Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Подключение бойлера (с насосом или без)
Здравствуйте, имеется котел Baxi Slim 1300 iN.
Система отопления радиаторы+ТП (2 циркуляционных насоса). Также к бойлеру будет подключаться рециркуляционный насос.
В инструкции имеется такая схема подключения бойлера (c насосом бойлера).
Вопрос: возможен ли вариант подключение бойлера без насоса (используя трехходовой клапан) или это особенности автоматики BAXI? Какая схема предпочтительнее с дополнительным насосом или без него?
Спасибо
Система отопления радиаторы+ТП (2 циркуляционных насоса). Также к бойлеру будет подключаться рециркуляционный насос.
В инструкции имеется такая схема подключения бойлера (c насосом бойлера).
Вопрос: возможен ли вариант подключение бойлера без насоса (используя трехходовой клапан) или это особенности автоматики BAXI? Какая схема предпочтительнее с дополнительным насосом или без него?
Спасибо
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
[quote="Alex_";p="15647826"]Можно и с трехходовым, нет проблем. Просто трехходовой с сервоприводом дороже, чем насос. Вот и весь ларчик.[/quote]
Спасибо. Схема подключения с трехходовым клапаном нашлась только в инструкции к бойлеру. В инструкции к котлу про переключатель вида системы сказано только "переключатель должен быть всегда установлен в положение ON", т.е. именно с насосом и ни...т.
А преимущества есть у какой-нибудь системы?
Спасибо. Схема подключения с трехходовым клапаном нашлась только в инструкции к бойлеру. В инструкции к котлу про переключатель вида системы сказано только "переключатель должен быть всегда установлен в положение ON", т.е. именно с насосом и ни...т.
А преимущества есть у какой-нибудь системы?
- Mr.Smith
- Любитель

- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="Kass";p="15647872"]С трехходовым точнее регулирование. Температура ГВС значительно стабильнее.[/quote]
В данном случае не соглашусь. 3-х ходовой будет только переключать, а не регулировать. Тупо по термостату бойлера. Так что схема с насосом предпочтительнее (ИМХО), т.к. параллельный нагрев дает возможность не отключать отопление и теплые полы в период водоразбора.
В данном случае не соглашусь. 3-х ходовой будет только переключать, а не регулировать. Тупо по термостату бойлера. Так что схема с насосом предпочтительнее (ИМХО), т.к. параллельный нагрев дает возможность не отключать отопление и теплые полы в период водоразбора.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!
- Mr.Smith
- Любитель

- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Если не хватает мощности, то надо ставить бойлер большего объема, для запаса на пиковый расход.
Либо действительно отрубать отопление и теплый пол. Тогда вопрос в длительности потребления ГВС? Залезет толпа народу мыться, пол дня будут плескаться.... Что с температурой в доме будет?
Данных о бойлере и о потреблении пока не увидел. Выводы делать рановато. А схемы обе имеют право на жизнь!
Либо действительно отрубать отопление и теплый пол. Тогда вопрос в длительности потребления ГВС? Залезет толпа народу мыться, пол дня будут плескаться.... Что с температурой в доме будет?
Данных о бойлере и о потреблении пока не увидел. Выводы делать рановато. А схемы обе имеют право на жизнь!
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!
- Mr.Smith
- Любитель

- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Все будет нормально, если подключите бойлер прямо в гидрострелку. Или увеличте диаметр трубы на выходе (от стрелки до тройника), тогда насосы не будут влиять друг на друга. А 2 куба (для 47кВт и 20 дельты) можно качнуть и насосом 25-40.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!
[quote="Mr.Smith";p="15647888"]Если не хватает мощности, то надо ставить бойлер большего объема, для запаса на пиковый расход.
Либо действительно отрубать отопление и теплый пол. Тогда вопрос в длительности потребления ГВС? Залезет толпа народу мыться, пол дня будут плескаться.... Что с температурой в доме будет?
Данных о бойлере и о потреблении пока не увидел. Выводы делать рановато. А схемы обе имеют право на жизнь![/quote]
Виноват, забыл упомянуть. Бойлер 200л планирую количество человек - пока 3.
Судя по тому, что и доп насос и трехходовой подключается к одним и тем же разъемам то работает либо только отопление либо только контур ГВС.
Не совсем корректно выразился про ТП. Автоматика с одним контуром отопления (радиаторы), теплые полы управляются своим трехходовым на гребенке.
Либо действительно отрубать отопление и теплый пол. Тогда вопрос в длительности потребления ГВС? Залезет толпа народу мыться, пол дня будут плескаться.... Что с температурой в доме будет?
Данных о бойлере и о потреблении пока не увидел. Выводы делать рановато. А схемы обе имеют право на жизнь![/quote]
Виноват, забыл упомянуть. Бойлер 200л планирую количество человек - пока 3.
Судя по тому, что и доп насос и трехходовой подключается к одним и тем же разъемам то работает либо только отопление либо только контур ГВС.
Не совсем корректно выразился про ТП. Автоматика с одним контуром отопления (радиаторы), теплые полы управляются своим трехходовым на гребенке.
[quote="Mr.Smith";p="15647911"]Ясен перец, что дольше, но первоначально нагретой воды будет больше!, так что ПАЛЛИАТИВ неуместен![/quote]
в случае, когда нужна одновременная работа и отопления и ГВС, мощность котла должна покрывать оба режима. если предположить, что у автора стоит самый мощный (30 квт) котёл, то этой мощности хватает только на гвс. а котлы этой линейки есть в два раза слабее... поэтому приоритет гвс в данном случае очевиден. а увеличение бойлера - неразумная трата денег. лучше их завернуть в котёл и автоматику.
2Eugene
как правило котлы "заточены" и под трёхходовой и под насосы. если схема только одна, то второй вариант подключить труда не составляет. нужен конкретный трёхходовой, тогда можно говорить о конкретной схеме включения.
в случае, когда нужна одновременная работа и отопления и ГВС, мощность котла должна покрывать оба режима. если предположить, что у автора стоит самый мощный (30 квт) котёл, то этой мощности хватает только на гвс. а котлы этой линейки есть в два раза слабее... поэтому приоритет гвс в данном случае очевиден. а увеличение бойлера - неразумная трата денег. лучше их завернуть в котёл и автоматику.
2Eugene
как правило котлы "заточены" и под трёхходовой и под насосы. если схема только одна, то второй вариант подключить труда не составляет. нужен конкретный трёхходовой, тогда можно говорить о конкретной схеме включения.
не важно знать. достаточно подозревать.
- Mr.Smith
- Любитель

- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="Eugene";p="15647918"] Бойлер 200л планирую количество человек - пока 3.[/quote]
Тут параллельно развивается тема... http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=10376 Почитайте.
[quote="Eugene";p="15647918"]Автоматика с одним контуром отопления (радиаторы), теплые полы управляются своим трехходовым на гребенке.[/quote] Это нормально.
Тут параллельно развивается тема... http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=10376 Почитайте.
[quote="Eugene";p="15647918"]Автоматика с одним контуром отопления (радиаторы), теплые полы управляются своим трехходовым на гребенке.[/quote] Это нормально.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!