Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
afrika5
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 авг 2007, 06:27
Репутация: 0

Проблема ГВС с BAXI 280

Сообщение afrika5 »

Вопрос к профессионалам может есть какие соображения, или могет поссоветуете куда поглядеть по поводу вот такой ситуевины-
Пол года назад отец поставил на даче котел BAXI 280, тут по случаю пожил у него и обнаружил что ГВС грубо говоря отсутствует. Детали таковы - при начале забора гор. воды некоторое время идет холодная мин. 3 потом чуть теплее потом резко температура поступающей воды возрастает и резко падает т.е. опять холодная.
Наблюдая за индикаторами на котле вижу, температура доходит до 80 потом очевидно что котел отключается и долго не включается видать остывает, положение ручки регулировки гор. воды никаких особых изм не дает.
Давление по входу в систему ГВС колеблется от 1.6 - 2.2, при открытии крана полностью идет ровная хорошая струя но ессесно холодная при таком напоре ничего прогрется не успевает показания индикаторов также доходят до 80 потом по ранее написанному.
Так вот при полностью открытом кране выливается не более 5 л. воды., в доке заявлено при различны дельах от 11-16л.
Сервис говорил накипь, ну и денег хочет, а вода то мягкая чайник забыли когда покупали- в нем накипи ноль. Отопление работает отлично.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Трудно поставить диагноз, когда не знаешь, кого лечишь. Модельку котелка бы узнать и поподробнее, что мигает, какие цифири горят на индикаторе. Можа он ошибки какие выдает, а Вы в пачпорт ленитесь посмотреть. :?
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Если я правильно понял, Бакси Слим с встроенным бойлером.
Такое впечатление что проблемка не в котле, а в системе водоснабжения. Надо в краниках разбираться.

afrika5
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 авг 2007, 06:27
Репутация: 0

Сообщение afrika5 »

[quote="a-x-e-l-1";p="15643412"]
Трудно поставить диагноз, когда не знаешь, кого лечишь. Модельку котелка бы узнать и поподробнее, что мигает, какие цифири горят на индикаторе. Можа он ошибки какие выдает, а Вы в пачпорт ленитесь посмотреть. :?
[/quote]
Да неточно модель указал - BAXI LUNA 280i , а доку читал не ленюсь, там только ответа нет, индикаторы не мигают, индикаторы принарастании температуры поочередно загораются. То что мигающий индикатор говорит об ошибке это я читал только этого нет так и не говорю об этом.

Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:

[quote="грязнуля";p="15643414"]
Если я правильно понял, Бакси Слим с встроенным бойлером.
Такое впечатление что проблемка не в котле, а в системе водоснабжения. Надо в краниках разбираться.
[/quote]

Модель BAXI LUNA 280i модель без бойлера, двухконтурный котел.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Тут больше вопросов к Вашему сервису чем к вам.Ну во первых проток действительно маловат ,но не до закипания же.Если настройку выполнили прально-то есть еще предположение-а работает ли насос котла :cool: Ежели да-проверить давление газа при работе на минимум-может быть завышенное.Для большего не хватает информации
чисть канализацию и никого не бойся

Serj-kot
Претендент
Претендент
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 01 ноя 2006, 11:51
Репутация: 1
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Serj-kot »

[quote="шидол";p="15643436"] есть еще предположение-а работает ли насос котла :cool:
[/quote]

Неработает котловой насос, при неработающей ГВС и работающем отоплении ? Есть над чем задуматся.

Накипь в теплообменнике врядли если котел недавно запустили, скорее всего засорился. Вода медленно проходит и успевает перегреватся.
Вызивайте сервис пускай чистят или разбираются.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

afrika5, ну бывает поспешил ошибся.

afrika5
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 авг 2007, 06:27
Репутация: 0

Сообщение afrika5 »

[quote="Serj-kot";p="15643447"]
[quote="шидол";p="15643436"] есть еще предположение-а работает ли насос котла :cool:
[/quote]

Неработает котловой насос, при неработающей ГВС и работающем отоплении ? Есть над чем задуматся.

Накипь в теплообменнике врядли если котел недавно запустили, скорее всего засорился. Вода медленно проходит и успевает перегреватся.
Вызивайте сервис пускай чистят или разбираются.
[/quote]
Спасибо за советы, да уж на насос я не думал, отопление работает гуд. Какие условия гарантийного сервисного обслуживания я не знаю, отец говорит ездил в магаз где покупали заикнулся о проблеме так торгаши на него накинулись мол сам дурак без спецов выбрал а теперь чого-то вызникаешь, отец им так подбор помогал делать типа-спец из этого магаза, а они ему да мол какой он спец он торгашь, ну вобщем наехали на старика, ни помощи одни понты.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Посмотрел схемку котелка и подумал, а не ерундит у Вас пресостат контура ГВС? Посмотрите не подтекает ли где, как мембрана себя чувствует? Как ведет себя горелка во время разбора горячей воды? Откройте воду на всю и посмотрите на пламя, горелка на всю будет жарить или притухнет.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

a-x-e-l-1
а не ерундит у Вас пресостат контура ГВС
Я такую цацку именно в контуре ГВС вообще никогда не находил. Где хоть он стоит в этом контуре? Для упрощения могу выложить гидравлическую схему именно этого котла. Хоть номер на схеме подскажите.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

afrika5
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 авг 2007, 06:27
Репутация: 0

Сообщение afrika5 »

[quote="Lavrishin";p="15643576"]
a-x-e-l-1
а не ерундит у Вас пресостат контура ГВС
Я такую цацку именно в контуре ГВС вообще никогда не находил. Где хоть он стоит в этом контуре? Для упрощения могу выложить гидравлическую схему именно этого котла. Хоть номер на схеме подскажите.
[/quote]
Наверно a-x-e-l-1 имел ввиду позицию 18 по схеме.

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

[quote="afrika5";p="15643586"]
Наверно a-x-e-l-1 имел ввиду позицию 18 по схеме.[/quote] Возможно, но применено оно в отопительном контуре для переключения направления протока теплоносителя.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="Lavrishin"Возможно, но применено оно в отопительном контуре для переключения направления протока теплоносителя.[/quote] Именно позицию 18 я и имел ввиду. Если Вы обратите внимание на устройство этого узла и на 2 трубки, идущие над вторичным теплообменником, на то, откуда они идут, то Вам многое станет понятным. Я не просто так задаю вопросы. Вы, возможно, сильны в эл.части,но с гидравликой не ахти у Вас. :( Посмотри мыло.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

afrika5
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 авг 2007, 06:27
Репутация: 0

Сообщение afrika5 »

[quote="a-x-e-l-1";p="15643624"]
[quote="Lavrishin"Возможно, но применено оно в отопительном контуре для переключения направления протока теплоносителя.[/quote] Именно позицию 18 я и имел ввиду. Если Вы обратите внимание на устройство этого узла и на 2 трубки, идущие над вторичным теплообменником, на то, откуда они идут, то Вам многое станет понятным. Я не просто так задаю вопросы. Вы, возможно, сильны в эл.части,но с гидравликой не ахти у Вас. :( Посмотри мыло.
[/quote]
Да кстати а что это за трубки, и зачем они? Поясните пожалуйста

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Обрати внимание, что одна трубка подключена в надмембранное пространство пресостата и она выходит из расширенного участка водяного канала, в котором, при расходе ГВС, давление меньше, чем на участке ниже, где трубка тоньше и откуда выходит вторая трубка, подключенная в подмембранное пространство пресостата . При протоке ГВС, за счет того, что давление в нижней трубке, а следовательно и нижней камере пресостата больше, чем в верхних "частях" , мембрана пресостата движется вверх и тянет, прикрепленный к ней шток и переключает направление движения теплоносителя. Это если вкратце и упрощенно. Если интересно, то вопрос в личку, инфа кой какая имеется. :lol:
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

а теперь для не посвященных-как связана работа данного узла с перегревом и периодическим отключением котла?
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="шидол";p="15643634"]а теперь для не посвященных-как связана работа даннидет холднаяого узла с перегревом и периодическим отключением котла?[/quote] Честно говоря, с перегревом я и сам не могу это увязать, а вот с тем, что вода идет холодная запросто. Худая мембрана и привет. Хотя, если поломка посерьезней, то, как вариант, во время режима ГВС циркуляция теплоносителя вообще прекращается. Не из за насоса, а именно по вине трехходового. Можа мусор, можа кусочек окалины или накипи. Короче, циркуляции теплоносителя нет, отсюда и перегрев, плавный, как и описано. Вроде складно, я всего лишь предлагаю варианты диагноза и не настаиваю на единственно верном решении. :) :) :) Возможно сорвало со штока и перекосило шайбу клапана ГВС, прямо над тем местом, где заканчивается стрелочка №17.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="механик";p="15643643"]Повторюсь еще раз: проблема в том ,что вторичный теплообменник со стороны санитарной воды покрылся отложениями и температурные скачки последствие этого . Выход- промывка или замена.[/quote] Мне думается, что если забит теплообменник со стороны сан.воды, то горелка успевала бы пригаснуть и перегрева бы небыло. Ведь минимальный расход ГВС, у этих котелков, гораздо ниже 5 литров.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

а теперь давайте вместе порассуждаем.Если котел не настроен по газу-возможно имеет место завышенное давление при работе на минимуме(кто б его проверял,на папу клиента в том магазе всех собак повесили),следовательно при наличии слабого протока диапазон модуляции заужен и котел просто вырубает горелку,температура падает-идет команда разжечься и так до бесконечности.А по поводу забитости ТО- исключать нельзя,но не за три месяца же и вода явно не из лужи.Найдите вменяемого сервисника -пусть посмотрит-а так это вырезание апендицита по телефону :? Откуда Вы ,страждующий Вы наш?
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Re: Проблема ГВС с BAXI 280

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="afrika5";p="15643403"]
Давление по входу в систему ГВС колеблется от 1.6 - 2.2, при открытии крана полностью идет ровная хорошая струя но ессесно холодная при таком напоре ничего прогрется не успевает показания индикаторов также доходят до 80 потом по ранее написанному.
Так вот при полностью открытом кране выливается не более 5 л. воды., в доке заявлено при различны дельах от 11-16л.
Сервис говорил накипь, ну и денег хочет, а вода то мягкая чайник забыли когда покупали- в нем накипи ноль. Отопление работает отлично.[/quote] Озадачивает вот,что: При полностью открытом кране идет ровная струя,но холодная. При этом индикатор показывает рост температуры. Не очень ясно описаны симптомы. Опять же АФРИКА пишет:"Далее по ранее описанному" Как? Горячая вода идет периодически?Плевками? Это смотреть надо.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?