Собираем по проекту систему отопления с теплыми полами. Встал вопрос по регулировке теплых полов. Проблема в том, что теплые полы есть во всех комнатах, контура, естественно, разбиты по комнатам/площадям. Необходимо сделать раздельную регулировку каждого контура, причем не кранами в коллекторе, а термостатич.головками. Схема полов коллекторная. Все контуры сводятся к одному-двум коллекторам на каждом этаже. Проектировщик планировал регулировать каждый контур с помощью термоклапанов прямого регулирования на коллекторе с выносными (капилярными) датчиками либо пола, либо воздуха. Когда мы стали все это общитывать - получилась весьма впечатляющая сумма (смогли найти только Oventrop) - заказчик попросил найти более доступное по цене решение.
Помню, Danfoss раньше делал термоклапана спец. для теплых полов реагирующие на T обратного потока (FRV, кажется). Может быть кто-то из не дорогих итальянцев сделал что-то подобное?
Сразу хочу попросить воздержаться от советов регулировать Т теплонасителя всех контуров или поэтажно. Задача раздельной регулировки каждого контура остается.
Заранее спасибо за советы.