Здравствуйте!
Необходимо подключить бойлер косвенного нагрева Mora 200NTR (200л, теплообменник 24кВт, тэн 2,2 кВт) к твердотопливному котлу Dakon Dor 20. Система отопления сварена на метелле (черном), циркуляция естесвенная+на подаче установлен циркуляционный насос UPS 25-40. Так же в систему врезан самодельный электрокотел (2 тэна по 2,5 кВт). Когда мне делали систему отопления оставили два отвода 1" на подаче и на обратке и все! Никаких обратных клапанов не поставили. При такой компоновке получается что бойлер будет греться вечность. Можно ли решить проблему правильного распределения потоков установкой обратных (лепестковых) клапанов (см. рисунок). И вообще будет ли такая конструкция работоспособна?
Подключение бойлера косвенного нагр к твердотопливному котлу
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Подключение бойлера косвенного нагр к твердотопливному котлу
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- a-x-e-l-1
- Мастер

- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
А чего сомневаться? Вполне работоспособная схема. Желательно токмо, чтоб насосы не работали вместе. Приоритет приготовления ГВС установить и всех делов.
Подразумевается, что обратные клапана будут установлены в правильном направлении. 
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
- a-x-e-l-1
- Мастер

- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
[quote="allre";p="15640566"][quote="a-x-e-l-1";p="15640561"]вообще по барабану, какие обр.клапана поставите.
[/quote]
Это вы будете как заклинание твердить при работе системы на ЕЦ со , скажем, Овентроповскими клапанами с косой врезкой.
А клапан человек показал правильный - у него вообще пружины нет, и его сопротивление будет наименьшим для своего диаметра.[/quote] Не вырывайте слов из текста! Я ясно написал, что клапана, по барабану какие, при работе системы на насосах. Внимательнее нужно быть.
Это вы будете как заклинание твердить при работе системы на ЕЦ со , скажем, Овентроповскими клапанами с косой врезкой.
А клапан человек показал правильный - у него вообще пружины нет, и его сопротивление будет наименьшим для своего диаметра.[/quote] Не вырывайте слов из текста! Я ясно написал, что клапана, по барабану какие, при работе системы на насосах. Внимательнее нужно быть.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
- a-x-e-l-1
- Мастер

- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
[quote="allre";p="15640594"]a-x-e-l-1, у меня родилось подозрение, что Вы не совсем представляете себе назначение клапана в системе с ЕЦ.
Согласитесь, что при остановке насосов (при переходе к режиму естессной циркуляции) тип клапана становится далеко не по барабану.
Поэтому клапан должен подходить для обоих режимов - насосного и ЕЦ.[/quote] Просто я не думаю, что система будет эксплуатироваться в ЕЦ, но Вы безусловно правы в том, что подстраховаться надо и клапана должны подходить для обоих случаев. Но,повторяю, без ЕЦ по барабану какие клапана.
Согласитесь, что при остановке насосов (при переходе к режиму естессной циркуляции) тип клапана становится далеко не по барабану.
Поэтому клапан должен подходить для обоих режимов - насосного и ЕЦ.[/quote] Просто я не думаю, что система будет эксплуатироваться в ЕЦ, но Вы безусловно правы в том, что подстраховаться надо и клапана должны подходить для обоих случаев. Но,повторяю, без ЕЦ по барабану какие клапана.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
Доброго времени суток! Не расчитывал на такую бурную дискуссию
Спасибо большое за ответы! Вообще, как это не прискорбно, система скорее всего будет функционировать с ЕЦ (дров не жалко, а вот свет часто вырубают). Боюсь не успеть к отопительному сезону разжиться инвертором
Значит буду врезать бугатти 180 