выбор типа радиатора
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Re: выбор типа радиатора
[quote="Таня";p="15648597"]Заказчик пожелал установить биметаллические радиаторы.
Целесообразно ли это?
[/quote]
А в связи с чем такой вопрос? Если они прямо указаны в ТЗ, то и говорить не о чем. Если просчитываете ТЭС вариантов, опять же выбор за ним, а предпочтение он уже заявил. Выбор странный, но относитесь к нему как к данности.
Может Вы не все рассказываете?
Целесообразно ли это?
А в связи с чем такой вопрос? Если они прямо указаны в ТЗ, то и говорить не о чем. Если просчитываете ТЭС вариантов, опять же выбор за ним, а предпочтение он уже заявил. Выбор странный, но относитесь к нему как к данности.
Может Вы не все рассказываете?
Специальные стойки для установки аллюминиевых/биметаллических радиаторов на пол спокойно продаются и выдумывать их не надо. Обращайтесь к поставщикам радиаторов. Правда у этих стоек есть недостаток - недостаточная жесткость для применения их в России. Т.е. сам радиатор может на этих стойках вполне нормально простоять сколь угодно долго. Но если кому нибудь придет в голову идея свернуть этот радиатор набок (что для головы русского человека - вполне нормальная ситуация) то это у него вполне легко получиться. Об этом уже было в перлах:
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=2 ... &start=730
Уважаемая Таня!
Мне кажется, что Вы немного неправильно поняли, что Вам предложил в самом начале уважаемый Майкл.
Дело в том, что воздушное отопление за счет приточной вентиляции - это одно.
А использование в качестве отопительных приборов водяных калориферов со встроенным вентилятором типа "АВО", развешенных по периметру на колоннах внутри металлокаркасного цеха - это другое. Попробуйте присмотреться к этому варианту повнимательнее.
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=2 ... &start=730
Уважаемая Таня!
Мне кажется, что Вы немного неправильно поняли, что Вам предложил в самом начале уважаемый Майкл.
Дело в том, что воздушное отопление за счет приточной вентиляции - это одно.
А использование в качестве отопительных приборов водяных калориферов со встроенным вентилятором типа "АВО", развешенных по периметру на колоннах внутри металлокаркасного цеха - это другое. Попробуйте присмотреться к этому варианту повнимательнее.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
- Giedi Prime
- Любитель

- Сообщения: 407
- Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
- Репутация: 4
- Контактная информация:
- KOA
- Профи

- Сообщения: 625
- Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
- Репутация: 3
- Откуда: г.Санкт-Петербург
- Контактная информация:
[quote="Таня";p="15648607"][quote="ivanovvtb";p="15648598"]... инфракрасные панели или тепловые пушки.[/quote]
Эти варианты исключены. Только водяное отопление.[/quote]
Так в инфракрасниках тоже используется вода в качестве теплоносителя. Можно схему по принципу: регистры (или радиаторы) - дежурное отопление на +5, плюс инфракрасники (или тепловентиляторы с водяными калориферами, ка писали Конст и Майкл) - догревают до нужной температуры.
Эти варианты исключены. Только водяное отопление.[/quote]
Так в инфракрасниках тоже используется вода в качестве теплоносителя. Можно схему по принципу: регистры (или радиаторы) - дежурное отопление на +5, плюс инфракрасники (или тепловентиляторы с водяными калориферами, ка писали Конст и Майкл) - догревают до нужной температуры.
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
[quote="Крылов Олег";p="15648674"]Так в инфракрасниках тоже используется вода в качестве теплоносителя.[/quote]Что за штука такая? Что-то ни разу не встречал.
По поводу дежурного отопления:
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=10378
По поводу дежурного отопления:
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=10378
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!