[quote="ifon";p="15637465"]
[quote="Крылов Олег";p="15637436"]
Тут уже расчет делать нада, а у нас на форуме вроде как конструкторов нету...[/quote]
Зато у интуиции и профессионального опыта - у всех етсь.
[/quote]
Во-первых, насчет интуиции и опыта, то делай одинарное окно из стекла толщиной 3 мм, чистая площадь остекления из расчета 0,03 м2 остекления на 1 м3 объема помещения и с площадью каждого отдельного сегмента не менее 0,8 м2 - это по правилам, а как говорится любое правило родилось из чьей-то смерти, так что сам думай стоит ли рисковать...
А во-вторых, я думаю мало кто на этом форуме сможет посчитать какую нагрузку выдержит Ваше перекрытие (это мое личное субъективное мнение и может быть ошибочным) - это уже к интуиции и профессиональному опыту конструкторов нада обращаться...
[quote="ifon";p="15637465"]
[А если рама двойная, т.е. два стекла по 3мм? И как это пересчитать на стеклопакте?
[/quote]
Насчет стеклопакетов, то они "не работают" как легкосбрасываемые конструкции, был тому наглядный пример...
Зачем котлу окошко?
по поводу окна в снипе четко прописано
СНиП 31-02-2001
ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне.
Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0,03 м2 на 1 м3 помещения.
СНиП 31-02-2001
ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне.
Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0,03 м2 на 1 м3 помещения.
- KOA
- Профи
- Сообщения: 625
- Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
- Репутация: 3
- Откуда: г.Санкт-Петербург
- Контактная информация:
[quote="Styx";p="15637391"]
СП 42-101-2003
6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при — 4 мм и 1,5 м2 при — 5 мм.
[/quote]
Вот этим надо руководствоваться...
[quote="tgv";p="15638185"]
по поводу окна в снипе четко прописано
СНиП 31-02-2001
ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
[/quote]
По газоснабжению руководствоваться этим СНиПом нежелательно (если он идет "вразрез" с СП 42-101-2003 и СНиП 42-01-2002), так как он ссылается на отмененный СНиП 2.04.08-87* "Газоснабжение" (в случае какого-нибудь ЧП вам сразу на это укажут)...
СНиП II-35-76 "КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ"
3.16.Наружные ограждающие конструкции наземной части топливоподачи для топлива с выходом летучих веществ на горючую массу 20% и более (разгрузочных устройств, дробильных отделений, транспортерных галерей, узлов пересыпки, надбункерных галерей) следует проектировать исходя из того, что площадь легкосбрасываемых конструкций должна быть не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения. Оконные переплеты в зданиях и помещениях топливоподачи должны предусматриваться одинарными и располагаться, как правило, в одной плоскости с внутренней поверхностью стен.
В индивидуальных котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, в котором находятся котлы.
Отсюда следует вывод, что оконный проем является легкосбрасываемой конструкцией при одинарном остеклении...
СП 42-101-2003
6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при — 4 мм и 1,5 м2 при — 5 мм.
[/quote]
Вот этим надо руководствоваться...
[quote="tgv";p="15638185"]
по поводу окна в снипе четко прописано
СНиП 31-02-2001
ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
[/quote]
По газоснабжению руководствоваться этим СНиПом нежелательно (если он идет "вразрез" с СП 42-101-2003 и СНиП 42-01-2002), так как он ссылается на отмененный СНиП 2.04.08-87* "Газоснабжение" (в случае какого-нибудь ЧП вам сразу на это укажут)...
СНиП II-35-76 "КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ"
3.16.Наружные ограждающие конструкции наземной части топливоподачи для топлива с выходом летучих веществ на горючую массу 20% и более (разгрузочных устройств, дробильных отделений, транспортерных галерей, узлов пересыпки, надбункерных галерей) следует проектировать исходя из того, что площадь легкосбрасываемых конструкций должна быть не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения. Оконные переплеты в зданиях и помещениях топливоподачи должны предусматриваться одинарными и располагаться, как правило, в одной плоскости с внутренней поверхностью стен.
В индивидуальных котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, в котором находятся котлы.
Отсюда следует вывод, что оконный проем является легкосбрасываемой конструкцией при одинарном остеклении...
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
[quote="Крылов Олег";p="15638203"][quote="Styx";p="15637391"]
площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при — 4 мм и 1,5 м2 при — 5 мм.
....................
Отсюда следует вывод, что оконный проем является легкосбрасываемой конструкцией при одинарном остеклении...[/quote][/quote]
Т.Е. попытка утеплить подвал, где находится котельная "разбивается" об это одинарное стеклышко?
И как быть, если это 0,8 физически некуда поставить? (можно сделать два по 0,4). Будет ли оно работать как "легкосброасываемая конструкция? Примут ли это местные газовики?
площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при — 4 мм и 1,5 м2 при — 5 мм.
....................
Отсюда следует вывод, что оконный проем является легкосбрасываемой конструкцией при одинарном остеклении...[/quote][/quote]
Т.Е. попытка утеплить подвал, где находится котельная "разбивается" об это одинарное стеклышко?
И как быть, если это 0,8 физически некуда поставить? (можно сделать два по 0,4). Будет ли оно работать как "легкосброасываемая конструкция? Примут ли это местные газовики?
- Runner
- Мастер
- Сообщения: 1009
- Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
- Репутация: 13
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Я ваще сомневаюсь что у аффтора поста ваще КОТЕЛЬНАЯ, так... -топочная
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
- KOA
- Профи
- Сообщения: 625
- Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
- Репутация: 3
- Откуда: г.Санкт-Петербург
- Контактная информация:
[quote="Runner";p="15640259"]
Я ваще сомневаюсь что у аффтора поста ваще КОТЕЛЬНАЯ, так... -топочная
[/quote]
Ну так оно и д.б., ибо котельная - то что подпадает под ПБ, с мощностью 360кВт и выше, а то что до 100кВт - помещение для установки теплогенераторов...
Вопрос - от 100кВт до 360 кВт - как обзывается
Я ваще сомневаюсь что у аффтора поста ваще КОТЕЛЬНАЯ, так... -топочная
[/quote]
Ну так оно и д.б., ибо котельная - то что подпадает под ПБ, с мощностью 360кВт и выше, а то что до 100кВт - помещение для установки теплогенераторов...
Вопрос - от 100кВт до 360 кВт - как обзывается

С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
[quote="Runner";p="15640259"]Я ваще сомневаюсь что у аффтора поста ваще КОТЕЛЬНАЯ, так... -топочная[/quote]
Да хоть "горшком", только в печку не ставь...
в смысле, все равно нужно окошки, дверку, подиум, стенки штукатурить (хотя вместо штукатурки решили поставить фальш-стенки из плоского шифера)... И чтоб все это приняли местные газовики...
Да хоть "горшком", только в печку не ставь...
в смысле, все равно нужно окошки, дверку, подиум, стенки штукатурить (хотя вместо штукатурки решили поставить фальш-стенки из плоского шифера)... И чтоб все это приняли местные газовики...
- KOA
- Профи
- Сообщения: 625
- Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
- Репутация: 3
- Откуда: г.Санкт-Петербург
- Контактная информация:
[quote="ifon";p="15640335"]
Да хоть "горшком", только в печку не ставь...
[/quote]
В вашем конкретном случае да, а для проектировщика важно, так как для котельной требования жестче, и ему нада знать какими нормами руководствоваться...
Да хоть "горшком", только в печку не ставь...
[/quote]
В вашем конкретном случае да, а для проектировщика важно, так как для котельной требования жестче, и ему нада знать какими нормами руководствоваться...
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
- utilizator
- Претендент
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 27 май 2007, 11:36
- Репутация: 0
А что уже где то можно прочитать про топочные, теплогенераторные и котельные????
Появилось такое понятие ТОПОЧНАЯ и другие различные требования, отличные от котельной и теплогенераторной?
Я в ДБН"Газоснабжение" этого не нашел.
Не нашел и в СНИП "Котельные установки".
Ищу. Нужно самомому.Кто подскажет??????
Вопрос кстати до сих пор актуальный. Говорят все.
Нет документа.

Появилось такое понятие ТОПОЧНАЯ и другие различные требования, отличные от котельной и теплогенераторной?
Я в ДБН"Газоснабжение" этого не нашел.
Не нашел и в СНИП "Котельные установки".
Ищу. Нужно самомому.Кто подскажет??????

Вопрос кстати до сих пор актуальный. Говорят все.
Нет документа.


Да....... уж. Вот и верь после этого людям.....