Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Задумчивый Supramax

Сообщение a-x-e-l-1 »

Имеется Supramax 180кВт, с головой TAC-BUS. Проблема следующая: при запуске зажигается запальник и...все. В течении примерно 5 мин ни чего не происходит, а потом зажигается основная горелка. Все бы ни чего, но на этом котелке завязан бойлер и пока котелок думает, люди успевают вылить остатки гор.воды. Пробовал разобраться с програмной настройкой, но ,вроде все правильно. Причем остальные три котелка работают, как часы. Это 2 котельные. Одна каскадная, работает нормально, во второй два котелка с указанными выше головами и связаны котлы только гидравлически, а котлы сами по себе, сейчас жду ведомую голову. Есть предположение, что я протупил и не переключил кодирующие переключатели куда надо. Эта мысля пришла в процессе написания поста, так что еще не проверил. Но с какого дуба такая задержка между розжигом запальника и основной горелки? Буду бдагодарен за любые,разумные, советы. :)
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

а пламя запальника нормально омывает датчик пламени, могет просто почистить там все?
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Да, смотрел. С этим все в поряде, он бы вставал, будь,что не так с контролем пламени. Тут по ходу написания возникла мысля, на счет газового блока. Труба расчитана на 50м.куб, а снять пытаются 130. Давление, по моей просьбе, задрали до 300мм.вод.ст, но просадка при запуске даже одного котла составляет примерно 50мм.,но все равно считаю этот вариант маловероятным. Можа есть еще какие мысли? :?
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

а на второй котельной труба такая же или все нормально? Такая ситуация с самого начала?

Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:

в принципе из за газа может быть :?
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Со второй котельной все в норме.Труба такая же. Родилась еще одна мыслишка, завтра проверю. Если дело в том, о чем я думаю, то напишу свою историю в перлах. Если дело в этом, то позор на мою седую голову. Хотя маловероятно, что бы у меня получилось такой косяк впороть, но чего не бывает.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

а с фазами там все нурмаль? :shock:
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Аватара пользователя
vgy7
Претендент
Претендент
Сообщения: 215
Зарегистрирован: 22 сен 2005, 14:24
Репутация: 3
Откуда: Usa
Контактная информация:

Сообщение vgy7 »

Паставь газовую арматуру с другова катла, было пахожеё на каскаде- дирочка в мембране.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="Штейн";p="15642570"]а с фазами там все нурмаль? :shock:[/quote] Ето в первую очередь проверил.ОК :)

Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:

[quote="vgy7";p="15642575"]Паставь газовую арматуру с другова катла, было пахожеё на каскаде- дирочка в мембране.[/quote] Мысль толковая, в голову приходила, надо заняться. Спасибо. Мля не получилось сегодня туда попасть, завтра обязательно сгоняю. :)
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Ну вот и все, нашел. Котельная слишком плохо проветривается и из-за прерывателя тяги срабатывал датчик контроля тяги. Прерыватель открылся,запальник загорелся,а контрол тяги розжиг основной горелки не разрешает, пока сам не остынет. Пришлось, временно, вывести датчик тяги из оборота. Всем спасибо за внимание к моей проблеме. :) :) :)
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?