Менять ГРП в поселке и перекладывать газопровод даже не предлагайте.
Конденсационные котлы: работа на низком давлении газа
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
Alex_
- Гуру

- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Конденсационные котлы: работа на низком давлении газа
Задачка примерно такая: надо реконструировать 200кВт газовую котельню. Раньше там стояли 2х100кВт атмосферных котла, которым катастрофически не хватало газа. Давление газа на входе в котлы в морозы падало до 3 мбар. Принято решение все это менять на конденсационные котлы, дабы хоть как-то снизить расход. Где-то тут на форуме проскакивала инфа, что то ли Виссмаки, то ли еще кто работает чуть ли не на нулевом избыточном давлении газа. Что скажете?
Менять ГРП в поселке и перекладывать газопровод даже не предлагайте.
Менять ГРП в поселке и перекладывать газопровод даже не предлагайте.
-
Gorlum
- Претендент

- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 07 фев 2005, 15:31
- Репутация: 0
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
[quote="Garik";p="15647729"]По отоплению думается нада запас заложить по мощности, да и все тут...[/quote]
Если мне не изменяет память, то котлы с атмосферными горелками работают за счет естественного подсоса воздуха топливом(пр. газом) поступающем из сопла газового коллектора далее образовавшаяся смесь поступает на горелочные трубы и соответственно в камеру сгорания.
Так вот в НЕЗАВИСИМОСТИ от того 100кВт котел или 200 в случае если давление газа на входе в коллектор падает ниже 18 мбар, то автоматика отключает этот процесс во избежание образования проскока пламени. Если отключить сие мероприятие. То при падении давления на СОПЛЕ горелки ниже заданного (в зависимости от производителя 10-15мбар) пламя "садится" на горелочную трубу и привеД котел!
Если давление падает еще сильнее то смесь образующаяся в горелочной трубе просто неможет воспламениться а соответственно котел не запускается. Поэтому при таких низких давлениях и собирается человек менять Атмосферный котел!!!
Если мне не изменяет память, то котлы с атмосферными горелками работают за счет естественного подсоса воздуха топливом(пр. газом) поступающем из сопла газового коллектора далее образовавшаяся смесь поступает на горелочные трубы и соответственно в камеру сгорания.
Так вот в НЕЗАВИСИМОСТИ от того 100кВт котел или 200 в случае если давление газа на входе в коллектор падает ниже 18 мбар, то автоматика отключает этот процесс во избежание образования проскока пламени. Если отключить сие мероприятие. То при падении давления на СОПЛЕ горелки ниже заданного (в зависимости от производителя 10-15мбар) пламя "садится" на горелочную трубу и привеД котел!
Если давление падает еще сильнее то смесь образующаяся в горелочной трубе просто неможет воспламениться а соответственно котел не запускается. Поэтому при таких низких давлениях и собирается человек менять Атмосферный котел!!!
-
Alex_
- Гуру

- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="Gorlum";p="15647767"]
Если мне не изменяет память, то котлы с атмосферными горелками работают за счет естественного подсоса воздуха топливом(пр. газом) поступающем из сопла газового коллектора далее образовавшаяся смесь поступает на горелочные трубы и соответственно в камеру сгорания.
[/quote]
Все верно! Тоько откуда (откуда не помню) залетела мне в голову мыслишка, что у каких-то конденсатников газовая арматура работает ровно наоборот, т.е. воздух, идущий на горение, подсасывает газ. Если я заблуждаюсь, что ж, признаю ошибку
Если мне не изменяет память, то котлы с атмосферными горелками работают за счет естественного подсоса воздуха топливом(пр. газом) поступающем из сопла газового коллектора далее образовавшаяся смесь поступает на горелочные трубы и соответственно в камеру сгорания.
[/quote]
Все верно! Тоько откуда (откуда не помню) залетела мне в голову мыслишка, что у каких-то конденсатников газовая арматура работает ровно наоборот, т.е. воздух, идущий на горение, подсасывает газ. Если я заблуждаюсь, что ж, признаю ошибку
[quote="Alex_";p="15647798"]Тоько откуда (откуда не помню) залетела мне в голову мыслишка, что у каких-то конденсатников газовая арматура работает ровно наоборот, т.е. воздух, идущий на горение, подсасывает газ. Если я заблуждаюсь, что ж, признаю ошибку[/quote]
почти верно. вентилятор или турбина создаёт разряжение после газовой арматуры. т.е. не тратится давление газа на преодоление жиклёров, горелок и т.д. арматура только дозирует проход газа.
почти верно. вентилятор или турбина создаёт разряжение после газовой арматуры. т.е. не тратится давление газа на преодоление жиклёров, горелок и т.д. арматура только дозирует проход газа.
не важно знать. достаточно подозревать.
[quote="Alex_";p="15647798"]...воздух, идущий на горение, подсасывает газ...[/quote]Пральна! инжектор называют автомобилисты, а я называю трубка Вентури. Вентилятор стоит до газового клапана.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
[quote="Alex_";p="15647838"]...цифирь говорить никто не хочет...[/quote]Знал бы - не промолчал... в представительстве нифига не узнаешь... нада штоп представительство снизошло и потрепало мантажникаф, во тада и цифирь появица.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
2Alex_
нужно понять причину низкого давления газа. одно дело если грп не может дать тот объём газа, который от него хотят. другое, если газовое хозяйство не может пропустить объём для 200к. конденсационник, конечно, улучшит ситуацию, но полностью может не решить. в конечном итоге нужны кубы, а не давление. если их нет, то уж....
вопчем, при 80 мм. вод. ст. на входе 100% дают все. при 60 мм. - избранные. это хотел услышать? другой вопрос: из чего входное складывается?
нужно понять причину низкого давления газа. одно дело если грп не может дать тот объём газа, который от него хотят. другое, если газовое хозяйство не может пропустить объём для 200к. конденсационник, конечно, улучшит ситуацию, но полностью может не решить. в конечном итоге нужны кубы, а не давление. если их нет, то уж....
вопчем, при 80 мм. вод. ст. на входе 100% дают все. при 60 мм. - избранные. это хотел услышать? другой вопрос: из чего входное складывается?
не важно знать. достаточно подозревать.