Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Сантехник Ваня
Претендент
Претендент
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 21 май 2004, 03:37
Репутация: 0
Откуда: Киев

Что это? Помогите идентифицировать дывайс

Сообщение Сантехник Ваня »

Помогите идентифицировать дывайс.
Стоит на выходе ГВ из емкостного водонагревателя,который запитан параллельно с пластинчатым (и по теплоносителю, и по воде).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Serj-kot
Претендент
Претендент
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 01 ноя 2006, 11:51
Репутация: 1
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Serj-kot »

Бойлер видимо "Термал- Дражиче" , у них такие группы безопасности.

Сантехник Ваня
Претендент
Претендент
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 21 май 2004, 03:37
Репутация: 0
Откуда: Киев

Сообщение Сантехник Ваня »

Не, группа безопасности над шаровым краном, ее не видно.

Добавлено спустя 32 минуты 59 секунд:

Бойлер - да, Termal.
Вот вид с другой точки.
Это что же - лишний подрывник установлен?
А не может ли этот device быть каким-нибудь регулятором?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

похоже на редуктор давления, правда он должен стоять на входе бойлера по идеи
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Serj-kot
Претендент
Претендент
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 01 ноя 2006, 11:51
Репутация: 1
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Serj-kot »

На бойлер Вам прилепили группу безопасности, которую обычно на котлы до 50 кВт ставят, а тот девайс родимый предохранительный клапан бойлера (та же группа безопасности бойлера, только родимая). Если Вам втулили ту Ватсовскую гр. без. на бойлер, то просто развели на 30-35 еуров.
Группы безопасности Ватс идут с красными (колпачек) предохранительными на 3 бара, похоже туда поставили синий на 8 бар.
А за монтаж надо руки .... того...

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Да, перл классический :D . А деваис этот всам деле родная группа безопасности бойлера: белая балда - предохранительный клапан, а в том месте, где ввёрнута труба полдюймовая должен быть обратный клапан и завёрнута пробка.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

[quote="Serj-kot";p="15644373"]... просто развели на 30-35 еуров....
.[/quote]Совершенно верно. Подобные аппараты комплектуются взаимообратным клапаном на 5 кг.

Сантехник Ваня
Претендент
Претендент
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 21 май 2004, 03:37
Репутация: 0
Откуда: Киев

Сообщение Сантехник Ваня »

Спасибо, прояснили ситуацию.
Алексей-сервис, а зачем там обратный клапан с пробкой?

Аватара пользователя
VIP_7
Претендент
Претендент
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 04 мар 2007, 11:26
Репутация: 4
Откуда: Черкассы

Сообщение VIP_7 »

[quote="Сантехник Ваня";p="15644370"] Вот вид с другой точки.
Это что же - лишний подрывник установлен?[/quote]
Два автоматических воздушника, а подрывник один, с синеньким колпачком.
Разбитый горшок не опрессуешь.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

[quote="Сантехник Ваня";p="15644405"] а зачем там обратный клапан с пробкой?[/quote]

Ну не пробка, а правельней сказать заглушка, закрывает технологическое отверстие, через которое в корпус монтируется обратный клапан. А клапан нужен, чтоб водичка сама из бойлера не убежала, и ТЭН не работал насухую, если вдруг её отключат.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Ответить