неисправность котла Vaillant Atmomax VUW240/2-3

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
диатон
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 окт 2007, 15:44
Репутация: 0

неисправность котла Vaillant Atmomax VUW240/2-3

Сообщение диатон »

Котел Vaillant 240/2-3, перестал включаться контур отопления , горячая вода работает нормально. При повороте ручки регулировки отопления не загорается индикатор. Сам я электронщик подскажите путь поиска неисправности

santeam
Претендент
Претендент
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 24 фев 2007, 22:17
Репутация: 0
Откуда: Гродно

Сообщение santeam »

не вышел из летного режима?
а из режима ГВС выходит? (тухнет индикатор?)
залип трехходовой вентиль - проверьте вольтметром, переключающий сигнал на него приходит?

Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:

сбой не горит?
давление нормальное?

диатон
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 окт 2007, 15:44
Репутация: 0

Сообщение диатон »

[quote="santeam";p="15647583"]не вышел из летного режима?
а из режима ГВС выходит? (тухнет индикатор?)
залип трехходовой вентиль - проверьте вольтметром, переключающий сигнал на него приходит?

Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:

сбой не горит?
давление нормальное?[/quote]

сбой не горит , давление нормальное, индикатор ГВС тухнет, трехходовой клапан при включении аппарата переходит в положение
ГВС

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Сходи на сайт МОНИТОР, в разделе "Другая аппаратура" есть ветка "Автоматика газовых котлов". Там ребята плотно электроникой котловой занимаются, токмо Вайлантов я там не видел. Все больше Мора да Аристоны.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

santeam
Претендент
Претендент
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 24 фев 2007, 22:17
Репутация: 0
Откуда: Гродно

Сообщение santeam »

а комнатный термостат есть? был подключен?

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»