Покритикуйте схему отопления частного дома
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Покритикуйте схему отопления частного дома
Зравствуйте уважаемые специалисты!
Просьба покритиковать следующую схему отопления.
Надежды на местных "спецов" нет поскольку они делают как им проще, в сложных вопросах - "как скажешь так и сделаем", в теплотехнике я разбираюсь только на уровне прочитанного здесь на форуме. Наверняка что-нибудь упустил.
Ситуация такова:
частный дом 2 этажа, отопление: жилые комнаты, кухня и пристройка в которой межэтажная лестница, котел Vaillant 24 кВт atmo max двухконтурный висит в отапливаемой пристройке на первом этаже.
Куплены радиаторы биметалл, БРЭМ-500, объем - 0,27 литра/секция, теплоотдача - 190 Вт/секция.
Отопительные приборы располагаются: один радиатор в каждой комнате и в пристройке на каждом этаже, плюс полотенцесушилка и теплый пол в ванной и туалете.
Утепление дома: первый этаж - панели из керамзитобетона + утепление изнутри наружних стен пенофол 0,5 мм сверху ДВП, второй этаж - 1,5 кирпича + утепление изнутри наружних стен пенофол 0,5 мм сверху ДВП. Окна - дерево по одному в каждой комнате и в пристройке. Чердак и подвал холодные. Местность - г. Воронеж
Планирую:
- всю разводку сделать полипропиленом армированным Ду 20 (кроме полотенцесушилки и теплого пола там стоит Ду 16 металлопластик), выход у котла 3/4. Отсюда вопрос Ду 20 для всей разводки это нормально или где-то нужно увеличить/уменьшить диаметр трубы?
Ставится ли в моем случаяе фильтр на отопление, вентили (терморегуляторы) и если ставить то где и какие (регулировать температуру по комнатам хочется)?
- соединить последовательно 2 радиатора в пристройке, потом полотенцесушилка, потом теплый пол и только потом замкнуть на обратку. Только вот сомневаюсь не будет ли в ванной/туалете очень горячий пол (металлопласт.трубка в цементной стяжке (изолирована от перекрытия пенофолом), сверху керамическая плитка)? и что делать если горячо?
Количество секций в радиаторах большое потому что надеюсь не поднимать температуру теплоносителя высоко. Котел регулировать температуру позволяет.
Схема приклеплена надеюсь на ваши ответы.
Заранее Спасибо!
Просьба покритиковать следующую схему отопления.
Надежды на местных "спецов" нет поскольку они делают как им проще, в сложных вопросах - "как скажешь так и сделаем", в теплотехнике я разбираюсь только на уровне прочитанного здесь на форуме. Наверняка что-нибудь упустил.
Ситуация такова:
частный дом 2 этажа, отопление: жилые комнаты, кухня и пристройка в которой межэтажная лестница, котел Vaillant 24 кВт atmo max двухконтурный висит в отапливаемой пристройке на первом этаже.
Куплены радиаторы биметалл, БРЭМ-500, объем - 0,27 литра/секция, теплоотдача - 190 Вт/секция.
Отопительные приборы располагаются: один радиатор в каждой комнате и в пристройке на каждом этаже, плюс полотенцесушилка и теплый пол в ванной и туалете.
Утепление дома: первый этаж - панели из керамзитобетона + утепление изнутри наружних стен пенофол 0,5 мм сверху ДВП, второй этаж - 1,5 кирпича + утепление изнутри наружних стен пенофол 0,5 мм сверху ДВП. Окна - дерево по одному в каждой комнате и в пристройке. Чердак и подвал холодные. Местность - г. Воронеж
Планирую:
- всю разводку сделать полипропиленом армированным Ду 20 (кроме полотенцесушилки и теплого пола там стоит Ду 16 металлопластик), выход у котла 3/4. Отсюда вопрос Ду 20 для всей разводки это нормально или где-то нужно увеличить/уменьшить диаметр трубы?
Ставится ли в моем случаяе фильтр на отопление, вентили (терморегуляторы) и если ставить то где и какие (регулировать температуру по комнатам хочется)?
- соединить последовательно 2 радиатора в пристройке, потом полотенцесушилка, потом теплый пол и только потом замкнуть на обратку. Только вот сомневаюсь не будет ли в ванной/туалете очень горячий пол (металлопласт.трубка в цементной стяжке (изолирована от перекрытия пенофолом), сверху керамическая плитка)? и что делать если горячо?
Количество секций в радиаторах большое потому что надеюсь не поднимать температуру теплоносителя высоко. Котел регулировать температуру позволяет.
Схема приклеплена надеюсь на ваши ответы.
Заранее Спасибо!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Покритикуйте схему отопления частного дома
[quote="Mishka'";p="15644410"]частный дом 2 этажа, отопление: жилые комнаты, кухня и пристройка в которой межэтажная лестница, котел Vaillant 24 кВт atmo max двухконтурный висит в отапливаемой пристройке на первом этаже.
Схема приклеплена надеюсь на ваши ответы.
Заранее Спасибо![/quote]
Какая-то прикольная планировка дома. С перспективой перепрофилирования под казарму или 2-х этажный тир?
[quote="Mishka'";p="15644410"] Отопительные приборы располагаются: один радиатор в каждой комнате и в пристройке на каждом этаже, плюс полотенцесушилка и теплый пол в ванной и туалете.
Планирую:
- всю разводку сделать полипропиленом армированным Ду 20 (кроме полотенцесушилки и теплого пола там стоит Ду 16 металлопластик), выход у котла 3/4. Отсюда вопрос Ду 20 для всей разводки это нормально или где-то нужно увеличить/уменьшить диаметр трубы?
Ставится ли в моем случаяе фильтр на отопление, вентили (терморегуляторы) и если ставить то где и какие (регулировать температуру по комнатам хочется)?
- соединить последовательно 2 радиатора в пристройке, потом полотенцесушилка, потом теплый пол и только потом замкнуть на обратку. Только вот сомневаюсь не будет ли в ванной/туалете очень горячий пол (металлопласт.трубка в цементной стяжке (изолирована от перекрытия пенофолом), сверху керамическая плитка)? и что делать если горячо?
Заранее Спасибо![/quote]
Хочешь хлебушек проектировщиков "замутить"? Очередной велосипедоизобретатель. Упади на колени, достань 100-200 убитых енотов из-под лифчика и попроси проектировщиков на форуме набросать тебе рабочую схемку.
Дом ты тоже по форумам строишь?
Схема приклеплена надеюсь на ваши ответы.
Заранее Спасибо![/quote]
Какая-то прикольная планировка дома. С перспективой перепрофилирования под казарму или 2-х этажный тир?
[quote="Mishka'";p="15644410"] Отопительные приборы располагаются: один радиатор в каждой комнате и в пристройке на каждом этаже, плюс полотенцесушилка и теплый пол в ванной и туалете.
Планирую:
- всю разводку сделать полипропиленом армированным Ду 20 (кроме полотенцесушилки и теплого пола там стоит Ду 16 металлопластик), выход у котла 3/4. Отсюда вопрос Ду 20 для всей разводки это нормально или где-то нужно увеличить/уменьшить диаметр трубы?
Ставится ли в моем случаяе фильтр на отопление, вентили (терморегуляторы) и если ставить то где и какие (регулировать температуру по комнатам хочется)?
- соединить последовательно 2 радиатора в пристройке, потом полотенцесушилка, потом теплый пол и только потом замкнуть на обратку. Только вот сомневаюсь не будет ли в ванной/туалете очень горячий пол (металлопласт.трубка в цементной стяжке (изолирована от перекрытия пенофолом), сверху керамическая плитка)? и что делать если горячо?
Заранее Спасибо![/quote]
Хочешь хлебушек проектировщиков "замутить"? Очередной велосипедоизобретатель. Упади на колени, достань 100-200 убитых енотов из-под лифчика и попроси проектировщиков на форуме набросать тебе рабочую схемку.
Дом ты тоже по форумам строишь?
Разбитый горшок не опрессуешь.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.
Re: Покритикуйте схему отопления частного дома
[quote="VIP_7";p="15644416"][quote="Mishka'";p="15644410"]частный дом 2 этажа, отопление: жилые комнаты, кухня и пристройка в которой межэтажная лестница, котел Vaillant 24 кВт atmo max двухконтурный висит в отапливаемой пристройке на первом этаже.
Схема приклеплена надеюсь на ваши ответы.
Заранее Спасибо![/quote]
Какая-то прикольная планировка дома. С перспективой перепрофилирования под казарму или 2-х этажный тир?
[quote="Mishka'";p="15644410"] Отопительные приборы располагаются: один радиатор в каждой комнате и в пристройке на каждом этаже, плюс полотенцесушилка и теплый пол в ванной и туалете.
Планирую:
- всю разводку сделать полипропиленом армированным Ду 20 (кроме полотенцесушилки и теплого пола там стоит Ду 16 металлопластик), выход у котла 3/4. Отсюда вопрос Ду 20 для всей разводки это нормально или где-то нужно увеличить/уменьшить диаметр трубы?
Ставится ли в моем случаяе фильтр на отопление, вентили (терморегуляторы) и если ставить то где и какие (регулировать температуру по комнатам хочется)?
- соединить последовательно 2 радиатора в пристройке, потом полотенцесушилка, потом теплый пол и только потом замкнуть на обратку. Только вот сомневаюсь не будет ли в ванной/туалете очень горячий пол (металлопласт.трубка в цементной стяжке (изолирована от перекрытия пенофолом), сверху керамическая плитка)? и что делать если горячо?
Заранее Спасибо![/quote]
Хочешь хлебушек проектировщиков "замутить"? Очередной велосипедоизобретатель. Упади на колени, достань 100-200 убитых енотов из-под лифчика и попроси проектировщиков на форуме набросать тебе рабочую схемку.
Дом ты тоже по форумам строишь?[/quote]
Вот мне и "набросали", и енотов срубили (в стоимость работ входит), а тут вдруг выясняется что вообще неправильно! Мастера говорят работать будет, Вы, что неправильно. Аргументируйте пожалуйста, или это не форум а вы не специалист (а то я тоже так могу).
Схема приклеплена надеюсь на ваши ответы.
Заранее Спасибо![/quote]
Какая-то прикольная планировка дома. С перспективой перепрофилирования под казарму или 2-х этажный тир?
[quote="Mishka'";p="15644410"] Отопительные приборы располагаются: один радиатор в каждой комнате и в пристройке на каждом этаже, плюс полотенцесушилка и теплый пол в ванной и туалете.
Планирую:
- всю разводку сделать полипропиленом армированным Ду 20 (кроме полотенцесушилки и теплого пола там стоит Ду 16 металлопластик), выход у котла 3/4. Отсюда вопрос Ду 20 для всей разводки это нормально или где-то нужно увеличить/уменьшить диаметр трубы?
Ставится ли в моем случаяе фильтр на отопление, вентили (терморегуляторы) и если ставить то где и какие (регулировать температуру по комнатам хочется)?
- соединить последовательно 2 радиатора в пристройке, потом полотенцесушилка, потом теплый пол и только потом замкнуть на обратку. Только вот сомневаюсь не будет ли в ванной/туалете очень горячий пол (металлопласт.трубка в цементной стяжке (изолирована от перекрытия пенофолом), сверху керамическая плитка)? и что делать если горячо?
Заранее Спасибо![/quote]
Хочешь хлебушек проектировщиков "замутить"? Очередной велосипедоизобретатель. Упади на колени, достань 100-200 убитых енотов из-под лифчика и попроси проектировщиков на форуме набросать тебе рабочую схемку.
Дом ты тоже по форумам строишь?[/quote]
Вот мне и "набросали", и енотов срубили (в стоимость работ входит), а тут вдруг выясняется что вообще неправильно! Мастера говорят работать будет, Вы, что неправильно. Аргументируйте пожалуйста, или это не форум а вы не специалист (а то я тоже так могу).
- Troll
- Мастер
- Сообщения: 1369
- Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
- Репутация: 21
- Откуда: Гандурас
- Контактная информация:
-фильтр -ставить полюбому
-термостатическую арматуру на подачу и запорные клапаны с регулировкой на обратку на каждый радиатор - чебы хоть както смогли потоки направить
-теплый пол подключать от подачи через спец арматуру для теплого полу (см аналог у производителей арматуры - пример унибокс от овентропа) там есть уже усё
-для оприделения диаметров - качай проги по гидравлике - считай сопротивление сети и сравнивай с теим напором который выдает встроенный насос
на пристройку поставь отдельные краны
-термостатическую арматуру на подачу и запорные клапаны с регулировкой на обратку на каждый радиатор - чебы хоть както смогли потоки направить
-теплый пол подключать от подачи через спец арматуру для теплого полу (см аналог у производителей арматуры - пример унибокс от овентропа) там есть уже усё
-для оприделения диаметров - качай проги по гидравлике - считай сопротивление сети и сравнивай с теим напором который выдает встроенный насос
на пристройку поставь отдельные краны
Генерить идеи - мая работа
я бы сделал так (см. приложение)
потом отвод от котла и магистраль между етажами 32-ка отводи от магистрали по етажах в каждую сторону 25-ка и подвод к батарее 20-ка. правда немного нагрузка на каждую ветку неравномерная но ето не критично так4 как у Вас очень большой запас по мощности батарей
потом отвод от котла и магистраль между етажами 32-ка отводи от магистрали по етажах в каждую сторону 25-ка и подвод к батарее 20-ка. правда немного нагрузка на каждую ветку неравномерная но ето не критично так4 как у Вас очень большой запас по мощности батарей
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
[quote="Maks2002";p="15644434"]я бы сделал так (см. приложение)
потом отвод от котла и магистраль между етажами 32-ка отводи от магистрали по етажах в каждую сторону 25-ка и подвод к батарее 20-ка. правда немного нагрузка на каждую ветку неравномерная но ето не критично так4 как у Вас очень большой запас по мощности батарей[/quote]
За вариант спасибо, только просьба не воспринимать рисунок буквально так как на самом деле между пристройкой и комнатами еще коридор есть и расположена пристройка напротив средней комнаты через этот коридор (поэтому пристройка в отдельной ветке отопления) и прокладывать через этот коридор что-либо уже поздно, пол настелен. А в крайней комнате (как на рисунке) осталось место от старой системы отопления там была толстая обратка от однотрубной системы поэтому хотел провести именно там.
По диаметрам Вы подтверждаете мои сомнения, что было маловато.
потом отвод от котла и магистраль между етажами 32-ка отводи от магистрали по етажах в каждую сторону 25-ка и подвод к батарее 20-ка. правда немного нагрузка на каждую ветку неравномерная но ето не критично так4 как у Вас очень большой запас по мощности батарей[/quote]
За вариант спасибо, только просьба не воспринимать рисунок буквально так как на самом деле между пристройкой и комнатами еще коридор есть и расположена пристройка напротив средней комнаты через этот коридор (поэтому пристройка в отдельной ветке отопления) и прокладывать через этот коридор что-либо уже поздно, пол настелен. А в крайней комнате (как на рисунке) осталось место от старой системы отопления там была толстая обратка от однотрубной системы поэтому хотел провести именно там.
По диаметрам Вы подтверждаете мои сомнения, что было маловато.
Re: Покритикуйте схему отопления частного дома
[quote="Mishka'";p="15644429"] Мастера говорят работать будет, Вы, что неправильно. Аргументируйте пожалуйста, или это не форум а вы не специалист (а то я тоже так могу).[/quote]
Вот именно, что форум, а не бюро бесплатных услуг. Зайди на форум производителей водяры и спроси у них рецепт самой классной водки.
Если тебе нужна помощь врача, ты же не лезешь моментально к ним в форум с самолечением. А тут на тебе: нарисуйте проджект, составьте спецификацию, на экспертизку его отправьте и за это вам большое САСИБО. А я потом исчо у монтажников поспрашиваю как надо и чем лучше смонтировать, дабы без приколов и исчо паяльник для ППРа под честное пионерское у них позычу. ХОЧУ ШАРЫ-Ы-Ы, ГЫ-ГЫ-ГЫ...
И на дешёвое "не специалист" не поймаешь, у меня возраст не тот, чтобы пис...юнами с тобой меряться.
Обращаю твоё вынимание, что ни один проектировщик (уважающие себя люди) не откликнулся на твоё завывание, а все остальные ответы (уверен на все 100%) из опыта монтажников, при чём, то ли с подвохом, то ли монтажники такие.
Дерзай, экспериментируй. У тебя ВСЁ будет работать.
НО КАК???????
Вот именно, что форум, а не бюро бесплатных услуг. Зайди на форум производителей водяры и спроси у них рецепт самой классной водки.
Если тебе нужна помощь врача, ты же не лезешь моментально к ним в форум с самолечением. А тут на тебе: нарисуйте проджект, составьте спецификацию, на экспертизку его отправьте и за это вам большое САСИБО. А я потом исчо у монтажников поспрашиваю как надо и чем лучше смонтировать, дабы без приколов и исчо паяльник для ППРа под честное пионерское у них позычу. ХОЧУ ШАРЫ-Ы-Ы, ГЫ-ГЫ-ГЫ...
И на дешёвое "не специалист" не поймаешь, у меня возраст не тот, чтобы пис...юнами с тобой меряться.
Обращаю твоё вынимание, что ни один проектировщик (уважающие себя люди) не откликнулся на твоё завывание, а все остальные ответы (уверен на все 100%) из опыта монтажников, при чём, то ли с подвохом, то ли монтажники такие.
Дерзай, экспериментируй. У тебя ВСЁ будет работать.
НО КАК???????
Разбитый горшок не опрессуешь.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.
Сваргань "лучевую" схему (поисковиком пошарь), работает железобетонно и безотказно. Только ТП "обвяжи" соответствующей обвязочкой. И ради бога не скрещивай полотенчик с ТП (прямо манечка какя-то).
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
[quote="Troll";p="15644465"]VIP_7 не заводись
такой клиент постоянно тут тусуеца.
[/quote]
Но надо ж что-то делать!
Мы ж сюда идём опытом, знаниями обмениваться между собой, а не обслуживать клиентуру типа: "МНЕ ВСЕГО, ПОБОЛЬШЕ, САМОЕ ЛУЧШЕЕ И ВСЁ ЭТО ДАРОМ".
Уже 16 лет как социализм распался, но никак народ не привыкнет, что надо идти к спецам и платить им деньги. выскочил прищ на жопе - иди к врачу, а не лезь туда своими грязными ручищами. А пока спецы работают в своей теме, надо своими знаниями зарабатывать свою денежку в своей теме.
У чела даже мысли не возникло сказать: "Пацики, даю 100 уе, набросайте толково и быстро мне схемку по СО с ТП. Заранее б...".
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
[quote="Troll";p="15644465"]VIP_7 не заводись

такой клиент постоянно тут тусуеца.
[/quote]
Но надо ж что-то делать!
Мы ж сюда идём опытом, знаниями обмениваться между собой, а не обслуживать клиентуру типа: "МНЕ ВСЕГО, ПОБОЛЬШЕ, САМОЕ ЛУЧШЕЕ И ВСЁ ЭТО ДАРОМ".
Уже 16 лет как социализм распался, но никак народ не привыкнет, что надо идти к спецам и платить им деньги. выскочил прищ на жопе - иди к врачу, а не лезь туда своими грязными ручищами. А пока спецы работают в своей теме, надо своими знаниями зарабатывать свою денежку в своей теме.
У чела даже мысли не возникло сказать: "Пацики, даю 100 уе, набросайте толково и быстро мне схемку по СО с ТП. Заранее б...".
Разбитый горшок не опрессуешь.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.
[quote="VIP_7";p="15644466"]Сваргань "лучевую" схему (поисковиком пошарь), работает железобетонно и безотказно. Только ТП "обвяжи" соответствующей обвязочкой. И ради бога не скрещивай полотенчик с ТП (прямо манечка какя-то).
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
[quote="Troll";p="15644465"]VIP_7 не заводись
такой клиент постоянно тут тусуеца.
[/quote]
Но надо ж что-то делать!
Мы ж сюда идём опытом, знаниями обмениваться между собой, а не обслуживать клиентуру типа: "МНЕ ВСЕГО, ПОБОЛЬШЕ, САМОЕ ЛУЧШЕЕ И ВСЁ ЭТО ДАРОМ".
Уже 16 лет как социализм распался, но никак народ не привыкнет, что надо идти к спецам и платить им деньги. выскочил прищ на жопе - иди к врачу, а не лезь туда своими грязными ручищами. А пока спецы работают в своей теме, надо своими знаниями зарабатывать свою денежку в своей теме.
У чела даже мысли не возникло сказать: "Пацики, даю 100 уе, набросайте толково и быстро мне схемку по СО с ТП. Заранее б...".[/quote]
Сваргань "лучевую" схему (поисковиком пошарь), работает железобетонно и безотказно. Только ТП "обвяжи" соответствующей обвязочкой. И ради бога не скрещивай полотенчик с ТП (прямо манечка какя-то).
Вот для чего и существует форум, чтобы узнать мнение других людей на том Вам спасибо. С этого надо было начинать а не все казармами грезить, Вы бы еще царя вспомнили. Я ваш дом не хаил и вы мой не трогайте. А то чуть что сразу мысли пошли что хлеб у него отбирают. Я лишь мнение других узнать пришел, а за 100 уе, да со стриптизом, и требования к ответу другие будут, а не то что как Вы "набросать". Только я точно не к Вам обращусь потому как проще надо быть с людьми, а то правда здоровье ухудшится (все болезни от нервов):).
Я правда не врач, а юрист и тоже со своей стороны Ваш поход ко мне "обрисовать" могу.
Serg_48 за мнение спасибо!
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
[quote="Troll";p="15644465"]VIP_7 не заводись

такой клиент постоянно тут тусуеца.
[/quote]
Но надо ж что-то делать!
Мы ж сюда идём опытом, знаниями обмениваться между собой, а не обслуживать клиентуру типа: "МНЕ ВСЕГО, ПОБОЛЬШЕ, САМОЕ ЛУЧШЕЕ И ВСЁ ЭТО ДАРОМ".
Уже 16 лет как социализм распался, но никак народ не привыкнет, что надо идти к спецам и платить им деньги. выскочил прищ на жопе - иди к врачу, а не лезь туда своими грязными ручищами. А пока спецы работают в своей теме, надо своими знаниями зарабатывать свою денежку в своей теме.
У чела даже мысли не возникло сказать: "Пацики, даю 100 уе, набросайте толково и быстро мне схемку по СО с ТП. Заранее б...".[/quote]
Сваргань "лучевую" схему (поисковиком пошарь), работает железобетонно и безотказно. Только ТП "обвяжи" соответствующей обвязочкой. И ради бога не скрещивай полотенчик с ТП (прямо манечка какя-то).
Вот для чего и существует форум, чтобы узнать мнение других людей на том Вам спасибо. С этого надо было начинать а не все казармами грезить, Вы бы еще царя вспомнили. Я ваш дом не хаил и вы мой не трогайте. А то чуть что сразу мысли пошли что хлеб у него отбирают. Я лишь мнение других узнать пришел, а за 100 уе, да со стриптизом, и требования к ответу другие будут, а не то что как Вы "набросать". Только я точно не к Вам обращусь потому как проще надо быть с людьми, а то правда здоровье ухудшится (все болезни от нервов):).
Я правда не врач, а юрист и тоже со своей стороны Ваш поход ко мне "обрисовать" могу.
Serg_48 за мнение спасибо!
Очень вам желаю, одному залечить насмерть, а второму перед смертью успеть засадить лет на 10 первого.
Почему я, в 10 раз более вас обоих соображающий в сантехнике, плачу как положено проектировщикам?
Тяжело живется по основной профессии, идите землю копать,
70 руб./м.п., траншея 0,3Х1м. Таджики по 100Е в день зарабатывают.
Зря вы в своих профессиях признались- неуважаемые они.
Почему я, в 10 раз более вас обоих соображающий в сантехнике, плачу как положено проектировщикам?
Тяжело живется по основной профессии, идите землю копать,
70 руб./м.п., траншея 0,3Х1м. Таджики по 100Е в день зарабатывают.
Зря вы в своих профессиях признались- неуважаемые они.
- Troll
- Мастер
- Сообщения: 1369
- Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
- Репутация: 21
- Откуда: Гандурас
- Контактная информация:
Serg_48
Выж прикрасно понимаете почему Майкл сказал , то что сказал
и то что вы такой сознательный и отвецтвенный - честь Вам и хвала.
но давайте не будим забывать и не будим прибедняться о нашей медецине. а то тут на долго каждый своих баек навспоминает
что хтото диплом за сало купил и профукал не одну жись человека и про отношение к больным((( и про то хто последний раз забезплатно лечился (я таких не знаю
)
Выж прикрасно понимаете почему Майкл сказал , то что сказал
и то что вы такой сознательный и отвецтвенный - честь Вам и хвала.
но давайте не будим забывать и не будим прибедняться о нашей медецине. а то тут на долго каждый своих баек навспоминает
что хтото диплом за сало купил и профукал не одну жись человека и про отношение к больным((( и про то хто последний раз забезплатно лечился (я таких не знаю

Генерить идеи - мая работа
[quote="Serg_48";p="15644494"][А, млять, тебе скажут, что твой аппендикс резать не кому, потму как, первый посадил второго, ты, млять, через трое суток Создателем общаться будешь?. А? А когда в Питере дочку мера Сочинского сбили, откуда врачи были? А? Ты че, круче Бога, ....., что ли? Мир [*ЦЕНЗУРА*] создал? Мишу Круга слышал токого? Его мой однокурсник лечил, и где Миша?, А? Тыж под Богом ходишь, смерти, с.ка не видел. Ты ее посмотри, потом пи....!
Ты х.... сделаешь, и по фиг, а у меня труп.[/quote]
Молодец!
Слишком хорошо знаком с вашим "профессионализмом". Особенно хороши должны быть врачи-сантехники.
Ты х.... сделаешь, и по фиг, а у меня труп.[/quote]
Молодец!
Слишком хорошо знаком с вашим "профессионализмом". Особенно хороши должны быть врачи-сантехники.
- Giedi Prime
- Любитель
- Сообщения: 407
- Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
- Репутация: 4
- Контактная информация:
- Runner
- Мастер
- Сообщения: 1009
- Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
- Репутация: 13
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Да ну надоело уже!!!
На работе эти трубы, трубы, трубы- приходишь домой, заходишь в форум с коллегами пообщаться душевно и с полуслова, а тут опять трубы, трубы, а че, а как...
Убил бы....
На работе эти трубы, трубы, трубы- приходишь домой, заходишь в форум с коллегами пообщаться душевно и с полуслова, а тут опять трубы, трубы, а че, а как...
Убил бы....
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Re: не культурно
[quote="МаксимC";p="15644752"] Автору ветки: преобретите книжку по системам отопления загородних домов и сделайте как там написанно либо обратитесь в компанию поставщик, закажите у них оборудование и они Вам все расчитают.
Максим[/quote]
Книжку издательства "ДАУНКНИГА"?
Во-во, это как раз то, что вам надо. У книг такого плана ("Сделай сам") одна задача - срубить денюжков с лохов желающих жить на шару.
У меня сейчас жена беременна, то мне надо искать книгу "Приём родов в домашних условиях"?
Максим[/quote]
Книжку издательства "ДАУНКНИГА"?
Во-во, это как раз то, что вам надо. У книг такого плана ("Сделай сам") одна задача - срубить денюжков с лохов желающих жить на шару.
У меня сейчас жена беременна, то мне надо искать книгу "Приём родов в домашних условиях"?
Разбитый горшок не опрессуешь.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.
- Giedi Prime
- Любитель
- Сообщения: 407
- Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
- Репутация: 4
- Контактная информация:

Как-то не хорошо все это...
И сравнение с врачами, мне кажется, не совсем уместно. Если угодно, то лучше сравнивать с ремонтниками на СТО. Решили вы карбюратор сами починить, есть свободное время и нет большой суммы на качественную мастерскую, а в машинах не очень разбираетесь. Горите желанием сами покапаться в железках. Тогда вы идете на форум автомобилистов и там вопрошаете о своей проблеме. А там вас сразу посылают. Говорят вези тачку и готовь кучу бабла за каждое сказанное мастером слово.
И ещё подумайте, сколько людей тут было "послано" в той или иной степени грубости. А человек этот теперь будет всем говорить, чтобы не ходили на этот форум, т.к. там зажравшиеся хамы всех пинают.
Действительно лучше тогда промолчать. Этот человек не последний, я в этом уверен. Не хотите отвечать - не отвечайте, вас никто не заставляет.
Бей джедаев - спасай галактику!
- Runner
- Мастер
- Сообщения: 1009
- Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
- Репутация: 13
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Нурик ты со своим хамством, и чел который врач- пришли и ушли, а мы остались...
Таких умникофф орущих за тры года тут я уже вагон видел, и где они???
Посиди почитай послушай- тут, если форум порыть -на все вопросы ответы найдешь, но ведь вы рыть не хотите, а сразу нужно все, и на халяву.
А насчет бесплатного сыра сами знаете...

Таких умникофф орущих за тры года тут я уже вагон видел, и где они???
Посиди почитай послушай- тут, если форум порыть -на все вопросы ответы найдешь, но ведь вы рыть не хотите, а сразу нужно все, и на халяву.
А насчет бесплатного сыра сами знаете...
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...