Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
milokhin
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 окт 2006, 19:14
Репутация: 0

настенник аристон работает на 50%

Сообщение milokhin »

был установлен год назад настенник с открытой камерой двухконтурный ARISTON TX23MIr, все хорошо работало...но были перебои с водой и светом после резета запускался теперь проблемма.....
ВОТ САМА ПРОБЛЕММА 1)работает тока ГВС но давление воды на выходе чуток ниже входа и вода сильно горячая через 5-7 минут мигает и потом загарается красный свето диод (перегрев) если пользовались недолго (ГВС) то загарается после закрытия крана растет температура до 60 С. и тут же включается насос и качает воду по системе качает долго минут 10-15....
2)НО главное неработает (котел) в режиме отопления газ незагорается( вообщем если запускать котел в режиме отопления стоит намертво и молчит ....)
3)в сервис непосылайте до ближайшего 200 км..а еще были заменены датчики нагрева воды эфекта ноль
Последний раз редактировалось milokhin 28 июл 2007, 19:48, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

А куда Вас послать? Вы бы хоть модель котла указали :?
чисть канализацию и никого не бойся

milokhin
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 окт 2006, 19:14
Репутация: 0

Сообщение milokhin »

изменил первый пост....написал название кола:))
мне казалось что все настенные колы примерно одинаковые..насос +блок горелки + и тд ...главный вопрос в том что раз котел работает на нагреве проточной воды то управляющая плата исправна или там копать и надо???? ...

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Какие датчики менялись? Где вы их взяли коль сервис за 200км?
Какое давление в отопительном контуре, какая темпрература?
А то текста много, но ни х... не понятно
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

milokhin
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 окт 2006, 19:14
Репутация: 0

Сообщение milokhin »

датчики температуры в колличестве 2-х штук ....взяты были в москве ( такие хреновины с гайкой на 15 и сопротивление около 10 КОМ) датчики что снял имеют такое же сопротивление при нагреве зажигалкой сопротивоение падает)на фирме (я нахожусь в москве а котел установлен в пензенской области за 200 км от пензы)
давление чуть больше 1 атм
температура при включении ГВС 25 С а при закрытии крана с горячей водой температура растет до 60 С(загорается лампа перегрев) и включается насос

Аватара пользователя
rrrr
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 02:06
Репутация: 4
Откуда: Закарпатье

Сообщение rrrr »

При перегреве загорается у них две лампы "перегрева" и "отсутствие пламени" вместе,впечатление, что в прошивке проблемка(для этих моделей енто как здрастье,но не для платы с вставленым субмодулем,вместо процесора).

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Не нашел инструкцию к этому котлу.
Если котел с битермическим теплообменником, то там должен присутствовать пресостат. перебои с водой могли отрицательно сказаться на его работе, а может просто давления нехватает. Проверьте пресостат (перемкнуть контакты) и давление в системе, а заодно и в расширителе.

milokhin
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 окт 2006, 19:14
Репутация: 0

Сообщение milokhin »

пресостат имеется....
вопрос 1 как поднять и на сколько давление в расширительном бачке (через нипель автомобильным насосом??) и какое давление должно быть в расширительном бачке???
спасибо за советы будем пробовать!!

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

rrrr Прав. MAX вероятность - нужно перепрошить память. Лучше еще и промыть теплообменник.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Может он у тебя стоит в летнем режиме? Знакомый мой и я раз полдня котел уродовали, пока обратили внимание на переключатель. :)
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

milokhin
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 окт 2006, 19:14
Репутация: 0

Сообщение milokhin »

1 пресостат есть замкнул контакты котел запустился (разомкнул --потух)Но что интересно через две минуты работы котла (при замкнутых контктах пресостата) закипает вода в теплообменнике (слышен шум) тут же тушу котел и открываю горячюю воду оттуда кипяток...при всех манипуляциях насос нестартует по этому поводу вопрос
1 как связаны контуры горводы и отопления в теплообменнике (почему не кипела вода при нормальном режиме работы котла зимой отопление работало нормально и горвода не кипела )
2 когда должен стартовать насос(при работе на отопление перед газом или после) мне как человеку слегка соображающему кажется сначала насос он и замыкает в пресостате контакты а потам газ....
3 возможно ли прошить мозги к этому котлу или только замена платы управления??? (и как прошивают мозги в "походных" условиях возможно (если мастера привезти к котлу) или плату везти в сервис (а сервис за 200 км)

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

проверьте датчики нтс по отоплению. какое имет сопротивление? заодно и датчик нтс по ГВС проверьте. охладите сперва котёл только.
не важно знать. достаточно подозревать.

milokhin
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 окт 2006, 19:14
Репутация: 0

Сообщение milokhin »

датчика два проверял и менял на новые сопротивление как у новых так и у тех что стояли одинаковое кажется 10 КОм (тестер китайский был и точность хромает да и циферки были потерты )

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

фига 256 байт и вся прошивка котла :!:
я ожидал большего ;~)
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

milokhin
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 окт 2006, 19:14
Репутация: 0

Сообщение milokhin »

окей перепрошивать так перепрошивать.....а как енто сделать в "полевых"условиях ноут или комп есть вот раземы какие или там чип вытаскивается??? , котел в поселке где нет сервиса..... вот как биос прошить я представляю..тут тоже самое или как????

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

ТХ

Сообщение Lavrishin »

EEPROM там не вытаскивается, а выпаивается. Потом перепошивается(конфигурация = 16 бит) и впаивается на место. Если перепрошивали "биос", то все получится. Программатор несложный. Потом регулируются параметры работы аппарата, как обычно - по сервисмануалу. Несколько раз приходилось в таких аппаратах выпускать воздух из теплообменника при вывернутом или прослабленном датчике NTSC отопления. Читайте личку. Удачи!!!
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 38 секунд:
[quote="@lex";p="15644555"]фига 256 байт и вся прошивка котла :!:
я ожидал большего ;~)[/quote] Прошивка = проверенная не однажды. В ТХ работает 100 %. Если есть больше и лучше, то хотелось бы видеть - попробуем...

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

milokhin, вот бы вам прошивать да перешивать :).
Я бы сначала проверил насос поступает ли на него питание (фаза) и не заклинило ли его (откручиваешь центральный блестявый болтик и отверточкой крутишь ротор). Так же проверить конденцатор насоса.

milokhin
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 окт 2006, 19:14
Репутация: 0

грязнуле..

Сообщение milokhin »

насос работает проверенно....
насос срабатывает при ГВС загорается лампа перегрева и насос гонит воду в систему отопления (слышно как он работает)...
вот лучше объясните принцип работы пресостата, там механика замыкает контакты при давлении или как???...давление 1,5бар(показание штатного монометра) а котел незапускается....может ли выйти из строя пресостат???

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

milokhin, раз проверенно тогда конечно.
А ты всетаки попробуй, открутил болтик и отверточкой туды-сюды вправо-влево и все. Этим ничего не сломаешь, да и времени меньше минуты займет.

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

[quote="грязнуля";p="15644603"]milokhin, вот бы вам прошивать да перешивать :).
Я бы сначала проверил насос поступает ли на него питание (фаза) и не заклинило ли его (откручиваешь центральный блестявый болтик и отверточкой крутишь ротор). Так же проверить конденцатор насоса.[/quote]Читать следует внимательнее. Парень просто перепутал датчик протока с прессостатоми по неопытности.

milokhin"
...может ли выйти из строя пресостат???
Крайне маловероятно. Проверить несложно - при отключенном питании котла тестером проверить на КЗ контакты прессостата при рабочем давлении 1 кГ.