Осмос - как единственный элемент ХВП?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Осмос - как единственный элемент ХВП?

Сообщение Илья »

Зачем изгаляться с комплексонами, ипарителями-умягчителями и прочим, если есть - осмос, а на большие объемы теплоносителя - осмос и деаэратор? Зачем задумываться о водоподготовке, ингибиторах, если можно поставить бытовую установочку обратноосмотическую, накопитель и подпиточный насос?

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Бактерии не столь существенно, по производительности - бак накопитель, который присутствует на любой системе ХВП.

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Спокойно And, спокойно...не надо волноваться...злых бактериев мы оставим в очистных и в котельную их просто не пускаем! :D
Как правило, подпитка осуществляется от систем питьевого и технического водоснабжения, бактерий там немного. А сколько составит ресурс мембраны - это надо смотреть анализ водички. Порой гораздо дешевле регулярно менять мембрану, чем городить многоступенчатую систему. Подпитка в закрытую систему отопления - один из таких случаев.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Я тоже думал о таком варианте. Взять какой-нибудь "Ручеёк" - и всё! Проблема здесь, как мне кажется, в том, чтобы исключить растворение кислорода воздуха в воде, находящейся в баке.
Изображение

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Не, проблема не в этом...
Кислород можно прогнать из маленьких систем воздухоудалителями и воздушными сепараторами, из больших - деаэраторами.
А вот в чем???

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="and";p="15642685"]Действительно, меняй себе мембрану да за лектричество вовремя плати...[/quote]Собственно на подпитку не так уж много воды и нужно... В идеале - 5% от объема всей системы в год. А лектричество тута особо не причем, разве только давления перед мембраной не хватит, насосоик подоткнуть....

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="Alex_";p="15642714"]Кислород можно прогнать из маленьких систем воздухоудалителями и воздушными сепараторами[/quote]
Я же имею в виду не пузырьки, а растворённый кислород.
2 and
А что, в "Ручеек" уже осмос приделали?
Ну, ещё не обратный осмос, но у "Ручейка-2" - нанофильтрация. Уже кое-что...
Изображение

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="and";p="15642723"]Но вот почему всё же не используют?[/quote]
Во-первых, мало, кому это не приходит в голову.
Во-вторых, тех, кому приходит, смущает объём бака (его объём должен быть не меньше объёма всей системы) и вопрос с коррозией элементов системы.
В- третьих - ?
Изображение

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="tiptop";p="15642719"]Я же имею в виду не пузырьки, а растворённый кислород.
[/quote]
Растворенный воздух превращается в микропузырьки при нагревании, т. е. в котле.
... смущает объём бака (его объём должен быть не меньше объёма всей системы)
Не думаю. Слив всей системы целиком - предприятие экстраординарное. Что ж, систему придется долго заполнять. Что касается автономных систем в частных домах, обычный объем подпитки - несколько литров.
вопрос с коррозией элементов системы.
Другие методы ХВП также не предполагают деаэрацию, в любом случае это отдельный процесс, требующий отдельного оборудования.
Собсно, для систем отопления нужна вода, соответствующая определённым нормам. Если такую воду можно получить на какой либо установке, и это будет менее хлопотно, нежели традиционный способ - почему бы и нет?
Собсно, да

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

Осмос - самый дорогой и энергоёмкий способ очистки.
Поэтому и не используют

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Хорошо бы с цифрами в руках это утверждать. Товарищ предлагает бытовую установочку поставить, она стоит порядка 150 у.е. Картриджи к ней стоят порядка 70 у.е. Вопрос - как часто их нужно менять? Потом сравнить, сколько стоит соль и прочие химикаты для ионообменной установки. Насчет электроэнергии - это мелочи, ы не собираемся воду очищать в промышленных масштабах.
Вот что касается качества воды после накопительного бака - это вопрос. Если он будет стоять в теплом помещении, то наверняка заведется миклофлора. Значит УФ-фильтр после него нужен.
И последни, но возможно самый главный вопрос - как на это посмотрят разрешительные органы? Хотя я встречал такие котельные, в которых на подпитке стоял картриджный фильтр тонкой очистки, а после него - угольный фильтр и ничего, инспектор принял, а нам потом на обслуживание спихнули. Я задал вопрос главному инженеру организации сваявшей это безобразие, так он бровью не повел. Говорит первоначальное заполнение должно производиться привозной дистилированной водой, а последующая подпитка якобы мало повлияет на общий химический состав воды.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

[quote="and";p="15642829"]Проще купить пару бутылок дистилята в аптеке и не парится с установками вообще. Или в чайнике вскипятить :mrgreen:[/quote]
Золотые слова, да и утечки в них микроскопические, от сервиса до сервиса расширительный подержит.

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

СНиП требует ХВП. Чем ставить имитацию ХВП - комплексон, можно дешёвую ХВП - бытовой осмос. По поводу бутылок с водой - недостижимый идеал - дырки, реконструкции, головотяпство и прочее.
Прохожему тот главный инженер, с точки зрения экономической целесообразности дело говорит. Тонна ХОВ стоит у нас несколько рублей. Заполнить 10 кубов ХОВ - 2000 руб, подпиточная емкость - 2000 руб.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Илья";p="15642842"] Прохожему тот главный инженер, с точки зрения экономической целесообразности дело говорит. Тонна ХОВ стоит у нас несколько рублей. Заполнить 10 кубов ХОВ - 2000 руб, подпиточная емкость - 2000 руб.[/quote]
Конечно дело :evil: Вообще то это была крышная котельная на 400 кВт примерно. Его дело сторона - он котельную сдал и отвалил, а чем подпитывать систему после каждого слива стояка - это не его забота. А дом новый, как только радиаторы кто то поменять захотел - стояк сливают. И так раз -цать.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Соболезную. Бальшой-бальшой бак ставьте на крышу и бальшой -бальшой тариф за слив стоячка. Заработаете или на мороженое и икорочку детишкам, или на новую ХВП - что важнее. :D

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»