Замена насоса в котельной

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Сварщик
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 04 авг 2005, 11:56
Репутация: 0
Откуда: Москва

Замена насоса в котельной

Сообщение Сварщик »

Народ, кто подскажет достойную замену насосу КМ-50-32-125? Уж больно они капризные...то обмотка сгорит, то сальник потечет...

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

а двигатель какой у него?
это циркуляционный насос? температура воды какая? Что им перекачивать? постоянно?

Сварщик
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 04 авг 2005, 11:56
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Сварщик »

[quote="Al";p="15648921"]а двигатель какой у него?
это циркуляционный насос? температура воды какая? Что им перекачивать? постоянно?[/quote]

Да, это циркуляционный/повышающий давление. Двигатель - не знаю. Здесь http://www.malashonkov.ru/pump/km50.php много всего понаписано:-) - я в этом не очень разбираюсь.Температура воды - до 90 гр. Постоянно включен.

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

:shock:

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

TP 40-270/2 Grundfos
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!