Помогите пжста разобратьсяс Baxi

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Mike-k
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 окт 2007, 20:11
Репутация: 0

Помогите пжста разобратьсяс Baxi

Сообщение Mike-k »

Уважаемые, гуру!
Помогите понять почему не работает контур отопления у baxi luna 3 (240i).При включении неисправностей и блокировок нет. Давление в системе 1,5 bar, ГВС работает без нареканий, полярность (ради эксперемента) меняли, не реагирует.
P.S. -просьба, не заниматься словоблудсвом типа купи то..., потому что....... . У каждого есть свои причины почему это было сделанно именно так.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Помогите пжста разобратьсяс Baxi

Сообщение Кузнецов Д А »

очень мало информации
а это[quote="Mike-k";p="15648419"]просьба, не заниматься словоблудсвом типа купи то..., потому что....... . У каждого есть свои причины почему это было сделанно именно так.[/quote]
вовсе не обязательно говорить - не тот случай
с настенниками всегда траблы бывают
Вы же не спрашиваете : " газа нет, электричества нет, денег нет, дом 300 м2 :shock: , как сделать чтобы всё было забеись?"
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Re: Помогите пжста разобратьсяс Baxi

Сообщение Lavrishin »

[quote="Mike-k";p="15648419"]...Помогите понять почему не работает контур отопления у baxi luna 3 (240i)...[/quote]Не вполне ясно что не работает и как это выглядит. В котле контура отопления нет, есть теплообменник. Поясните неисправность - разберемся.

Mike-k
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 окт 2007, 20:11
Репутация: 0

Сообщение Mike-k »

Извините за изначальную сумбурность.
Ситуация выглядит следующим образом:
Котел Baxi luha 3 comfort-240i, теплообменник системы ГВС есть,давление в системе отопления 1,5 bar, по манометру, но при просмотре в режиме "info" параметра "P BAR" давление воды в системе отопления стоят прочерки, при заполнении котла водой слышен щелчек влючения гидравлического прессостата. При отсутсвии давления в котле на экране светится "10Е"- нет сигнала гидравлического прессостата, при открытии крана заполнения котла эта блокировки исчезает, котел становиться в рабочий режим.
При установке ручного режима и ГВС, ГВС работает нормально, т.е. вода течет согласно установленной температуры, при регулировке температуры ГВС изменяется "высота"пламени на горелке и визуально и по индикатору уровня модуляции пламени(мощность котла).
При этом работы СО нет, ни при работе ГВС ни при отключении ГВС.
При ратоте ГВС насос работает. При переводе котла в автоматический режим та же картина.
Последний раз редактировалось Mike-k 17 окт 2007, 09:00, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

проверьте настройки .Есть ли комнатный датчик,какя температура по отоплению выставлена.По ходу котел считает температуру в помещении достаточной и поэтому не включает обогрев
чисть канализацию и никого не бойся

Mike-k
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 окт 2007, 20:11
Репутация: 0

Сообщение Mike-k »

Комнатного датчика и уличного нет, выносная панель управления установленна на котле, соответственно в настройках это отображенно,
F10=02(установка на котле), AMBON и MODUL равны 0, т.е. оба датчика отключенны.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Можа котелок в летнем режиме стоит? Посмотри.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Mike-k
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 окт 2007, 20:11
Репутация: 0

Сообщение Mike-k »

Всем спасибо. Поменял F10 на 00 (установка на стене) :shock: , хотя панель стоит на котле,и он зараза сразу стартанул, второй день наслаждаюсь теплом.

Ответить