет и коллекторная система разводки, у меня она раньше стояла разобрал и выкинул

Да кстати до сих пор не могу понять работает у меня насос или нет, тихий [*ЦЕНЗУРА*].

- ИнтСистемс
- Любитель
- Сообщения: 280
- Зарегистрирован: 24 мар 2007, 18:24
- Репутация: 3
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="Pilar";p="15638829"] и все равно присутствуют перепады давление при включении нескольких потребителей одновременно, а насчет насоса UP вообще разница не чувствуется что с ним что без него (одно радует очень тихий насос)
.
Да кстати до сих пор не могу понять работает у меня насос или нет, тихий [*ЦЕНЗУРА*].
[/quote]
1. UP (UPS) и UPA - разные насосы, близкие по внешнему виду. UP - циркуляционный, UPA - повышения давления.
2. Проверить работу легко - во включенном состоянии открутите, подставив снизу тазик, торцевую гайку - увидете вращающийся вал, заодно и воздух с насоса сбросите.

Да кстати до сих пор не могу понять работает у меня насос или нет, тихий [*ЦЕНЗУРА*].

1. UP (UPS) и UPA - разные насосы, близкие по внешнему виду. UP - циркуляционный, UPA - повышения давления.
2. Проверить работу легко - во включенном состоянии открутите, подставив снизу тазик, торцевую гайку - увидете вращающийся вал, заодно и воздух с насоса сбросите.
С уважением,
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!
- К.П.Д.
- Любитель
- Сообщения: 403
- Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
- Репутация: 6
- Откуда: Ростов-на-Дону
Ставить UPA с гидроаккумулятором-великая глупость.
Бак будет препятствовать включению реле протока.
UPA прибавит к вашему давлению 0,6 бар, если у вас 3бара, его работу вы вообще не ощютите.
Пока давление в аккумуляторе будет выше входного насос не включится вообще.
Обратный клапан даёт сопротивление 0,2 бара, UPA включается с 0,2, будет ещё хуже из-за доп. сопротивления.
Ставте только насос. Wilo PB-88 хорошая альтернатива, прибавляет 0.8бара и не с мокрым ротором, есть режим ручного пуска.
Бак будет препятствовать включению реле протока.
UPA прибавит к вашему давлению 0,6 бар, если у вас 3бара, его работу вы вообще не ощютите.
Пока давление в аккумуляторе будет выше входного насос не включится вообще.
Обратный клапан даёт сопротивление 0,2 бара, UPA включается с 0,2, будет ещё хуже из-за доп. сопротивления.
Ставте только насос. Wilo PB-88 хорошая альтернатива, прибавляет 0.8бара и не с мокрым ротором, есть режим ручного пуска.

-
- Профи
- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
- ИнтСистемс
- Любитель
- Сообщения: 280
- Зарегистрирован: 24 мар 2007, 18:24
- Репутация: 3
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="задержка поставки!";p="15638997"]а я бы ещё добавил, что вообще ставить UPA - ВЕЛИКАЯ ГЛУПОСТЬ![/quote]
А чё? Пользуется большой популярностью у строителей, с накопительного бака давать воду на умывальники
А чё? Пользуется большой популярностью у строителей, с накопительного бака давать воду на умывальники
С уважением,
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!
-
- Профи
- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
-
- Профи
- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
-
- Профи
- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
-
- Претендент
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 20 фев 2006, 19:55
- Репутация: 0
Ясенько. Всем Сапасибо. Значит, ставлю без бака и без клапана. Нивелирует сопротивления моих систем (два фильтра , колонка) уже хорошо. Или не нигилирует? Уточню и напомню (и фотка завтро буит)- стояк1"-90%отвод-кран3/4"-Honeywell 100мкм3/4" -угольник3/4"-счетчик1/2"-омагничиватель3/4"-угольник90%-Фильтр20мкм3/4"-сильфон 3/4"-гребенкаFAR3/4"-16мп-колонка.
ЗЫ чото дифицитный он стал за 2800-3100, а ближе к 4000-4600 лежит, а за эти деньги уже можа и 15-90N купить
ЗЫ ЗЫ Если по выходным вечером будет всетаки жо*а, случаться, то буду думать о более достойной насосной станции и размещении бака или баков на антресолях (100л под потолком - легко ляжет у меня, антеросльку имею из трубы 30х30х2 закрепленную к потолку, к плите перекрытия и прилегающую к стене ванны, но это уже другая история)
ЗЫ чото дифицитный он стал за 2800-3100, а ближе к 4000-4600 лежит, а за эти деньги уже можа и 15-90N купить
ЗЫ ЗЫ Если по выходным вечером будет всетаки жо*а, случаться, то буду думать о более достойной насосной станции и размещении бака или баков на антресолях (100л под потолком - легко ляжет у меня, антеросльку имею из трубы 30х30х2 закрепленную к потолку, к плите перекрытия и прилегающую к стене ванны, но это уже другая история)
ВЫменязапомните.
-
- Претендент
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 20 фев 2006, 19:55
- Репутация: 0
-
- Претендент
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 20 фев 2006, 19:55
- Репутация: 0
три метра это непосрественная близость? а по металопластику? Думаю считай рядом. И вообще чисто субъективно капельки на кране и стенах стираются ГОРАЗДО легче чем без омагничивателя.
ЗЫ А развели того кто покупает mwsys.ru, а не eniris.ru теже яйца только впрофиль))) и без рекламной наценки, и вообще отличные ребята оказались - дали переходников навсякий случай, прокладок разных, и скидку дали такую, что фактически продали ГМС-20 по цене ГМС-15)
ЗЫ А развели того кто покупает mwsys.ru, а не eniris.ru теже яйца только впрофиль))) и без рекламной наценки, и вообще отличные ребята оказались - дали переходников навсякий случай, прокладок разных, и скидку дали такую, что фактически продали ГМС-20 по цене ГМС-15)
ВЫменязапомните.