Добрый день, господа Гуры отопления:-)
Нам поставили задачу развязать котловую воду существующей котельной на 10 домов открытого типа с котельной свежепостроенного дома. Проблема, как вы понимаете, в "открытой" воде, которая постоянно подпитывается из поселкового водопровода и проходит по старым трубам турбазы 70-хх годов. Параметры теплоносителя 50-80 градусов, давление до 3х атм. Суммарная мощность радиаторов дома - 28 кВт.
Вопросы следующие:
1. Подойдет ли теплообменник для бассейнов, например, недорогой Palhen. Если да, то как расчитать его мощность
2.Какие еще варианты кто использовал - поделитесь опытом. Пластинчатый т-к ставить боимся - слишком некачественная вода.
Заранее спасибо за ответы
Теплообменник
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Styx
- Гуру
- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
А трубчатый Pahlen ставить не боитесь?
А теперь попробую разобрать,что вы написали. Была и есть котельная на 10 домов, она подает теплоноситель в свежий дом, в котором тоже есть котельная
, система открытая, все время на подпитке...
Блин... поздно уже,не понимаю чего-то..

А теперь попробую разобрать,что вы написали. Была и есть котельная на 10 домов, она подает теплоноситель в свежий дом, в котором тоже есть котельная



Блин... поздно уже,не понимаю чего-то..
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
[quote="Styx";p="15646369"]А трубчатый Pahlen ставить не боитесь?
А теперь попробую разобрать,что вы написали. Была и есть котельная на 10 домов, она подает теплоноситель в свежий дом, в котором тоже есть котельная
, система открытая, все время на подпитке...
Блин... поздно уже,не понимаю чего-то..[/quote]
Система открытая - всмысле расширительного бака. Извините, уж привыкли мы эту котельную так обзывать. "Все время на подпитке" она,конечно,быть не может. Просто система старая - есть утечки, испарения, поэтому подпитку с водопровода открывают достаточно часто (руками
)
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 35 секунд:
[quote="Сварщик";p="15646418"][quote="Styx";p="15646369"]А трубчатый Pahlen ставить не боитесь?
А теперь попробую разобрать,что вы написали. Была и есть котельная на 10 домов, она подает теплоноситель в свежий дом, в котором тоже есть котельная :shock:quote]
Котельная то есть, да газ не подведен:-)

А теперь попробую разобрать,что вы написали. Была и есть котельная на 10 домов, она подает теплоноситель в свежий дом, в котором тоже есть котельная



Блин... поздно уже,не понимаю чего-то..[/quote]
Система открытая - всмысле расширительного бака. Извините, уж привыкли мы эту котельную так обзывать. "Все время на подпитке" она,конечно,быть не может. Просто система старая - есть утечки, испарения, поэтому подпитку с водопровода открывают достаточно часто (руками

Добавлено спустя 1 час 24 минуты 35 секунд:
[quote="Сварщик";p="15646418"][quote="Styx";p="15646369"]А трубчатый Pahlen ставить не боитесь?

А теперь попробую разобрать,что вы написали. Была и есть котельная на 10 домов, она подает теплоноситель в свежий дом, в котором тоже есть котельная :shock:quote]
Котельная то есть, да газ не подведен:-)