Поясните про мощность на 3-х фазах

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Пятницa";p="15641095"]16 А на свет верхний даже много- куда 3,2 кВт на лампочки то в квартирах?
[/quote]
Ввот в том то и дело, что защищать надо не лампочки, а проводку. Некоторые думают, что если поставить атомат на 16А, то лампочки и будут потреблять 16А. Лампочки более своего не возьмут. Если у вас лампочек на 1000 Вт, то именно столько они и будут потреблять. То же самое касается и розеток. Просто для того, что бы автоматы пореже выбивало, я предпочитаю поставить автомат на максимальное значение, которое способен выдержать провод. Вот тогда и понимаешь, что это кайф. :cool:

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

[quote="ИнтСистемс";p="15641155"][quote="Konst";p="15641149"]Ну уж нет! :evil:
Только контактор с реле контроля фаз, с управлением от программируемого контроллера, с диспетчеризацией черз GSM.
И чтоб обязательно где нибуть частотный преобразователь стоял.[/quote]
Позволю себе заметить, что Вы забыли про 15" сенсорную панель и SCADA, а про частотный преобразователь и так все помнят, а то как же без него будет автоматически плавно открываться дверца настолбового ящика с рассположенным в нем автоматом на 10А. Еще не надо забывать про детектор движения, срабатывающий на электрика, ползущего по столбу к ящику. Он должен обеспечить обратную связь с частотником, в целях синхронизации скорости движения электрика и скорости открытия дверцы ящика...

Но это все вчерашний день. Реальные пацаны переходят на нанотехнологии.[/quote]

Стоп, стоп, стоп! :suicide:
Опять все о работе?
Еще по рюмашке :DRINK: - и в школу не пайдддем!
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

[quote="Kass";p="15641303"] Ввот в том то и дело, что защищать надо не лампочки, а проводку. [/quote]
Я бы на это поставил УЗО...
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

УЗО совершенно не защищает проводку от прергрузки по току и предназначен совершенно для тругого. А именно для защиты от утечек тока на землю.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Konst";p="15641509"]УЗО совершенно не защищает проводку от прергрузки по току и предназначен совершенно для тругого. А именно для защиты от утечек тока на землю.[/quote]
Абсолютно верно.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

[quote="Пятницa";p="15641490"][quote="Kass";p="15641303"] Ввот в том то и дело, что защищать надо не лампочки, а проводку. [/quote]
Я бы на это поставил УЗО...[/quote]
Во-во - УЗО - от КЗ проводки, а автоматы от перегрузки потребителей (лампочек и розеток) по току.
Всем шампанского!
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Пятницa";p="15641751"]Во-во - УЗО - от КЗ проводки, а автоматы от перегрузки потребителей (лампочек и розеток) по току.
[/quote]
Да не так. Автоматы от КЗ, а УЗО - что бы вас током не убило, когда попали под фазу, стоя на земле. Попадете под две фазы в резиновых ботинках - не поможет.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

чессно говоря, просто ностальгически разомлел от этого конспектика: http://fn.bmstu.ru/electro/new_site/lec ... 3/main.htm
тутачки всё для пятницы :)
в споре с узо всё правильно, но... почти. в случае с однофазным узо сравнивается ток "проходящий" через провод фазы и "возвращающийся" через ноль. несоответствие в доли ампера приводит к срабатыванию узо. конечно, в большинстве случаев, это несоответствие может "уходить налево" через какого-нибудь дебила засунувшего палец в розетку (т.е действительно через землю), а может быть и не так.
в трёхфазном чуть сложнее, но принцип тот-же. при симметричной нагрузке через нейтраль ток не течёт, типа всё гуд. если происходит разбалансировка, то разница проходит через нейтраль. опять всё гуд. а вот если дебет с кредитом не сходится, то узо опять сработает.
что в первом случае, что во втором нигде не упоминается понятие "земли". т.е. узо к земле не подключается. просто куда току в большинстве случаев податься "на лево", как не на землю? значит в понимании процессов она и присутствует...
вопчем, то же табло, только в профиль....

ЗЫ [quote="Kass";p="15641771"] Попадете под две фазы в резиновых ботинках - не поможет.[/quote]
если попасть под фазу и ноль в резиновых ботинках, то, конечно, эффект будет не тот.... но узо расценит как "дополнительную" нагрузку и опять не поможет. т.е. узо - это устройство контроля утечек тока "налево" со всех выводов электрических цепей (нейтрали в том числе) с точностью десятка милиампер при нагрузке в десятки ампер.
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

[quote="Stroller";p="15641774"]чессно говоря, просто ностальгически разомлел от этого конспектика: http://fn.bmstu.ru/electro/new_site/lec ... 3/main.htm
тутачки всё для пятницы :)
[/quote]
Спасибо, изучу подробней позже...
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

Может я помешаю вашему стебу, но девайс существует. Первое, что попалось: Яндекс :arrow: "ограничитель электрической мощности" :arrow: http://www.mastak.dn.ua/etp/euiemiim/el ... grmosh/om/
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Аватара пользователя
ИнтСистемс
Любитель
Любитель
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 24 мар 2007, 18:24
Репутация: 3
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение ИнтСистемс »

[quote=""Лёлик"";p="15641799"]Может я помешаю вашему стебу, но девайс существует. Первое, что попалось: Яндекс :arrow: "ограничитель электрической мощности" :arrow: http://www.mastak.dn.ua/etp/euiemiim/el ... grmosh/om/[/quote]

Та же фигня есть у Шнайдера под названием "отключатель неприоритетных нагрузок"... но цена явно выше простого автомата.
С уважением,
Игорь Борисов
PS. За упомянутые в тексте торговые марки я ни от кого ничего не получил, но если будут давать - возьму!

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote=""Лёлик"";p="15641799"]Может я помешаю вашему стебу, но девайс существует. [/quote]Великолепно. Теперь надо попробовать понять, накой оно надо? :D

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Да уж... тем более на 1 фазу. А мне надо на 3. След-> их надо 3 штуки.
Так, пока терпит это дело, рядом поле коттеджами застраивать вроде будут, значит и нам мощь транса дадут увеличить.
Их обязали строитть подстанцию высоковольтную на нашей линии новую..
Наш транс увеличится, тогда и конечники увеличат свою мощь. мало им про 5 кВт....
Но ограничители все равно нужны будут..
Все гениальное - просто.

Ответить