один чел, скажем, который меня учил, говорил, что для оценки работы кондея надо, как минимум 4 параметра:
потребляемый ток
температура подачи
температура всаса
давление на всасе
так что пока "все работает" не объективно...
Кондиционер техническое обслуживание, эликтрические схемы
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
[quote="and";p="15642336"][quote="А. Денис С.";p="15642334"]Может есть схемы, или где схемы есть? [/quote]
В паспорте (инструкции) прилагаемой к кондею.[/quote]
....или бывает на крышке или на внутренней части наружнего блока.
а почему такая уверенность, что проблема в электрической части? или он б/у?
В паспорте (инструкции) прилагаемой к кондею.[/quote]
....или бывает на крышке или на внутренней части наружнего блока.
а почему такая уверенность, что проблема в электрической части? или он б/у?
не важно знать. достаточно подозревать.