Купил сплитик веко девятку сегодня в комплекте с 2-х метровыми трубками.Подскажите,можно-ли их подключить без вакуумирования?
Или если их обрезать сантиметров до 25 ?(мне длины хватит)
Только не посылайте меня Польманна читать...жарко сейчас ,я зимой его изучать буду...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Добрый совет - найдите профессионала. Пусть он Вам его поставит баксов за 150. Если сможете, договоритесь напрямую с монтажниками. Не имея опыта монтажа, , вероятность угробить сплит при монтаже - 70%. Вероятность того, что он сдохнет чуть позже - 95%. Оценки субьективные.
Без вакуумирования можно, но для этого трубки нужно продуть газом. Воздуха в любом случае быть не должно.
[quote="SIT";p="15643666"]Только не посылайте меня Польманна читать...[/quote]
Тогда Котзаогланиана читать.
Можно без вакуумирования, можно продуть, самому себе гарантию выписать, самому (как сервисмену) потом себя (как монтажника) материть.
в инструкции по монтажу что написано? если трасса в комплекте, то подозревают что вакуумника нет. однажды в инструкции видел описанный производителем метод монтажа с продувкой газом. кажись это был Дэу. Совет с монтажниками нормальными правильный.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
Большое спасибо за отзывы.Я только не могу понять из инструкции, когда закрывать сервисный клапан-через 10 сек после того как появится туман газа или в течение 10-ти секунд (не более) как он появится?
А по поводу самоустановки у меня куча причин:
-низкая стоимость приобретённого сплита(6500)
-комплект трубопроводов
-мануал производителя
-з\п 300$ + семья + кредит
-высшее обр и работа инж.электроника
-все строительномонтажн причиндалы
-1 этаж
-терпение,способность к обучению
-суббота,воскресение и т д
-ну если не получится-не судьба!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
при вашей длине трассы не существенно. пусть будет 10 секунд . советую трассу не укорачивать а свернуть колечком за внещним блоком (для маневров, вдруг потом перевешивать в другую квартиру будете) и перевальцовывать не надо.
Вот момент затяжки гаек соблюсти - это уже с опытом приходит или с манометрическим ключем . Осторожно и удачи. Отпишетесь потом, что да как?
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
Ну , как - бы , поставил. Были проблемы при монтаже внутреннего блока- трубки 2.5 метра лезть в отверстие не хотели ( одному делать эту операцию сложновато...), и когда на верх по лестнице системный блок подымал , чуть не обо***ся.
А при продувке , нажав на сервисный клапан, подождал 10 сек---
что-то выходило,но тумана небыло.Я подержал ещё 5 сек---всё равно нет.Ну на этом и закончил выпускать фреон.
Вот теперь мне кажется,что сплит что-то не очень хорошо холодит,можно ли оценить по температуре примерно его производительность?(нормальную работу)
при 1\3 оборотах
----на входе внутр блока 27.5 с
----на выходе 10 с
при полных оборотах:
----на входе 27.5с
----на выходе 14 с
Сплитик 9-ка , на улице 28 с , трасса 2 м ,
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Спасибо за отзыв , теперь я спокоен. Вероятно просто у меня комната плохо теплоизолирована ( ниже 23 в полутора метрах от пола не падает, а на полу-21 ( сплит работает уже сутки на максимум)
Заправка:
обмерзает гайка тонкой трубы-недозаправлен,
обмерзает гайка толстой трубы- перезаправлен, или фильтры грязные, или в комнате холодно или на улице...
Если гайки обе мокрые- значит усе более менее в норме!