Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
InfernaL
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 июл 2007, 12:12
Репутация: 0

Протон-4. При опред. давлении воды отключается газ.

Сообщение InfernaL »

Здравствуйте!Ситуация значит у меня такая: колонка протон-4,если кран горячей воды медленно откручивать,в какой-то момент огонь загорается,продолжаю откручивать кран дальше-в какой-то момент тухнет.Иногда(редко)загорается и сразу тухнет.От чего зависит-не знаю.если сразу открутить,тоже загорается и тухнет,только быстро :mrgreen: Посоветуйте что делать,что менять!А то я в этих колонках...
Спасибо.

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Возможно прохудилась резиновая мембрана в водяном клапане внизу под газовой арматурой.

Под газовым регулятором снизу прикреплен дискообразный водяной клапан, к которму сбоков подходят водяные трубки.
По периметру он скреплен большим количесвтом винтов (штук 8 не меньше). Внутри между двумя половинками этго диска проложена резиновая мембрана, которая могла со временем прорваться.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

InfernaL
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 июл 2007, 12:12
Репутация: 0

Сообщение InfernaL »

Не,там квадратная крышка на 4-х винтах,я уже открывал.Внутри резиновый круг,его снимал.Целый,[*ЦЕНЗУРА*]... :evil:

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Тады ой!
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="InfernaL";p="15641025"]Не,там квадратная крышка на 4-х винтах,я уже открывал.Внутри резиновый круг,его снимал.Целый,[*ЦЕНЗУРА*]... :evil:[/quote] Сказали тебе меняй мембрану, значит меняй. Там больше ломаться, с таким диагнозом, нечему. Колонка с постоянно горящим запальником? :?:
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

InfernaL
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 июл 2007, 12:12
Репутация: 0

Сообщение InfernaL »

Да,постоянно горит.

Дырок блин нет в резинке,чистая,хрен её менять-то?Я не шарю просто.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Ты и не увидишь ее, но она есть-поверь. Бери силиконовую мембрану. Если запальник не гаснет, знач с контролем пламени все ОК, МЕНЯЙ МЕМБРАНУ :ob_stenky:
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

весной столкнулся с таким приколом, смонтировали котел, как дополнительный, сначало предполагалось использовать его как дровяной, а потом возникла идея (у заказчика) вставить в него газовую горелку отечественную с убогой системой приводов и рычагов. Так эта дрянь работала при слабо открытом кране, а если сильно открыть газовый кран, то пламя срывалось с запальной горелки, термодатчик остывал и котел выключался-у Вас такого не может быть? (у них вроде есть модуляция горелки-сильнее вода, сильнее газ идет)
Или еще вариант-дымоход не справляется с отводом сгоревшего г-на при более интенсивной работе и колонка выключается :shock: попробуйте открутить термодатчик с дымохода и не отсоединяя проводов повесить его в стороне или просто его отсоедините и замкните контакты накоротко и повключайте колонку
А запальник тоже тухнет? :?:
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

На счет запальника очень может быть. Была [*ЦЕНЗУРА*] с Невой, просто забыл. С дымоходом сомнения, колонка не включится довольно долго после срабатывания датчика тяги. Но похимичить можно. Главное, если дело в этом, не оставлять проводки замкнутыми, а трубу чинить.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

InfernaL
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 июл 2007, 12:12
Репутация: 0

Сообщение InfernaL »

Не,запальник не тухнет.Тяга есть.Во-первых колонка долго работала нормально,во вторых спичку подносишь-тянет.Да и не успела бы она так быстро "определить" что тяги нет(сразу же выключается,если резко воду открыть).Значит остаётся только "мембрана"...

InfernaL
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 июл 2007, 12:12
Репутация: 0

Сообщение InfernaL »

Значит всё,только мембрана?Нет больше вариантов?

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

ждем когда вы ее замените и оповестите о результатах-уже прошло 3 дня :evil: